Подскажите пожалуйста как можно соединить следующие провода на лестице: 2 входящих ПВ3 ~10мм2, исходящие - 2 ал. на соседнюю квартиру ~ 4мм2 или 2.5мм2, 2 ал. на питание блока кабельного телевидения ~ 1.5мм2 и наш новый кабель nym 6мм2 Сильно ли может "наехать" Петроэлектросбыт если подключение не согласовано? (щитов на лестнице нет, все в подвале возле квартиры только отвод с помощью "орешков") Заранее всем спасибо!

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

16.12.2007 в 14:26:50

#582485

chi

Орешками и соединить.

Аватар пользователя
chi

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

17.12.2007 в 00:09:13

#582811

согласен,что "орешки" это самое оптимальное решение. может имеет смысл собрать из двух штук один, чтобы каждый провод был в своей ячейке.

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

26.09.2010 в 16:32:40

#2005040

Пожалуйста, помогите (или пришлите) найти электрическую схему реле BF1801A, его включения, назначения контактов. Реле есть, а как его можно применить - не знаю. Спасибо. Евгений Маркович

Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

27.09.2010 в 22:41:29

#2007211

Alter написал : найти электрическую схему реле BF1801A

http://info.bannersalesforce.com/xpedio/groups/public/documents/literature/111881.pdf

Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

28.09.2010 в 18:28:50

#2008295

Подскажите на какое количество срабатываний от короткого замыкания расчитаны автоматы, нигде в описании не встречал.

Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

30.09.2010 в 12:05:46

#2010878

Slavka.sav написал : нигде в описании не встречал.

см. требования к АВ в ГОСТ Р 50345-99

Аватар пользователя
Ольга2009

Местный

Регистрация: 23.01.2010

Красноярск

Сообщений: 36

30.09.2010 в 16:37:54

#2011168

Есть УЗО -01-2-40/30. In=40A. Автомат какого номинала его должен поддерживать, в смысле "защищать"?

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.09.2010 в 16:42:10

#2011180

Ольга2009 написал : Автомат какого номинала его должен поддерживать, в смысле "защищать"?

40А, а лучше 32А.

Аватар пользователя
Ольга2009

Местный

Регистрация: 23.01.2010

Красноярск

Сообщений: 36

01.10.2010 в 03:30:49

#2012007

Большое спасибо, а вот если провод от щитка в квартиру идет медный 6 мм квадратных, то какой нужен для него автомат? 40 А?

Аватар пользователя
Legion

Местный

Регистрация: 29.11.2008

Воронеж

Сообщений: 102

01.10.2010 в 18:13:30

#2012737

Проложить ВВГ нг по дереву - защищать или нет (труба металл, пластик; асбест. подкладка)? Трактовка по ПУЭ. Спасибо.

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

01.10.2010 в 18:28:04

#2012752

Legion написал : Трактовка по ПУЭ.

Допускается одиночная открытая прокладка до 6 мм2.

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Legion

Местный

Регистрация: 29.11.2008

Воронеж

Сообщений: 102

01.10.2010 в 20:04:17

#2012890

sergey_sav написал : одиночная открытая

тогда чем "полечить" уже проложенную (есть шлейфы до 6 проводов, плоско уложенных)? Спасибо.

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

02.10.2010 в 09:45:05

#2013448

Ребят,такой вопрос- я в деревне живу в двух этажном 8 квартирном доме,тут в подьезде щиток от которого идет электричество на квартиры весь раздолбан,провода висят кучей,подключено в этом щитке всё на прямую ни автоматов ни пробок нет,и ЖКХ ни чего не делает,подскажите куда обратиться с этим вопросом???

..эм..я сам не с Магнитогорска а с деревни котороя рядом с городом,ведь они обязаны заменить щиток в подьезде??

Аватар пользователя
понедельник

Местный

Регистрация: 15.06.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 94

03.10.2010 в 22:42:22

#2015475

1) есть ли преимущества у старых чёрных автоматов типа АЕ и А перед современными модульными на дин-рейку? ну кроме того что в них можно зажать кабель большего сечения. 2) где прописано что стиралку надо подключать не через розетку а выделенной линией от щс.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

03.10.2010 в 23:36:01

#2015594

Лёша ROCK написал : ведь они обязаны заменить щиток в подьезде??

Да, это эксплуатация внутридомовых инженерных сетей. В ЖЭК или что там у Вас, с заявлением. Пожарных инспекторов "натравите" на них.

понедельник написал : 1) есть ли преимущества у старых чёрных автоматов типа АЕ и А перед современными модульными на дин-рейку? ну кроме того что в них можно зажать кабель большего сечения.

Нет. И,- во все модульные автоматы, не зависимо от номинала, зажимается 16 мм кв. Во многих старых автоматах нет максимального расцепителя, только тепловой.

понедельник написал : 2) где прописано что стиралку надо подключать не через розетку а выделенной линией от щс.

Нигде. Но смотрим ПУЭ-7 п.7.1.68-69., п.7.1.82.. То есть: УЗО и заземление - обязательно, что зачастую можно выполнить только отдельной линией.

Аватар пользователя
понедельник

Местный

Регистрация: 15.06.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 94

03.10.2010 в 23:49:04

#2015624

ПPOPAБ написал : Нет. И,- во все модульные автоматы, не зависимо от номинала, зажимается 16 мм кв. Во многих старых автоматах нет максимального расцепителя, только тепловой.

по паспорту указывается 25мм. максимальный расцепитель в смысле электромагнитный?

ПPOPAБ написал : Нигде. Но смотрим ПУЭ-7 п.7.1.68-69., п.7.1.82.. То есть: УЗО и заземление - обязательно, что зачастую можно выполнить только отдельной линией.

то есть если в щс есть узо и защитный нуль то законно и через розетку?

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.10.2010 в 00:11:49

#2015665

понедельник написал : по паспорту указывается 25мм.

Всртечались раньше и на 16...

понедельник написал : максимальный расцепитель в смысле электромагнитный?

Да. Или наоборот максимальный есть, теплового нет. (какие-то пром серии, номера точно не помню)

понедельник написал : то есть если в щс есть узо и защитный нуль то законно и через розетку?

Да.

Аватар пользователя
понедельник

Местный

Регистрация: 15.06.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 94

04.10.2010 в 00:48:40

#2015709

а то что у старых автоматов выше предельный ток короткого замыкания это важно? или в быту высокие ткз не встречаются и практического применения этот параметр не имеет?

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.10.2010 в 02:40:18

#2015767

понедельник написал : а то что у старых автоматов выше предельный ток короткого замыкания это важно?

Что с чем сравниваете, конкретно? Модульные на разную отключающую способность ТКЗ есть.

понедельник написал : или в быту высокие ткз не встречаются и практического применения этот параметр не имеет?

Скорее- характеризует износостойкость контактной группы. Я особой разницы не вижу. Хотя есть и технические ограничения, в зависимости от назначения щита.

Аватар пользователя
понедельник

Местный

Регистрация: 15.06.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 94

04.10.2010 в 08:09:22

#2015846

ну короче подъитоживая вышесказанное я прихожу к выводу что вполне разумно в целях модернизации заменять АЕ (даже внешне как новые) на модульные. хотя бы даже на ИЭК. вывод правильный? :)

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.10.2010 в 10:03:13

#2015956

понедельник написал : вполне разумно в целях модернизации заменять АЕ (даже внешне как новые) на модульные.

Конечно, кто знает что внутри с ними произошло.

понедельник написал : хотя бы даже на ИЭК.

Вполне достаточно. Они не ухудшают электробезопасность. И выходя из строя перестают включатся вообще, в отличии от "совковых,- стойких оловянных солдатиков" (которые сгорят но не отключат).

понедельник написал : вывод правильный?

Да.

Аватар пользователя
BravoOrlov

Местный

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

04.10.2010 в 13:28:16

#2016272

У клиента к дому подходят три фазы и ноль. В дом вводятся все фазы причем к вводному щитку идут прямо по стене, прикрепленные металлическими скобами. Подозреваю, что это очень не правильно. Подскажите, где почитать в ПУЭ как правильно. На сколько я понимаю, лучше чтобы счетчик и ВРУ были на улице, а в дом входили уже медные, а не СИП. Заранее спасибо.

Аватар пользователя
greatvovan

Местный

Регистрация: 24.09.2010

Москва

Сообщений: 131

05.10.2010 в 00:05:10

#2017273

А не подскажете, есть ли где-нибудь тут FAQ по типам проводов и их применению? Хотя бы по основным типам, применяемым в быту/на даче? Например провод ВВГ – такой-то (моножильный там, в такой-то изоляции) применяется для того-то, прокладывается так-то. А то надоело по каждой аббревиатуре в Яндекс лезть и перелопачивать кучу сначала коммерческого материала, а потом уж немногочисленную полезную информацию. Наверняка уже кто-то спрашивал до меня и кто-то отвечал...

Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

05.10.2010 в 00:40:07

#2017304

2greatvovan назначение, ТТХ обычно указаны на сайтах пр-лей кабеля. Например http://www.elcable.ru/product/branch/mark.html?mark=26&id_br=2

Аватар пользователя
greatvovan

Местный

Регистрация: 24.09.2010

Москва

Сообщений: 131

05.10.2010 в 01:59:25

#2017344

Спасибо за подробный каталог, теперь мне будет значительно проще. Появляется такой вопрос. У меня имеется немного кабеля ВВГ 3x4 кв. мм и 3x6 кв. мм. Можно ли использовать этот кабель для подключения розетки электроплиты? Провод от строителей торчит из стены на уровне 70 см., а надо сделать у пола, канал – внутри бетона есть. И ещё: можно ли таким типом провода выполнить внешнюю (в кабель-канале) подводку к ещё двум другим розеткам? В каталоге по Вашей ссылке написано, что кабель используется для прокладки сетей 660В и 1000В...

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.10.2010 в 11:18:52

#2017629

greatvovan написал : Можно ли использовать этот кабель для подключения розетки электроплиты?

Да.

greatvovan написал : И ещё: можно ли таким типом провода выполнить внешнюю (в кабель-канале) подводку к ещё двум другим розеткам?

Типом кабеля -да. Названные Вами сечения в обычные розетки не влезут, слишком толстый. 2,5 мм кв. максимум. Подобных тем : Подключение духовки и варочной поверхности. предостаточно. Конечно тяжело поиском стало пользоваться, после рестайлинга форума, но он есть...

Аватар пользователя
greatvovan

Местный

Регистрация: 24.09.2010

Москва

Сообщений: 131

05.10.2010 в 11:30:29

#2017647

Спасибо, вопрос был именно про тип кабеля, смутило, что его назначение 660—1000В.

Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

05.10.2010 в 11:33:03

#2017649

ПPOPAБ написал : Конечно тяжело поиском стало пользоваться,

您好, 尊重 ПPOPAБ Может, есть смысл развернуть по тематике раздел " Электрика"?

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.10.2010 в 11:45:15

#2017670

greatvovan написал : Спасибо, вопрос был именно про тип кабеля, смутило, что его назначение 660—1000В.

Это расчетное напряжение изоляции. Практически весь кабель для напряжения 380 В имеет изоляцию на 1000 В.

sanykrimea написал : Может, есть смысл развернуть по тематике раздел " Электрика"?

Спасиб, я в курсе. Все равно- как-то криво поиск работает, по крайней мере мне так кажется.