BV написал :
не судьба посмотреть чертежи духовки?
И как правило вверху по центру ничего нет....
Кто смотреть должен?
На начальном этапе обычно заказчик слабо представляет, где у него духовка будет. Тем более, никто не знает, какая именно будет. И какая глубина будет у мебельных шкафчиков...
Костян челяб написал :
Я удивляюсь, как в откатной стройке кто то разорился на такую недешевую штуку
У нас чаще так:
Дифф 100...300мА на вводе. Не селективный.
Счетчик.
2...3 диффа 20...25А 30мА на розетки.
1...3 АВ 16А на свет.
Количество аппаратов зависит от количества комнат.
Реже встречаются квартиры со свободной планировкой - АВ 32...40А на этаже - кабель 4 квадрата - вышел из стены в квартире.
Костян челяб написал :
Ну у нас так же. Вот и удивило, что кто то раскошелился.
В одной из тем avmal рассказывал, что встречал селективные от застройщика.
У нас везде по-разному, но селективных нет нигде. Я упоминал уже, что в моем доме в этажном щите УЗО на 30 мА. Второй год собираюсь поменять )
Импортное в этажный щит не поставлю, единственный вариант - ИЭК. Добрался я наконец-то до официального представителя, а он и не знает, что такое существует, и зачем оно нужно.
Даже под заказ не хочет везти. )
Офигеть застройщик и дифф 100...300мА на вводе.
Трёхфазный автомат на вводе и автомат+УЗО на комнаты, кухню, с/у. Освещение и плита без УЗО одни автоматы-
пиплы и так хавают. Какие бренды у собственников на дорогие обои не хватает.
Сгорел один (пить с сигаретой меньше надо было), "крутая" фирма устроила мне истерику-
я потребовал поставить не дифы-УЗО. Три раза акт заворачивал пока меня не обвинили
в вымогательстве денег. ТДМ и ИЭК, редко ЭКФ, под узо по два, три провода.
Пиплы хавают, пищат давай, давай говорят. А я вымогатель пытаюсь их приборы и жизни
сохранить.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Добрый день. Пишу, как дилетант, поэтому заранее прошу прощение за возможную неточность в терминологии. В квартире сделан ремонт разведена электрика. Есть щиток в прихожей. В квартире никто не живет и нет никакой бытовой техники, только лампочки. Ремонт сделали около года назад примерно полгода назад возникла неисправность-вырубило полностью свет в квартире и свет не удавалось включить поднятием главного рычажка в щитке. Пришли электрики от дома и сказали, что такой выключатель для квартиры это слишком, так как он будет постоянно реагировать отключением на любые помехи и скачки напряжения. Позже пришел тот электрик, который делал разводку в квартире и сказал, что все это чушь, нужен только такой выключатель, иначе в случае чего все сгорит, а такой защищает. Обнаружил, что проблема в розетке для холодильника (холодильника в квартире нет). Поменял рычаг для холодильника и все заработало.
Вчера история повторилась. Я сама проверила в этот раз все переключатели и обнаружила, что главный рычаг реагирует только на рычажок от кондиционера (кондиционера тоже нет). Пока ждем электрика хотелось бы мнений, что за ерунда такая может быть, что-то не так в системе? Какие могут быть ошибки?
Костян челяб написал :
А что за выключатели такие? Чито такое рычаг?
Я предупреждала
Щиток в котором маленькие такие черные штуковинки (выключатели) поднимаются и опускаются вверх-вниз и каждый отвечает за какой-нибудь участок освещения или технику в доме. Рычаг это тот, который отключает электричество во всей квартире.
LAV написал :
Фото щитка с "рычажками", розетки или чего-там у вас для питания кондея.
Если из стены торчит кусок кабеля не подключенный ни к чему, то подавать на него напругу нельзя!
Про щиток уже написала выше. Обычный как у всех. А насчет кондиционера спасибо, действительно у нас торчит кабель из стены и получается, что ток постоянно туда подавался. У нас еще есть кондиционеры, а вернее кабели из стены торчат, значит надо опускать рычаги на всех? Почему же электрик не предупредил. И вообще когда был последний раз поднял вверх все эти рычаги на технику и так и оставил. Там могло что-то перегореть/замкнуть?
Как уже сказано, фотки в студию. Без них не получается. Шар хрустальный пропил на днях. Нового еще не купил. И гадальные карты обижаются, что по пьяни в них в секу резался с братаном.
Костян челяб написал :
Как уже сказано, фотки в студию. Без них не получается. Шар хрустальный пропил на днях. Нового еще не купил. И гадальные карты обижаются, что по пьяни в них в секу резался с братаном.
Как вставлять конец провода в автомат?
Провод ПуВ 10мм2. Токи будут, предположительно, до 40А.
Достаточно ли просто вставить оголенный конец провода в клемму автомата и зажать? При этом контакт получается только по верхней и нижней линии токопроводящей жилы.
А я тут где-то видел вариант - согнуть конец петелькой (вдвое) и засунуть так (плашмя, разумеется).
Как лучше?
Проходят девять проводов (обозначил цифрами для удобства). Видны также два "ореха" (это на наш участок) и длинный провод, спускающийся по столбу на закрепленный на столбе же счетчик.
Хотелось бы прояснить назначение всех этих девяти линий. Дело в том, что планирую в ближайшее время переделывать ввод в дом, а также, вероятнее всего, делать на участке заземляющий контур. Поэтому очень хочется узнать про нашу ВЛ как можно больше.
vonzilla написал :
Хотелось бы прояснить назначение всех этих девяти линий.
Это кому 3 фазы мало, подключают 8 .
vonzilla написал :
Дело в том, что планирую в ближайшее время переделывать ввод в дом, а также, вероятнее всего, делать на участке заземляющий контур. Поэтому очень хочется узнать про нашу ВЛ как можно больше.
А что про неё знать, это вы мало вводных дали. Сколько фаз будете подключать, какая выделенная мощность, какие перспективы по замене ВЛ на современную ВЛи?
Контур заземления в любом случает делать нужно, разница только в том, какую систему заземления использовать TN-C-S, или TT. Для этого нужно знать состояние всей ВЛ, есть ли разрывы, деревянные столбы, деревья большие рядом?
Songo написал :
перспективы по замене ВЛ на современную ВЛи?
Сильно сомневаюсь в будущей замене.
Songo написал :
разница только в том, какую систему заземления использовать TN-C-S, или TT
Читал на одном электросайте, что, если неизолированная ВЛ, то система однозначно ТТ, вот и интересовался, можно ли по внешнему виду определить, несет ли наша ВЛ "землю" (или как там это называется).
Songo написал :
состояние всей ВЛ, есть ли разрывы, деревянные столбы, деревья большие рядом?
От головного трансформатора к нам идет первая же линия (мы в конце).
Столбы все бетонные (как на фото).
Не понял насчет деревьев. Если речь о том, есть ли деревья, которые кроной могут перепутать линии ВЛ, то нет - своевременно подстригают так, что несколько метров до проводов.
vonzilla написал :
Читал на одном электросайте, что, если неизолированная ВЛ, то система однозначно ТТ
А чем вас она не устраивает, если правильно всё сделать, то всё будет Ок. А после замены ВЛ на ВЛи, с помощью 1 перемычки превратить ТТ в TN-C-S.
vonzilla написал :
Не понял насчет деревьев. Если речь о том, есть ли деревья, которые кроной могут перепутать линии ВЛ, то нет - своевременно подстригают так, что несколько метров до проводов.
Сейчас подумал и понял, что ответ может быть утвердительным. За забором СНТ есть около 10 берез метров под 15-20 высотой. Теоретически, они могут обрушиться на линию.
Добрый день. Ситуация:
Пол, стяжка, в стяжке - пластиковая труба, в трубе - ВВГ 2x4. Кабель повредили перфоратором. В двух таких же помещениях такая же труба идёт на два метра ближе к внешней стене - сюрприз в общем. Есть пресс-клещи и медные гильзы.
Вопросы:
Как лучше срастить - встык или внахлёст (кабель можно подтянуть сантиметров на 5)?
Как заизолировать чтобы можно было всё это залить раствором, то бишь навсегда? Есть обычная термоусадка, о той что с клеевым слоем в нашей деревне никто из продавцов и не слышал. Есть мысль использовать вместо неё горячий клей.
В другом месте такая же проблема, но не медный кабель - а одиночные алюминиевые провода по 4 или 6мм. Алюминиевых гильз нет и не предвидится. Кроме как посадить на болт вариантов не вижу.
Заранее спасибо.
BV написал :
неплохо-бы
Ошибки - по три провода под винт, ну и монтаж конечно аховый....
Провода белые маячат.... ШВВП?
И непонятны номиналы УЗО. Схема линий есть?
изначально так
а в итоге так
про шввп ничего не скажу) я девочка))
пытаюсь вникнуть в этот форум по электрике.
и вижу красивые щитки, а у меня радужный какой-то. и куча непонятных проводов разноцветных
Боюсь что объект находится за пределами могилевского района, и если я приеду в Могилев - то уж точно не поеду туда обратно. Но если 333vs333 напишет где у нас подобное можно купить - буду очень благодарен. В прошлом году искал для себя - не нашёл. Мужичок с Быховского рынка предлагал под заказ, но такой объём и под такую цену - да ну его нафиг. Может плохо искал.
Здесь я нахожусь, скажем так, по смежному вопросу. Устранение этих двух косяков - личная инициатива (которая, как известно, не жалует инициатора).
Так что варианта вроде как два - делать тем что есть или не делать совсем. Может случится так, что придя туда в понедельник утром найду пару уже замурованных скруток.
Kolhoznica написал :
Мастера широкого профиля сделали мне это чудо. Я думаю, что это действительно "чудо" и платить за такое смысла нет, а нужно переделывать. Что скажете?
Не надо было мастерам широкого профиля подсовывать свои картинки, рожденные в результате чтения интернетов.
Kolhoznica написал :
им только схема дана была. никаких картинок более.
А это все таки схема? Ну ну вам простительно меня не так давно тоже отдел главного енергетика пытался заставить в икселе однолинейку рисовать. Но я не смог потому в SPlan нарисовал. А вот то что вам сделали мастера широкого профиля в этом в первую очередь ваша вина. Нечего пытатся сэкономить на таких вещах.
Если они у нее тут же плитку кладут и тут же электрику мострячат надо бы задуматся. Нельзя быть спецом во всех областях это просто не реально. Ну не может же повар одной рукой пельмени лепить, а другой корову доить и все это делать хорошо, а встроительстве значит можно. Kolhoznica, не в обиду, но они сделали так как умеют и не платить им вовсе считаю не правильно, тут ваша вина. Вам хотелось и рыбку съесть и на елку залезть...
Kolhoznica написал :
Мастера широкого профиля сделали мне это чудо. Я думаю, что это действительно "чудо" и платить за такое смысла нет, а нужно переделывать. Что скажете?
Не платить за уже выполненную работу? Не думаю что работяги обрадуются. За такое можно и по роже получить.
Изделие в плане решений и исполнения вполне соответствует стоимости.
хунта написал :
...они сделали так как умеют и не платить им вовсе считаю не правильно, тут ваша вина. Вам хотелось и рыбку съесть и на елку залезть...
dokar написал :
Это стоимость только компонентов и шкафа , если приличными брендами комплектовать . А в данном случае работягам дай бог 3 рубля перепадет.
Навскидку, тут уже на двенадцать с половиной, если по второй колонке ЭТМ.
Rumato написал :
Вот только как заказчику отличить Мастера от "специалиста"?
Как вариант, посмотреть фотки предыдущих работ.
Правда, когда показываю фотки, часто говорят: "Не, нам такое нафиг не надо. Три-четыре автомата будет достаточно"
Можно ли как-нибудь сделать простыми средствами заземление в квартире в доме, где оно отсутствует? Пятиэтажка ’63 года, ремонтов в подъезде не было. Как сделали проводку при строительстве без заземления, так она там и наличествует такая. Для капремонта подъезда у меня денег нет. Кто-нибудь в таких ситуациях сам делал себе заземление? Если да, то как?
Вопрос пограничный по разделам, но задам здесь. У кого реальный опыт - справится ли Makita HR2470 с 70-мм коронкой по бетону для установочных коробок? Формально, по характеристикам чуть-чуть не дотягивает. Но может по реальному опыту кто знает?..
Что справлялось , коронка , или перфоратор SDS+. Или перфы у вас расходный материал оплачиваемый заказчиком на каждом новом объекте с хорошим бетоном ? Вы ещё Квосту или Пилоту это расскажите.
Отвечу сразу всем. У нас были нанят прораб с рабочими, которых я знаю 13 лет. не гости города. они делали штукатурку и электрику. есть мастера по штукатурке в бригаде и электрики. я их назвала мастерами широкого профиля имеено потому, что сделали щиток так халтурно. Я не пыталась экономит, я вообще не знала, что сколько стоит по работе. Насчет цен этм, то у меня ценник другой, а именно по себестоимости, т.к. к этм имею близкое отношение. Если брать конкретно, то после того как щиток собрали, то просто за работу выставили счет в 6 тысяч. Однако, моему директору не безызвестный человек с этого форума собрал щиток гораздо больше за чуть более высокую сумму и собрал так, что любо дорого посмотреть. Дело не в деньгах и не экономии. Я просто хотела узнать, то, что мне собрали соответствует ли работе "на отвали" или нет? Просто знаю, что вы тут сидите не люди с улицы, а люди, которые болеют за свое дело и качество. Насчет платить им или нет, я тоже спрашивала именно относительно того, что мне это делали именно электрики, которых я знаю, но , как мне кажется, они проявили неуважение, сделав этот страшный щиток. Поэтому нужно было просто ваше мнение по качеству работ, а не обвинение меня как тупой блондинки, решившей экономить.
Kolhoznica написал :
и электрики. я их назвала мастерами широкого профиля имеено потому, что сделали щиток так халтурно.
И не монтажники .
Kolhoznica написал :
Насчет цен этм, то у меня ценник другой, а именно по себестоимости, т.к. к этм имею близкое отношение.
Я был прав по ценам .
Kolhoznica написал :
которых я знаю 13 лет. не гости города.
Работал в прошлом годе на строительстве загородного дома директора строительной фирмы . На отделке работали , правда молдаване , которых он также знает 15 лет . Но стоило ему отвернуться ...
Kolhoznica написал :
...Я просто хотела узнать, то, что мне собрали соответствует ли работе "на отвали" или нет? ...
Все относительно.
На этом форуме Вам скажут, что щит собран неаккуратно и с нарушениями (и будут правы ).
С другой, стороны, 90 процентов местных электриков скажут, что это хороший и очень сложный щит.
Подрасстрельных косяков вроде бы нет. Работа примерно соответствует цене.
cooler.od написал :
Все относительно.
На этом форуме Вам скажут, что щит собран неаккуратно и с нарушениями (и будут правы ).
С другой, стороны, 90 процентов местных электриков скажут, что это хороший и очень сложный щит.
Подрасстрельных косяков вроде бы нет. Работа примерно соответствует цене.
ладно. спасибо. я поняла. но все равно я просила идеальный счетчик. и прораб видел как собрали у гендира. и я просила такой же красивый и грамотный. а получила то, что получила.
вопрос. Вы бы такой щиток приняли?
Работал в прошлом годе на строительстве загородного дома директора строительной фирмы . На отделке работали , правда молдаване , которых он также знает 15 лет . Но стоило ему отвернуться ...
вот и мы тоже доверились и отвернулись...
а по ценам этм я не поняла) ни в какой таблице не найдете цен, по которым я лично покупала комплектующие. для начала иек, а попозжее купим получше, канешн
dokar написал :
Что справлялось , коронка , или перфоратор SDS+. Или перфы у вас расходный материал оплачиваемый заказчиком на каждом новом объекте с хорошим бетоном ? Вы ещё Квосту или Пилоту это расскажите.
Макита справлялась. Сколько коронок погибло смертью прочных не помню.
Rumato написал :
Макита справлялась. Сколько коронок погибло смертью прочных не помню.
Господа, всем спасибо за советы по данному вопросу. Мне сверлить естественно однократно для личных целей (где-то 10 розеток). Как я понимаю, лучше предварительно просверлить по диаметру буром?
nixCompiler,
у меня аналогичная ситуация, уже спрашивал подобный вопрос, вполне возможно что даже в подьездном щитке даже есть заземление, но вот в квартире у меня тоже нет , тут только менять всю проводку и если есть земля в подъездном щитке то подключать к ней , либо прокладывать дополнительный "земляной" провод к каждой розетке, если конечно так можно (в чём сильно не уверен).
так шта если нужно землить стиральную машину и т.п. ваш единственный выход - хотя он нарушает ПУЭ и т.п. - землиться на фановую (каналзаицонную) трубу/ы.