Как правильно замерить утечки в офисном помещении для правильного подбора УЗО?
- с полностью отключенными(выдернутыми из всех розеток потребителями
- подключенными потребителями в розетки, но не включенными
20.02.2011 в 21:28:53
Как правильно замерить утечки в офисном помещении для правильного подбора УЗО?
20.02.2011 в 21:56:23
Я бы сделал 2 замера 1 собственно утечка проводки - без потребителей 2 включены и работают. --> вывод о уставке узо
20.02.2011 в 22:00:40
Насяльника написал : 2 включены и работают. --> вывод о уставке узо
Дык тогда получу потребление
20.02.2011 в 22:20:29
gugulaki написал : тогда получу потребление
Это, если ток в цепи измерять будете, а вам надо измерить разницу токов рабочего нуля и фазы.
20.02.2011 в 22:30:01
avmal написал : Это, если ток в цепи измерять будете, а вам надо измерить разницу токов рабочего нуля и фазы.
Т.е. произвести замер в нолевом проводе и в фазном?
20.02.2011 в 22:53:06
gugulaki написал : Т.е. произвести замер в нолевом проводе и в фазном?
Да
20.02.2011 в 22:55:55
gugulaki написал : Как правильно замерить утечки в офисном помещении для правильного подбора УЗО?
Никак. УЗО рассчитываются заранее по нормам. Есть токи утечки проводки, они нормируются и измеряются. Есть ГОСТ на потребителей. Выше 30 мА- УЗО не защищает человека(не применяется в групповых линиях), ниже- не требуется.
20.02.2011 в 22:58:28
ПPOPAБ написал : Никак.
Отчего ж так категорично, замерил - ага, многовато , делим на две линии и т.д.
20.02.2011 в 23:05:50
Блин, если УЗО 30 мА будет выбивать?
Как измеряются токи утечек?
Разница токов в проводниках?
Т.к. ни разу не сталкивался с такой задачей, то прошу помощи в данном вопросе
20.02.2011 в 23:06:16
haramamburu написал : Отчего ж так категорично, замерил - ага, многовато , делим на две линии и т.д.
Когда можно замерить- делить уже поздно. Да и как Вы себе представляете, деление на группы в процессе эксплуатации?
20.02.2011 в 23:18:01
gugulaki написал : Блин, если УЗО 30 мА будет выбивать?
Выкиньте "старый холодильник" и утюг заодно...
ПУЭ-7 написал : 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Т.е. одно УЗО(30 мА) на 25 А нагрузки, не более.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу