20.02.2011 в 23:34:08
gugulaki написал : Вот и думаю как померить.
Только специальным прибором.
VladislavV написал : под одно УЗО 63/30 типа "А"
Оно рабочее?
20.02.2011 в 23:50:31
ПPOPAБ написал : Только специальным прибором.
Натолкните на мысль каким. Я пока только в разного рода клещи уперся
21.02.2011 в 00:01:04
2gugulaki Вот тута почитайте
21.02.2011 в 00:27:27
ПPOPAБ написал : Оно рабочее?
Пф. Естественно.
21.02.2011 в 06:53:40
haramamburu, спасибо. Буду Alex_Penza и greg111 домагаться.
21.02.2011 в 07:14:20
А сразу токовыми клещами если обхватить фазу и ноль то получим ток утечки?
Переделка зарядных устройств и не только
21.02.2011 в 07:17:21
Anat78 написал : А сразу токовыми клещами если обхватить фазу и ноль то получим ток утечки?
Да, при достаточной чувствительности клещей.
21.02.2011 в 07:18:43
Anat78 написал : А сразу токовыми клещами если обхватить фазу и ноль то получим ток утечки?
Но это как я понял без нагрузки если мерять.
А вот как под нагрузкой замерить утечку?
21.02.2011 в 07:20:20
gugulaki написал : Но это как я понял без нагрузки если мерять. А вот как под нагрузкой замерить утечку?
А какая разница? Только прибавится утечка оборудования.
21.02.2011 в 07:23:19
avmal написал : А какая разница?
Клещи же покажут рабочий ток оборудования на проводе, или я ошибаюсь?
21.02.2011 в 07:24:27
gugulaki написал : Буду Alex_Penza и greg111 домагаться.
greg сейчас редко бывает на этом форуме :(
21.02.2011 в 08:35:48
gugulaki написал : Клещи же покажут рабочий ток оборудования на проводе, или я ошибаюсь?
:) ошибаетесь. Вы думаете что обнимете магнитопроводом клещей один из проводов L или N, а надо обнять оба сразу и тогда точные клещи покажут неуравновешенный ток --> "ток ушедший во внешний мир"
21.02.2011 в 09:06:57
Насяльника, еще вопрос. недавно ставил доп щит в магазине, там уходил кабель на питание однофазных холодильных ларей, кабель 3Ф+Н. При обхвате всего кабеля клещи показали 11-12 А. При обхвате в щите по отдельности 1Ф=10А, 2Ф=12, 3Ф=12 клещи Mastech М266
Т.е. если я обхвочу 3Ф+Н я увижу утечку?
21.02.2011 в 09:16:45
gugulaki написал : Т.е. если я обхвочу 3Ф+Н я увижу утечку?
Да. И если она в амперах !!!!:swoon:a То имеет место ток уравнивания с корпусов холодильников на металлоконструкции здания. (при касании сответственно) Имел такое наблюдение в одном из магазинов построенных из металлокаркаса и теплопанелей.
21.02.2011 в 09:18:14
Насяльника написал : Да. И если она в амперах !!!!
Не, так они включены. Я хочу знать действующие значения утечки знать
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу