Anat78 написал : А сразу токовыми клещами если обхватить фазу и ноль то получим ток утечки?
Но это как я понял без нагрузки если мерять.
А вот как под нагрузкой замерить утечку?
21.02.2011 в 07:18:43
Anat78 написал : А сразу токовыми клещами если обхватить фазу и ноль то получим ток утечки?
Но это как я понял без нагрузки если мерять.
А вот как под нагрузкой замерить утечку?
21.02.2011 в 07:20:20
gugulaki написал : Но это как я понял без нагрузки если мерять. А вот как под нагрузкой замерить утечку?
А какая разница? Только прибавится утечка оборудования.
21.02.2011 в 07:23:19
avmal написал : А какая разница?
Клещи же покажут рабочий ток оборудования на проводе, или я ошибаюсь?
21.02.2011 в 07:24:27
gugulaki написал : Буду Alex_Penza и greg111 домагаться.
greg сейчас редко бывает на этом форуме :(
21.02.2011 в 08:35:48
gugulaki написал : Клещи же покажут рабочий ток оборудования на проводе, или я ошибаюсь?
:) ошибаетесь. Вы думаете что обнимете магнитопроводом клещей один из проводов L или N, а надо обнять оба сразу и тогда точные клещи покажут неуравновешенный ток --> "ток ушедший во внешний мир"
21.02.2011 в 09:06:57
Насяльника, еще вопрос. недавно ставил доп щит в магазине, там уходил кабель на питание однофазных холодильных ларей, кабель 3Ф+Н. При обхвате всего кабеля клещи показали 11-12 А. При обхвате в щите по отдельности 1Ф=10А, 2Ф=12, 3Ф=12 клещи Mastech М266
Т.е. если я обхвочу 3Ф+Н я увижу утечку?
21.02.2011 в 09:16:45
gugulaki написал : Т.е. если я обхвочу 3Ф+Н я увижу утечку?
Да. И если она в амперах !!!!:swoon:a То имеет место ток уравнивания с корпусов холодильников на металлоконструкции здания. (при касании сответственно) Имел такое наблюдение в одном из магазинов построенных из металлокаркаса и теплопанелей.
21.02.2011 в 09:18:14
Насяльника написал : Да. И если она в амперах !!!!
Не, так они включены. Я хочу знать действующие значения утечки знать
21.02.2011 в 09:37:54
gugulaki написал : Не, так они включены. Я хочу знать действующие значения утечки знать
Если про офис в старте темы то да узнаете. Главное исключить из охвата клещами ток уравнивания который течет с ПЕНа кабеля на конструкции здания. Т.е. делать замеры именно пар L1, N или L1,2,3,N идущих на группы.
21.02.2011 в 09:52:09
Блин, понедельник. Туплю
22.02.2011 в 20:24:07
Насяльника написал : Сообщение от gugulaki
Т.е. если я обхвочу 3Ф+Н я увижу утечку? Да. И если она в амперах !!!! То имеет место ток уравнивания с корпусов холодильников на металлоконструкции здания. (при касании сответственно) Имел такое наблюдение в одном из магазинов построенных из металлокаркаса и теплопанелей.
Смахивает на воровство э/энергии .
Да, ни фига.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу