Как правильно замерить утечки в офисном помещении для правильного подбора УЗО?

  • с полностью отключенными(выдернутыми из всех розеток потребителями
  • подключенными потребителями в розетки, но не включенными
0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

20.02.2011 в 21:56:23

Я бы сделал 2 замера 1 собственно утечка проводки - без потребителей 2 включены и работают. --> вывод о уставке узо

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

20.02.2011 в 22:00:40

Насяльника написал : 2 включены и работают. --> вывод о уставке узо

Дык тогда получу потребление

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.02.2011 в 22:20:29

gugulaki написал : тогда получу потребление

Это, если ток в цепи измерять будете, а вам надо измерить разницу токов рабочего нуля и фазы.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

20.02.2011 в 22:30:01

avmal написал : Это, если ток в цепи измерять будете, а вам надо измерить разницу токов рабочего нуля и фазы.

Т.е. произвести замер в нолевом проводе и в фазном?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

20.02.2011 в 22:53:06

gugulaki написал : Т.е. произвести замер в нолевом проводе и в фазном?

Да

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.02.2011 в 22:55:55

gugulaki написал : Как правильно замерить утечки в офисном помещении для правильного подбора УЗО?

Никак. УЗО рассчитываются заранее по нормам. Есть токи утечки проводки, они нормируются и измеряются. Есть ГОСТ на потребителей. Выше 30 мА- УЗО не защищает человека(не применяется в групповых линиях), ниже- не требуется.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

20.02.2011 в 22:58:28

ПPOPAБ написал : Никак.

Отчего ж так категорично, замерил - ага, многовато , делим на две линии и т.д.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

20.02.2011 в 23:05:50

Блин, если УЗО 30 мА будет выбивать?
Как измеряются токи утечек? Разница токов в проводниках?

Т.к. ни разу не сталкивался с такой задачей, то прошу помощи в данном вопросе

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.02.2011 в 23:06:16

haramamburu написал : Отчего ж так категорично, замерил - ага, многовато , делим на две линии и т.д.

Когда можно замерить- делить уже поздно. Да и как Вы себе представляете, деление на группы в процессе эксплуатации?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.02.2011 в 23:18:01

gugulaki написал : Блин, если УЗО 30 мА будет выбивать?

Выкиньте "старый холодильник" и утюг заодно...

ПУЭ-7 написал : 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

Т.е. одно УЗО(30 мА) на 25 А нагрузки, не более.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

20.02.2011 в 23:22:01

ПPOPAБ, в том то и дело не бытовуха. Наши офисы, так вот нужно знать ток утечки что бы поставить этажные УЗО

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.02.2011 в 23:24:46

gugulaki написал : Наши офисы, так вот нужно знать ток утечки что бы поставить этажные УЗО

Это "противопожарные" одно на весь этаж?

0
Аватар пользователя
VladislavV

Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

20.02.2011 в 23:28:08

2gugulaki Могу сказать вам с уверенностью, подкрепленной фактами - в одном своем старом проекте засунул под одно УЗО 63/30 типа "А", кстати, 4 автомата 1P+N на 16А. Под каждым автоматом находилось от 3 до 5 стандартных рабочих мест (монитор + системный блок). Так вот, после года эксплуатации (а техника у них не то чтобы новая - полугоспредприятие) УЗО не выбивает. Сейчас, конечно, проектировать бы так не стал :) P.S. Офис площадью 4500 м2. Еще на одном офисе так же делал... Результат аналогичный

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

20.02.2011 в 23:28:14

Не, 30 мА. Хочу разбить на группы. У нас много компьютеров, вот и думаю как мерить:
подать напряжение и все приборы из сети подать напряжение все приборы в сети но не включены, но до БП оборудования есть блоки стабилизации

Вот и думаю как померить. Измерив под нагрузкой ток в фазном проводнике и измерив ток нолевом как их сравнить?