WitOk
WitOk
Новичок

Регистрация: 09.03.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

09.03.2011 в 21:13:30

Уважаемые мастера! Специально зарегистрировался, чтобы узнать компетентное мнение. Строю загородный дачный дом из газобетона. Пол стандартный - ленточный фундамент, обратная засыпка, теплоизоляция Пеноплекс-50, выравнивающий бетонный слой. Это уже сделано и изменению не подлежит. Остается много места до нулевого уровня пола. Хочу положить дополнительную теплоизоляцию Пеноплекс и сверху стяжку 3-4 см выравнивающим раствором. Далее ламинат или паркет. И вот в этой стяжке сделать всю электрическую проводку, включая силовые провода к плите, водонагревателю, электрическим радиаторам. Возможно ли это по правилам? Можно ли провода проложить в гофрированной трубе или нужна твердая пластиковая (или металлическая) труба? Какие сложности могут возникнуть при переходе проводки на стену? Спрашиваю, потому что профессиональный строитель не смог ответить по существу, сказал, что это опасно и стал предлагать свои варианты (штробы в стенах). Спасибо за ответ или полезную ссылку.

0
Гость_
Гость_
Эксперт

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

10.03.2011 в 10:46:34

Для начала попробуйте почитать вот эти мои записки. http://cs-cs.net/rogaliki-ukroshhenie-kabelnogo-ktulxu-chernovaya-stadiya-provodki А дальше - если Гуру форума будут считать что для дачного дома есть какие-то ньюансы - пусть поправят, а я поучусь.

0
Гость_
Гость_
Эксперт

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

10.03.2011 в 10:47:22

В вашем случае только проводка должна быть строго замоноличена, чтобы ничего горючего под и над ней не было.

0
Anat78
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

10.03.2011 в 11:38:08

Ну почему сразу замоноличено, всегда можно сделать в железных трубах которую можно будет проложить и в слое теплоизоляции, чтобы стяжка была монолитная без проводов(можно будет и поменять ее без потери проводов)

0

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

10.03.2011 в 11:40:40

А штробы он предложил по причине того, что придет уже когда будет почти все готово будет(полы стяжка, стены штукатурка) и нужно будет только проштробить(Что дороже, чем по полу делать)

0

Переделка зарядных устройств и не только

WitOk
WitOk
Новичок

Регистрация: 09.03.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

10.03.2011 в 12:25:16

2C CS: спасибо, очень полезно и в картинках, буду досконально изучать. 2Anat78: наверное.
Вопрос мой вызван следующими обстоятельствами. Во-первых, строитель сказал, что это дом на земле, возможна сырость и это очень опасно. Во-вторых, дом дачный, следовательно, может промерзать зимой. В третьих, в доме возможно будут теплые полы (если удастся проложить доп. теплоизоляцию) и не понятно, как сочетаются положенные кабели и нагретая стяжка (ясно, что они не будут совсем рядом, но насколько их нужно разводить?).
Вариантов рассматриваю два. 1-й - непосредственно на бетонное основание кладутся кабели (в кабель-каналах), затем вокруг впритык укладывается теплоизоляция, гидроизоляция и все сверху заливается выравнивающей стяжкой. Трубы тогда невозможны, у них радиус поворота значительный. Теплоизоляция Пеноплекс, т.е. негорючая. 2-й - укладывается теплоизоляция, гидроизоляция, кабели в гофрах (или ПВХ трубах) и все заливается стяжкой. С металлическими трубами не хотелось бы заморачиваться.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.03.2011 в 13:04:28

WitOk написал : Теплоизоляция Пеноплекс, т.е. негорючая.

Вы уверены, что эта теплоизоляция негорючая?

WitOk написал : укладывается теплоизоляция, гидроизоляция, кабели в гофрах (или ПВХ трубах) и все заливается стяжкой. С металлическими трубами не хотелось бы заморачиваться.

Металлорукав.

0
WitOk
WitOk
Новичок

Регистрация: 09.03.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

10.03.2011 в 13:21:13

Посмотрел - Вы правы, горючая :( Значит, ее вообще нельзя применять? А бывают кабель-каналы негорючие? Очень не хочется от теплоизоляции отказываться.

0
Гость_
Гость_
Эксперт

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

10.03.2011 в 13:22:55

2avmal Вот меня как-то оно и смутило, про теплоизоляцию. В остальном похоже на наши "стандартные" методы. Но металлорукав ведь не огнезадерживающий? То-есть ему всё равно его в утеплитель нельзя класть.

0
Аникей
Аникей
Эксперт

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

10.03.2011 в 13:53:39

а если закатать в

WitOk написал : выравнивающий бетонный слой

в ПНД-трубу, при необходимости подлить еще, т.е. проводка получится в толще стяжки, а потом уж класть следующий слой полистирола

0
WitOk
WitOk
Новичок

Регистрация: 09.03.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

10.03.2011 в 14:01:57

Дело в том, что армированная бетонная плита уже залита, изменению не подлежит. Можно делать только поверх нее. Может минераловатная плита вместо Пеноплекса? В минераловатных плитах можно делать электропроводку?

Т.е. проложить провода в гофрах по бетонному основанию, обложить их полосами минераловатной плиты (негорючая), там где кабелей нет - положить Пеноплекс, сверху гидроизоляция и залить стяжкой.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу