Доброго времени суток всем форумчанам. Прошу помощи у электриков в создании системы резервного питания своего дома.

Дом запитан от старого трансформатора, который не обслуживался с момента установки, как и сеть, которую он питает. Результат - постоянные КЗ на столбах по пути до дома, как на землю так и между фазами, фейерверки, "проседания" напряжения, и хаотичные отключения, которые от нескольких часов до суток и более. От электричества в доме зависит также отопление и водоснабжение - насос на котле и водяной насос. Ввод однофазный.

Генератор планирую брать однофазный бензиновый на 3,3кВA с электростартом.

Т.к. раньше я ничего подобного не делал, есть вопросы.

  1. Допустимо ли размещать генератор в доме, в отдельном помещении при условии отвода выхлопных газов на улицу и наличии принудительной вытяжной вентиляции в каморке где он будет расположен?

  2. Как организовать переключение нагрузки с резерва на городскую сеть и распределение ее по дому по существующей проводке?

  3. Возможно ли организовать автостарт генератора и переключение нагрузки на резерв при отключении городской фазы и обратно при появлении напряжения на ней? Сам генератор такой возможности не имеет, приобрести генератор с такой системой не позволяет бюджет.

Насколько я понимаю, переключение нагрузки должно происходить в три этапа - отключаем от городской сети нагрузку (фазу и нейтраль), заводим генератор, подключаем к нему нагрузку. При восстановлении центрального энергоснабжения - все в обратном порядке. Важные потребители в доме запитаны через ИБП, так что кратковременные отключения (несколько секунд, до минуты) им не страшны.

Если у кого-нибудь есть схема щитка для таких целей - поделитесь, пожалуйста.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.03.2011 в 22:09:51

в самом элементарном случае делаеш подводы от общей сети, ГАБика и потребителя. Не зависмо от типа запуска, ставиш пакетный переключатель с номиналом вдвое выше от реальных нагрузок, трёх позиционный. Среднее положение - нулевое. Ежели с серёзным подходом, то компенсаторы и т.п....;)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.03.2011 в 22:12:20

да, в этом случае запуск генератора можна производить и с подключённой сетью.

0
Starik1
Starik1
Местный

Регистрация: 25.04.2009

Москва

Сообщений: 140

20.03.2011 в 23:03:11

gerbariy Если на генератор попадет даже на секунду напряжение сети то у генератора выгорает электронная начинка. Подключение генератора к дому должно быть только через перекидной рубильник, или на дом идет 220 сетевое или 220 от генератора, подключение генератора возможно только после счетчика, (если до счетчика, то счетчик будет считать энергию от генератора) то есть рубильник должен быть установлен между счетчиком и автоматами. Генератор штука шумная и размещать в доме смысла нет, у меня гена , с ручным запуском, размещен на веранде в бане, стационарно на сваренном столике высотой 80 см. с выхлопом через трубу 50мм. При мощности 3,2 квт это ток 16 ампер и достаточно провести в дом провод 2,5мм.кв. Генератор с электростартером конечно удобно, но нужно ухаживать за аккумулятором, а это морока. Автоматика включения штука тонкая и для специалиста может быть и пустяк, но нужно монтировать дополнительный щит, пока рекомендую начать эксплуатацию в простом варианте, а потом подберете все что нужно и определитесь что монтировать дальше.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

21.03.2011 в 06:45:04

http://www.all-generator.ru/text/montage-auto-generator.shtml вот схема только трехфазная но убрать 2 фазы не долго

0

Переделка зарядных устройств и не только

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.03.2011 в 16:45:14

Спасибо за схему.

Генератор с ручным стартом не вариант, в доме кроме меня живут люди которые его руками не заведут, я часто бываю не дома. Так что идеальный вариант - это автостарт, как вариант - ручное переключение с защитой от дурака. Сегодня вечером набросаю схему.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

21.03.2011 в 16:54:33

заводите от кнопки а автоматика сама выберет куда подключиться по приоритету

0

Переделка зарядных устройств и не только

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.03.2011 в 18:08:59

Afftamat написал : в доме кроме меня живут люди которые его руками не заведут, я часто бываю не дома.

А об аккумуляторе кто будет беспокоиться? Его же постоянно надо в рабочем состоянии поддерживать.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

21.03.2011 в 18:29:04

а что его содержать то? не держать на холоде а когда генератор работает АКБ заряжается

0

Переделка зарядных устройств и не только

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.03.2011 в 19:30:53

Anat78 написал : когда генератор работает АКБ заряжается

А когда не работает?

0
Михаил 53
Михаил 53
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

21.03.2011 в 20:50:45

avmal Судя по описанию автора не работать он будет редко. Я купил себе с шнурком, да пожалел что не поискал с стартёром. Как то погас свет, я за шнурок, он никак, а потом дёрнул неудачно, поясницу прихватило так, что без света в глазах засветилось.

0