Белыч
Белыч
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 67

22.11.2005 в 09:55:17

Ситуация. Панельная 9-ти этажка. На кухне финкционируетчудо техника Candy 3 в 1: плита газовая, электордуховка и посудомоечная машина. Электрика подключена отдельным кабелем к щитку через УЗО. Т.к. заземления в доме нет, то на щитке "земля" проводки привинчена к корпусу щитка вместе нейтралью. Газ от стояка подведен к плите гибким металлическим гофрированным шлангом (не тот, который резиновый с металлической оплеткой). К розеткам помимо плиты подключен холодильник (совковый без заземления), чайник и СВЧ. Утром включил чайник и пошел мыться. До этого жена приготовила ребенку еду (на плите) и пошла его кормить. Вылез из ванны, на кухни запах чего-то сильно греющегося. Грелся дико газовый шланг. Газ перекрыл, плиту отключил. При этом вся электрика функционировала. Что же это было. УЗО в порядке, ничего не выбило, плита током не билась.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4621

22.11.2005 в 10:03:55

2Белыч,
http://www.irvispress.ru/cgi/index/review/range/feed

0
Великий Кузен
Великий Кузен
Местный

Регистрация: 07.11.2005

Екатеринбург

Сообщений: 483

22.11.2005 в 10:19:56

Выдержка из сайта Юрки: В одной из квартир вашего подъезда установили новую стиральную машину. Добросовестный мастер проведет заземление на распределительный щиток, халтурщик «кинет» его куда попало. А вдруг оно попадет на газовый стояк?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120777

22.11.2005 в 12:35:56

2Белыч,

Ваша проблема ясна и предсказуема.

В вашем случае между заземленной газовой трубой и нулевым проводом в стояке протекает ток. Из-за перекоса фаз в стояке и падениея напряжения на нулевом проводе и возникает этот уравнивающий ток.

Решение - устарнить соединение газовой трубы и нейтрали эл.сети. Выход: 1) Газовая диэлектрическая вставка 2) Сертифицированный неметаллический шланг 2) Или временное отключение заземления в этой розетке (Настоятельно не рекомендуется!!!)

0
Белыч
Белыч
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 67

22.11.2005 в 13:41:31

Существующий шланг - металлический сильфон, сертифицированный. А где продаются таие диэлектрические вставки?

0
lamaster
lamaster
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 321

22.11.2005 в 14:12:21

BV написал : 2Белыч,
2) Или временное отключение заземления в этой розетке (Настоятельно не рекомендуется!!!)

Настоятельно рекомендую совсем отключить такое чудо заземлеление. и сделать нормальную двухпроводку. (отключить землю от нуля в щите) Если конечно у Вас нет желания переделывать всю систему электроснабжения здания.

Удачи!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.11.2005 в 14:17:22

[QUOTE=BV] 2Белыч,

Ваша проблема ясна и предсказуема.

В вашем случае между заземленной газовой трубой и нулевым проводом в стояке протекает ток. Из-за перекоса фаз в стояке и падениея напряжения на нулевом проводе и возникает этот уравнивающий ток.

Тогда, вероято, сработало бы УЗО.
Нужно померить потенциал на выводе заземления относительно сначала нуля, потом общей газовой трубы. Искать утечки...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.11.2005 в 14:19:14

Да, и какое у Вас УЗО? Проверьте его исправность

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

22.11.2005 в 14:21:53

Ничего 2Белыч отключать не надо - у него выполнено зануление и стоит УЗО. Это уроды соседи заземлились или воруют электричество с помощью газовой трубы, а через его Трио все уходит на "землю". Нужно просто шланг сильфонный установить либо прокладками изолировать трубу от плиты, да за трубу (вентиль) руками осторожно браться, что бы через тело на землю не пошла напруга. Неплохо бы, конечно, уродов найти - а то может рвануть у кого-то другого...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120777

22.11.2005 в 14:22:28

2xXx,
Провод заземления/зануления не проходит через УЗО и не коммутируется им.

УЗО здесь не при чём.

PS А проверять УЗО рекомендует производитель раз в месяц :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120777

22.11.2005 в 14:28:27

2BigHarry,
Соседи, даже если они и вправду уроды, здесь ни при чём, потенциал (отн земли с травой :)) есть на нулевом проводе эл. стояка практически всегда из-за того что по нему течет ток и это вызывает падение напряжения на его сопротивлении. Ток течет из-за разного потребления тока по разным фазам.

Если теперь ноль стояка подключить к газовой трубе (а так там и сделано), то ток потечет по газовой трубе на землю. Если у газовой трубы сопротивление ниже, чем у нуля до точки его заземления, то ток по газовой трубе будет больше, чем по стояку.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу