Dmitry.G
Dmitry.G
Новичок

Регистрация: 06.06.2011

Новосибирск

Сообщений: 22

28.07.2011 в 18:42:30

Добрый день! Необходимо подсоединить новый кабель ВВГ (3 жилы по 6 квадратов) к уже проброшенному кабелю ВВГ (3 жилы по 4 квадрата). Уже проброшенный кабель - почти внатяг. Оттянуть от штробы можно лишь на несколько сантиметров. Сам вижу 3 варианта действий 1) Разрезать старый кабель, поставить 2 монтажные коробки. В одной из них соединить новый, старый кабель и кусок кабеля до второй коробки. Во второй - соденить старый кабель и кусок от первой коробки. 2) Раздвинуть жилы старого кабеля, снять изоляцию, обмотать вокруг них жилы нового кабеля. Пропаять. 3) Соединить на орехах. Соединение должно быть необслуживаемым.

Минусы первого способа - муторность +лишнее соединение. Второго - пока не вижу Третьего - винтовое соединение вроде как требует периодической ревизии...

Посоветуйте, пожалуйста что в данной ситуации сделать?

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

28.07.2011 в 19:18:34

А если в гильзы и опрессовать и сверху термоусадку

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2179

28.07.2011 в 19:31:14

Dmitry.G написал : Уже проброшенный кабель - почти внатяг.

Гильзы не катят. Накрутить в разбежку, и опаять...

0
Dmitry.G
Dmitry.G
Новичок

Регистрация: 06.06.2011

Новосибирск

Сообщений: 22

28.07.2011 в 21:12:22

services написал : Гильзы не катят. Накрутить в разбежку, и опаять...

В разбежку - те с расстояниями между проводами (те со сдвигом вдоль старого кабеля)?

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

28.07.2011 в 21:19:05

Dmitry.G . понимаете что человек хочет воровать электроэнергию, незаконное подключение и необслуживаемое соединение? закройте тему

0

Переделка зарядных устройств и не только

Dmitry.G
Dmitry.G
Новичок

Регистрация: 06.06.2011

Новосибирск

Сообщений: 22

28.07.2011 в 21:24:03

Anat78 написал : Dmitry.G . понимаете что человек хочет воровать электроэнергию, незаконное подключение и необслуживаемое соединение? закройте тему

Знаете ли, я зарабатываю достаточно, чтоб оплачивать ЭЭ. И поэтому попрошу без оскорблений. Если интересны детали: нужно подключить водонагреватель и печку (кухня переносится) в новостройке. Текущая проводка - дохлая (на розетки - 1,5 квадрата идет!!). Хочу цепануться к старому печному кабелю (в коридоре СВОЕЙ квартиры) и от него бросить 6квадратов. При этом хочется не разрывать старый печной кабель (вдруг придется печку на старое место ставить)

Была идея пробросить шестерку в щиток, но необходимого инструмента (бур на 70 см) у меня нет

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

28.07.2011 в 21:25:17

Anat78 написал : понимаете что человек хочет воровать электроэнергию

да вроде на кухне что то мутит...

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

28.07.2011 в 21:31:07

тогда только обслуживаемое соединение

0

Переделка зарядных устройств и не только

Dmitry.G
Dmitry.G
Новичок

Регистрация: 06.06.2011

Новосибирск

Сообщений: 22

28.07.2011 в 21:33:57

Anat78 написал : тогда только обслуживаемое соединение

Почему? Хочется сделать соединение и закрыть его штукатуркой навека

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.07.2011 в 22:56:52

Dmitry.G написал : Почему? Хочется сделать соединение и закрыть его штукатуркой навека

А "товарищЪ" ПУЭ- возражает, во втором разделе. Есть правда оговорка: кроме как для кабельных муфт (и герметизированных необслуживаемых соединений). По САБЖ-у могу рекомендовать выполнение ответвительной Т-образной муфты. Отпайку выполнить кабелем сходным с магистральным и равного сечения. В данном случае- предпочтительна пайка бандажной скрутки (лучше конечно заливкой в съемной опоке, но это будет чересчур сложно для Вас технологически), зачищаем 30 мм(+/- 5мм) изоляции жил, облуживаем, выполняем бандаж медной проволокой Ф0,4-0,5 мм (первые и последние три витка плотно, средние с зазором 2-3 мм) опаиваем. Изолируем лентой ЛЭТСАР соединение каждого проводника, затем все вместе. И сверху пару слоев ленты ПВХ (коль соединение будет заштукатурено).

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

28.07.2011 в 23:06:00

Dmitry.G написал : Если интересны детали: нужно подключить водонагреватель и печку (кухня переносится) в новостройке.

Не проще ли кинуть новый кабель от эл.щита ??? тем более у вас новосторойка. Сделать нормальную эл.проводку и забыть о проблеме ??!!

1

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу