03.08.2011 в 22:43:50
Доброе время суток мастеровые. Во время кап.ремонта заменили нам все автоматы и поставили УЗО. Но вот есть у меня сомнения в правильности его подключения. Я вообще так понимаю, что провода они подключили наоборот. Фазу повесили на ноль. И УЗО в этом случаи не работает. При нажатии кнопки тест, оно должно отключатся, я правильно понимаю? Но при нажатии ничего не происходит. Только меняется цвет индикатора с красного на синий. И все.
Вот моя часть щитка ](
](http://s001.radikal.ru/i193/1108/63/e74be1e6e4fd.jpg)
04.08.2011 в 01:06:33
В этой куче проводов сложно понять, что как подключили, но если судить по цветам, то неплохо бы поменять красные и синие местами, но не все соблюдают цветовые правила. Лучше нарисуйте схему и сравните с правильной. Вот, например схема подключения УЗО.
 отключилось бы намертво. По логике, у Вас провода от счетчика должны идти на 2-х полюсный выключатели 40А, с него – на УЗО. Если у Вас вся квартира под защитой одного УЗО, то фазный провод должен после УЗО разветвляться по всем автоматам (АВ), а нулевой – идти на шину N. По традиции, в России принято, что провода подходят сверху и расходятся по потребителям снизу. Категорически запрещено разводить ноль или фазу проводом с изоляцией желто-зеленого цвета. Желто-зеленый - только "земля". Ноль должен быть синий. Для фазы допустимы разные цвета. Вообще-то, в России модно освещение не смешивать с розетками и не заводить его под УЗО. Логика в этом есть, но, если у Вас УЗО стоит на квартиру (в т.ч. и на освещение) и розетки сидят на одном АВ с освещением – тоже все правильно (хотя, 1-о УЗО на квартиру – неудобно: при любой проблеме – гаснет все).
04.08.2011 в 07:12:25
igor1 написал : По логике, у Вас провода от счетчика должны идти на 2-х полюсный выключатели 40А, с него – на УЗО.
С ореха на АВ(40А) – УЗО – счетчик - АВ(линий квартиры). В УЗО неисправна механическая часть, нужно его заменить.
04.08.2011 в 13:27:47
Честно говоря, я бы такое УЗо на своё жильё бы ставить не стал. Ну только на старт на месяц-три. Поставьте брендовое - от Леграна до АВВ. И не надо будет думать, когда опять в нём что-то крякнет.
04.08.2011 в 21:34:25
Итак по порядку отвечаю всем.
2Arbitech Рисовать электросхемы не силен увы. К тому же сам не разберусь что и как они подключили.
Повторюсь это делали в ходе программы прав. Москвы по кап.ремонту дома. На кнопку тест УЗО не реагирует никак.
2web-rr Не поверите но фаза не обнаруживается ни на одном контакте. Вернее не так, индикатор светиться на всех контактах но в 1/10 накала индикатора.
2igor1 Для начала обусную наличие именно желто-зеленых проводов. Это делалась отдельная линия на кухню, электрик которого удалось найти в тот момент сказал купить любой провод нужного сечения, а по поводу подключения он сам разберется. В продаже на рынке были только такие провода в тот момент. Они и были куплены. Сейчас я бы и сам не стал так делать. Но это было давно.
Теперь по поводу остального. Как я понял автомат на 40А стоит перед счетчиком. Заходят сверху в автомат, выходят снизу и идут в счетчик. Насчет того что свет и розетки висят на одном автомате... Как так вышло я даже не знаю, но при попытке развести свет на другой автомат (пустой) вылезает коротыш. Надо ковырят стены и искать где и что намутили. Но пока таких планов нет. Будет ремонт, буду искать.
2Bladiclab Не совсем так...
2Одинец Я его не ставил, что поставили, то и стоит. Сам туда не лезу. Порой это себе дороже выходит
А теперь самое интересное, что удалось выяснить после более детального осмотра щита.
Провода из УЗО заходят... в само же УЗО. То-есть оно вообще не задействовано в системе... слов нет...
Если его задействовать, то как я понимаю фазу и ноль от счетчика надо заводить на узо, потом фазу на автоматы, а ноль на шину. Или я не прав? А может быть вообще не трогать это узо? По качеству оно не пойми какое, а в доме все работает. Наверно стоит следовать правилу - не мешай механизму (системе) работать, если нет повода.
04.08.2011 в 21:53:00
Появился еще один вопрос.
А как выяснить где земля? Смотря на все это я не обнаруживаю ее. Вернее вижу провод идущей к шинке у соседей, к ней идет провод от ореха на желто-зеленом проводе. Но при проверке многофункциональной отверткой, вот такой он показывает что на этом проводе тоже есть напряжение. Или я что-то не так делаю. Тогда хотелось бы понять что именно не так. Понимаю что прибор никакой. Как же верно отыскать землю?
04.08.2011 в 21:53:40
Nikson написал : Провода из УЗО заходят... в само же УЗО.
УЗО из работы могли исключить по причине его срабатывания (утечка, путаница в монтаже внутриквартирной проводки, неисправный бытовой прибор).
04.08.2011 в 21:56:28
Bladiclab написал : УЗО из работы могли исключить по причине его срабатывания (утечка, путаница в монтаже внутриквартирной проводки, неисправный бытовой прибор).
У соседей ситуация аналогична. Похоже они всем так сделали. Как вариант чтобы исключить срабатывания. Проводку внутри квартир никто не менял, идет старый алюминий.
04.08.2011 в 22:08:36
Nikson написал : Как же верно отыскать землю?
Земля обычно проводится по щиткам пятым проводом. Если проводка четырёхпроводная, то ноль заводится на корпус щитка, с него и берут землю в квартиру отдельным проводом. У вашего прибора два щупа. Между фазой и землёй, а также между фазой и нулём будет одно и то же - 220v. Ноль и земля объединены между собой. Вам не стоит пока разбираться как. Всё зависит от количества проводов в стояке, если у вас многоэтажный дом. У вас земли не должны заводиться на нулевую шину, они должны быть внизу на клеммах щитка. А ноль (синий) на этой шине должен находиться после УЗО. УЗО, похоже, у вас вообще отключено из-за путаницы с землёй. Разведите их по разным направлениям. Непонятно почему у вас Ж/З провод идёт на автоматы. Полная хрень какая-то!:cool:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.