Отказываюсь от первоначальной идеи вводить СИП сразу во входной автомат. Очень не нравится кусок трассы вдоль стены дома не защищенный ничем кроме мифической защиты на ТП. Схема трансформируется в такую:

Дом деревянный. Ограничение вводной мощности на фазу 16А. До ближайшей точки дома с опоры ВЛ - СИП 4*16. После анкерного натяжителя СИП на свободных концах подключение ВВГ 4*10, коротким хвостом (менее 1 м) ввод в пластиковый защищенный бокс. В боксе плавкие вставки. От бокса по стене дома на кронштейнах ВВГнг 4*10 внутри пластиковой гофры, около 10 м. Ввод в дом в стальной трубе сразу внутрь металлического бокса с пломбируемым трехфазным автоматом С16. От вводного бокса NYM 4*6 в металлорукаве пара метров до металлического распределительного щитка, куда организован ввод заземления, разделения PE и N, счетчик, групповые автоматы...

Вопрос о начинке бокса на переходе с воздушки на ВВГ. Это аварийная защита, должна сработать раньше, чем начнет портиться кабель на стене. Но никак не "случайно". Выбрал плавкие вставки с номиналом 32А. По сути, если ситуация дошла до такого, что недопустимый ток появился на отрезке ВЛ-ВУ (вандальное/стихийное повреждение кабеля вдоль стены, обрыв трассы и по 0 пошла фаза в мою землю...), то рвать надо все, что только можно. 4 вставки на фазы и ноль в переходном боксе.

  1. Не нашел конкретных указаний по схемам подключения плавких вставок (они ведь в отличии от автоматов работают отдельно по каждому проводнику), поэтому выше привел свои соображения.
  2. Как контролируется целостность плавкой защиты на 0 в случае высокорасположенного бокса? Ведь если будет отключение, то повторное заземление на входе (до счетчика) возьмет на себя роль нейтрали и можно долго пользоваться электрикой ничего не подозревая. Не защищать 0 на переходе страшно. Но ставить разрыв тоже.
0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28639

10.08.2011 в 10:38:02

Мишутк написал : В боксе плавкие вставки.

Формально это получается ВУ - значит, придётся PEN делить именно тут. Кстати, не лучше вместо плавких вставок автомат вроде EasyPact? Допустим, на 25А - тогда и кабель ввода можно 5*4.

коротким хвостом

А почему сразу СИП не завести?

пластиковый защищенный бокс

Я бы предпочёл "матрёшку": пластиковый внутри дешёвого стального.

4 вставки на фазы и ноль в переходном боксе

На ноль нельзя - криминал.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28639

10.08.2011 в 10:40:48

Мишутк написал : рвать надо все, что только можно

Такое (при трёхфазном подключении) допустимо только при использовании системы заземления ТТ.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.08.2011 в 12:10:55

ВТБ! написал : тогда и кабель ввода можно 5*4

Тогда и СУП д.б. выполнена перед снижением сечения.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28639

10.08.2011 в 12:30:19

Kamikaze

Разумеется, PEN надо делить как положено.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12516

10.08.2011 в 12:55:11

Значит безопасный (возможно формально не укладывающийся в нормы) вариант: плавкие вставки на 3 фазы. Нулевой провод через эту коробку неразрывно, через ВУ (с токоограничивающим автоматом) в доме неразрывно, деление на PE и N и в счетчик. Раз ноль не положено рвать до повторного заземления.

СИП в бокс вводить и подключать внутри к автомату неудобно. Я это уже сделал в варианте, от которого отказываюсь - СИП прямо в ВУ в доме.

Кстати, о теории того, что на ноль предохранитель нельзя. Почему так и как обходится такая ситуация, когда по нулевому проводнику идет перегруз - греется, плавится, горит, но упорно сбрасывает ток с линии ко мне в дом в мое заземление?

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

10.08.2011 в 13:05:43

Мишутк написал : , и как обходится такая ситуация, когда по нулевому проводнику идет перегруз - греется, плавится, горит, но упорно сбрасывает ток с линии ко мне в дом в мое заземление?

То же интересно, вроде есть такой вариант с трехполюсным автоматом, ну кто говорит можно, кто говорит что нельзя так делать.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.08.2011 в 13:10:55

Мишутк написал : Почему так и как обходится такая ситуация, когда по нулевому проводнику идет перегруз - греется, плавится, горит, но упорно сбрасывает ток с линии ко мне в дом в мое заземление?

Адекватным сечением PEN. Возьмите сопротивление заземления КТП и ВЛ, сложите со своим и прикиньте по банальному закону Ома максимальный возможный ток при замыкании фазы на Ваше ЗУ.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28639

10.08.2011 в 13:17:53

Мишутк написал : как обходится такая ситуация, когда по нулевому проводнику идет перегруз - греется, плавится, горит

Элементарно - достаточным сечением проводников. Даже при экстремальной аварии с обрывом и перехлёстом напряжение не превысит пары сотен вольт. Сопротивление повторного заземления типично не меньше нескольких ом.

10 кв.мм меди хватает, чтобы не плавилось и не горело.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28639

10.08.2011 в 13:19:04

Slavka.sav написал : вроде есть такой вариант с трехполюсным автоматом

Так то для однофазных подключений.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28639

10.08.2011 в 13:20:07

Мишутк написал : плавкие вставки на 3 фазы

А почему не автомат? Дороговато, конечно... :(

0

Следование моим советам вредит кошельку