Отказываюсь от первоначальной идеи вводить СИП сразу во входной автомат. Очень не нравится кусок трассы вдоль стены дома не защищенный ничем кроме мифической защиты на ТП. Схема трансформируется в такую:
Дом деревянный. Ограничение вводной мощности на фазу 16А. До ближайшей точки дома с опоры ВЛ - СИП 4*16. После анкерного натяжителя СИП на свободных концах подключение ВВГ 4*10, коротким хвостом (менее 1 м) ввод в пластиковый защищенный бокс. В боксе плавкие вставки. От бокса по стене дома на кронштейнах ВВГнг 4*10 внутри пластиковой гофры, около 10 м. Ввод в дом в стальной трубе сразу внутрь металлического бокса с пломбируемым трехфазным автоматом С16. От вводного бокса NYM 4*6 в металлорукаве пара метров до металлического распределительного щитка, куда организован ввод заземления, разделения PE и N, счетчик, групповые автоматы...
Вопрос о начинке бокса на переходе с воздушки на ВВГ. Это аварийная защита, должна сработать раньше, чем начнет портиться кабель на стене. Но никак не "случайно". Выбрал плавкие вставки с номиналом 32А. По сути, если ситуация дошла до такого, что недопустимый ток появился на отрезке ВЛ-ВУ (вандальное/стихийное повреждение кабеля вдоль стены, обрыв трассы и по 0 пошла фаза в мою землю...), то рвать надо все, что только можно. 4 вставки на фазы и ноль в переходном боксе.
- Не нашел конкретных указаний по схемам подключения плавких вставок (они ведь в отличии от автоматов работают отдельно по каждому проводнику), поэтому выше привел свои соображения.
- Как контролируется целостность плавкой защиты на 0 в случае высокорасположенного бокса? Ведь если будет отключение, то повторное заземление на входе (до счетчика) возьмет на себя роль нейтрали и можно долго пользоваться электрикой ничего не подозревая. Не защищать 0 на переходе страшно. Но ставить разрыв тоже.