юра Т написал :
В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала

а кто чем заделывает?, а то хотел заделать... но незнаю что негорюче и не содержит вредных веществ, и чтобы еще звук поглощало

Гипс. Для кирпичных и т.д. стен.

ionchik написал :
Хоть один случай приведите, чтобы после высыхания стяжки с дальнейшим её растрескиванием порвало провод/кабель хотя бы 2.5 мм.кв.

Ну если лопатой с дуру по кабелю рубануть, то отмазку, что кабель повредила высыхающая стяжка любой бы придумал

Viktor__s написал :
что кабель повредила высыхающая стяжка любой бы придумал

То-то ж и оно............

Регистрация: 08.09.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 5

Ну нравится людям преплачивать за гофру. Я в два раза поднимаю цену на укладку в гофре, если клиент хочет.
А вот что делать когда клиент в деревянном доме не хочет чтобы через трубу проводку кидали? Руки не хотят делать. У напарника, правда, таких проблем нет... он сделал как клиент пожелал.

estidea написал :
У напарника, правда, таких проблем нет... он сделал как клиент пожелал.

Клиент всегда прав, особенно, если своё желание закрепил на бумаге...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Марсик написал :
Не думаю, что квартира подпадает под определение предприятия по монтажу и наладке электротехнических устройств.

ну, не знаю...
СНиП 3.05.06-85 присутствует в п. 2. Нормативные ссылки - Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 52059-2003. "Услуги бытовые. Услуги по ремонту и строительству жилья и других построек. Общие технические условия"
(принят постановлением Госстандарта РФ от 28 мая 2003 г. N 162-ст)

Делайте выводы.

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

Alexiy написал :
СНиП 3.05.06-85 присутствует в п. 2. Нормативные ссылки - Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 52059-2003.

Спасибо, глянул. В п.2 указанный СНиП значится, более в тексте к нему не отсылают.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Марсик написал :
В п.2 указанный СНиП значится

А что вам ещё надо?
Чтобы полГОСТа в СНиП переписали?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Марсик написал :
Будьте добры ссылку/цитату/пункт Правил применительно к кирпичным стенам.

вот ещё:

7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.

В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.

В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

Alexiy, с приведенным пунктом ПУЭ я знаком.

Alexiy написал :
А что вам ещё надо?
Чтобы полГОСТа в СНиП переписали?

Некоторая определенность не помешает. В противном случае получается, что всю электрику в квартире следует выполнять в соответствии с указанными СНиП. А это выглядит весьма странным, учитывая область применения последнего.