Местный

Регистрация: 06.07.2009

Екатеринбург

Сообщений: 405

08.09.2011 в 15:10:55

Глупый, наверное, вопрос, но лучше, как говорится, перебдеть... Можно ли использовать провод заведомо бОльшего сечения, чем нужно, исходя из предполагаемой нагрузки и соответствующего ей автомата? Допустим, я хочу установить розетку (или несколько розеток), в которые пока не собираюсь включать приборы, суммарной мощностью больше 2 кВт. Соответственно автомат хочу поставить на 10А. Так вот можно ли в этой ситуации протянуть к розеткам медный провод "с запасом", скажем сечением 2,5 кв.мм (ну может и розетки взять с запасом: на 16А)? Или тогда уж сразу и автомат ставить "с запасом"?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.09.2011 в 15:17:33

Чем больше запас по сечению, тем лучше. В разумных пределах, конечно. 6 мм2 просто в клемму розетки непосредственно не засунешь никак. 4 мм2 и то с трудом. А если есть возможность заложить с запасом, то нужно её использовать. Розетки сейчас все на 16 А и ставить на меньшие токи - глупо. Автоматы, соответственно на 16 А - не более (ограничено именно розетками)

1
BigOwl
BigOwl
Местный

Регистрация: 06.07.2009

Екатеринбург

Сообщений: 405

08.09.2011 в 15:27:15

Alexiy написал : Автоматы, соответственно на 16 А - не более (ограничено именно розетками)

Хорошо, но вот допустим я включаю в розетку оборудование с номинальным током 6А. Если у меня стоит автомат на 16А, то это мое оборудование на 6А может ведь сгореть раньше, чем сработает автомат на 16А, правильно я понимаю? Если правильно, то получается, что в этом случае надо автомат ставить всего 10А, чтобы он смог защитить мое 6-амперное устройство?

3
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

08.09.2011 в 15:27:38

BigOwl написал : Так вот можно ли в этой ситуации протянуть к розеткам медный провод "с запасом", скажем сечением 2,5 кв.мм (ну может и розетки взять с запасом: на 16А)?

На розетки и нужно 2,5 мм.кв. Проложите дополнительно пару линий и АВ свои под УЗО (если позволяет) и не будет проблем в будущем.

1
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

08.09.2011 в 15:30:36

BigOwl написал : но вот допустим я включаю в розетку оборудование с номинальным током 6А.

При кабеле 2,5 мм.кв. ставьте АВ 6А, 10а, 16А. АВ проще в щите поменять чем после ремонта дополнительные линии прокладывать.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.09.2011 в 15:34:49

BigOwl написал : надо автомат ставить всего 10А, чтобы он смог защитить мое 6-амперное устройство?

При условии, что вы никогда не включите в эту розетку ничего более мощного это может иметь определённый смысл. Именно поэтому на освещение часто ставят автоматы 10 или даже 6 А. А где гарантия, что никто не включит в данную группу розеток пылесос или обогреватель на 2,5 кВт? Если вы уверены, то можеет себя ограничить 10-ю амперами на данной группе розеток.

А на будущее учтите, что при выборе автоматов обычно не известна точная максимальная мощность, которую могут включить в каждую розетку, поэтому автоматы защищают только проводку и розетки.

В случае перегрузки автомат на 10 А в течение часа не отключится при токе почти 15 А, а при КЗ отключится мгновенно практически любой автомат - без разницы какого номинала.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

08.09.2011 в 15:35:27

BigOwl написал : Если правильно, то получается, что в этом случае надо автомат ставить всего 10А, чтобы он смог защитить мое 6-амперное устройство?

Если у Вас дорогая техника (стиральная машина и т. д.) тогда отдельная линия с АВ согласно паспорта. Если зарядка от телефона то зачем.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.09.2011 в 15:36:38

бывают телефоны в несколько раз дороже стиралки... :)

0
BigOwl
BigOwl
Местный

Регистрация: 06.07.2009

Екатеринбург

Сообщений: 405

08.09.2011 в 15:37:14

Bladiclab написал : На розетки и нужно 2,5 мм.кв

Т.е. запас по сечению провода - не помешает? С другой стороны - автомат надо все равно ставить номиналом поменьше (допустим для нашего примера - 10А), чтобы он мог защитить оборудование? Или автомат нужен только для защиты кабеля?

0
BigOwl
BigOwl
Местный

Регистрация: 06.07.2009

Екатеринбург

Сообщений: 405

08.09.2011 в 15:40:45

Alexiy написал : поэтому автоматы защищают только проводку и розетки.

В случае перегрузки автомат на 10 А в течение часа не отключится при токе почти 15 А, а при КЗ отключится мгновенно практически любой автомат - без разницы какого номинала.

Спасибо, Alexiy, Вы ответили на мой вопрос к Bladiclab быстрее, чем я его написал :)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.09.2011 в 15:43:36

BigOwl написал : Так вот можно ли в этой ситуации протянуть к розеткам медный провод "с запасом", скажем сечением 2,5 кв.мм (ну может и розетки взять с запасом: на 16А)?

2.5мм можно и даже нужно.

16А автомат - я бы поставил именно его. Но если есть халявный автомат 10А и есть уверенность что его хватит - то можно и его поставить

0