Критично если реле давления управляющее глубинным насосом будет разрывать только один провод(фазу), а не два...

Я начал сомневаться так как сантехник настойчиво требует подключить к реле четыре провода типа так правильно и он так делает всегда...

0
Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

10.09.2011 в 12:28:24

Подключал насос Грундфос к такому реле с ним давалась схема где было показано что при однофазном подключении разрывается и фаза и ноль.

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

10.09.2011 в 15:31:11

разрывайте два провода..

0
Аватар пользователя
Vladislav.ru

Местный

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1380

10.09.2011 в 17:09:44

почему??????

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

10.09.2011 в 17:12:43

Vladislav.ru написал : почему??????

Не понятна ваша позиция - если есть возможность обрубать оба провода, то почему нет?

0
Аватар пользователя
Vladislav.ru

Местный

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1380

10.09.2011 в 17:48:21

haramamburu написал : Не понятна ваша позиция - если есть возможность обрубать оба провода, то почему нет?

ПОЯСНЮ: у клиента так:

  1. От дома к колодцу (40м) заложены глубоко в земле В ПНД трубе 2 кабеля ПВС 2 Х 2,5
  2. В колодце два насоса один качает воду в дом( работает от реле давления) другой насос качает на улицу (работает от клавиши возле колодца)

я вшыл из положения так: имея всего четыре жилы объединил ноль землю а фазы отдельно для каждого насоса......

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

10.09.2011 в 17:53:41

Vladislav.ru написал : В ПМД

в ПНД, про ПВС - молчу.

Vladislav.ru написал : дин качает воду в дом( работает от реле давления)

Дык датчик то где? или это из за-

Vladislav.ru написал : объединил ноль землю на насосах....

???

Vladislav.ru написал : что я сделал имея всего четыре жилы объединил ноль землю на насосах......

Откуда том земля при 2х жилке?

0
Аватар пользователя
старик

Местный

Регистрация: 14.03.2010

Шахты

Сообщений: 1110

10.09.2011 в 18:06:35

haramamburu написал : Откуда том земля при 2х жилке?

Vladislav.ru написал : трубе 2 кабеля ПВС 2 Х 2,5

Вот мужик по одному кабелю пустил рабочий ноль по другому РЕ.Прмдумал один четырехжильный с двух двухжильных. Потому ТОЛЬКО фазу может рвать через реле.

Vladislav.ru написал : я вшыл из положения так: имея всего четыре жилы объединил ноль землю а фазы отдельно для каждого насоса....

Мое частное мнений если поменять ничего нельзя то можно и так.А вот разрешено или нет вопрос другой,я незнаю и если бы делал это для себя неимея возможности заменить кабель, то и голову неломал бы моно это, или не моно.Насосу ничего небудет это точно.

0
Аватар пользователя
Vladislav.ru

Местный

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1380

10.09.2011 в 19:20:40

старик написал : Вот мужик по одному кабелю пустил рабочий ноль по другому РЕ.Прмдумал один четырехжильный с двух двухжильных. Потому ТОЛЬКО фазу может рвать через реле.

Мое частное мнений если поменять ничего нельзя то можно и так.А вот разрешено или нет вопрос другой,я незнаю и если бы делал это для себя неимея возможности заменить кабель, то и голову неломал бы моно это, или не моно.Насосу ничего небудет это точно.

Благодарен за внимательное чтение ну и соответственно за ответ СПАСИБО.....

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

11.09.2011 в 02:00:51

старик написал : Вот мужик по одному кабелю пустил рабочий ноль по другому РЕ

Ну, наверное, не так, наверное – по одному кабелю – две фазы, по другому – ноль и землю. Тут вот что непонятно: ну, пусть кабеля в трубе, а труба глубоко. Но, для того, чтобы кабели переключить, насосы из колодца достать нужно. Почему нельзя к этим 2-х жильным кабелям привязать 3-х жильные и вытянуть (перетянуть) оба кабеля? Из трубы ПНД кабели вылягиваются, как правило, без проблем. Так было бы значительно правильнее. Разумеется, если перетянуть невозмозно, то, т.к. токи не большие, то можно и так.

0
Аватар пользователя
AMA3OH

Местный

Регистрация: 16.05.2008

Астрахань

Сообщений: 3257

11.09.2011 в 08:36:59

мой имхо отключать оба провода во избежание случайного поражения электротоком Если отключен всего один провод (фаза), то на втором может быть ПОТЕНЦИАЛ по отношению к земле. Такое бывает при включении нагрузки. Очень редко получаем 0 вольт на нуле по отношению к заземлению. Не зря применяют систему с заземлением, да еще с защитой по току утечки (УЗО). Это Техника Безопасности. ps наличие одновременно воды и электричества в одном флаконе - требует применения заземления, или кмк одновременного отключения обоих проводников. Лучше перебдеть.

0
Аватар пользователя
Vladislav.ru

Местный

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1380

11.09.2011 в 09:46:21

igor1 написал : Почему нельзя к этим 2-х жильным кабелям привязать 3-х жильные и вытянуть (перетянуть) оба кабеля? Из трубы ПНД кабели вылягиваются, как правило, без проблем. Так было бы значительно правильнее.

Прошу прощения за вопрос: Вы когда нибудь на практике имели дело с проводами с монтажом электрики, создалось впечатление что только в теории????? Как можно перетянуть провода глубоко в земле с МНОГОЧИСЛЕННЫМИ зигзагами и с законченной отделкой в доме....

0
Аватар пользователя
Netlog

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

11.09.2011 в 10:16:28

igor1 написал : Почему нельзя к этим 2-х жильным кабелям привязать 3-х жильные и вытянуть (перетянуть) оба кабеля? Из трубы ПНД кабели вылягиваются, как правило, без проблем. Так было бы значительно правильнее.

Дороже, и, быть может, толщина трубы маловата, чтобы заменить 2 шт ПВС 2х2,5 на 2 шт ПВС 3х2,5. По логике - две фазы, два нуля, одна земля - подойдёт и пятипроводный кабель :) Сечение меня заинтересовало - 2 с половиной квадрата - это на какое ж расстояние тянется кабель? Кто-то тут неодобрительно высказывался по поводу ПВСа. Какая марка кабеля лучше? Кстати, отчего вообще требуется рвать ноль насосу, и зачем ему нужна земля?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

11.09.2011 в 10:51:05

Vladislav.ru, повторю вопрос: почему вы хотите (хотя есть возможность) обрывать только один провод???

0
Аватар пользователя
Vladislav.ru

Местный

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1380

11.09.2011 в 11:05:11

Netlog написал : Сечение меня заинтересовало - 2 с половиной квадрата - это на какое ж расстояние тянется кабель?

Какая разница какое расстояние в моём случае все работает насос качает. если интересно общая длина кабеля метров 60 т.е две жилы по 60 м=120м падение напряжения на такой длинне при сечении 2,5 мм и насосе 1КВт составит 3,9 Вольта

Netlog написал : Кто-то тут неодобрительно высказывался по поводу ПВСа.

В ПНД трубе хоть голую медь ложи работать будет..... правнуки возможно вспомнят лет через 50 :-)))))))

Netlog написал : Кстати, отчего вообще требуется рвать ноль насосу, и зачем ему нужна земля?

Моё лично мнение - реле предусматривает разрыв двух проводов предполагая что насос будет подключатся в розетку обычной вилкой которую могут случайно перевернуть... а зачем насосу земля Х.З. раз есть значит нужна хотя он и так в воде заземлится :-)))))