04.10.2011 в 17:49:07
Здравствуйте, я профессионально занимаюсь
Я за здоровую критику, и если Вам есть что поправить и/или добавить welcome.
04.10.2011 в 18:29:39
Tim2605 написал : В ванной комнате должна применяться трехжильная (в тройной изоляции) скрытая проводка.
А такая бывает в тройной изоляции?
Tim2605 написал : УЗО - обязательный атрибут электрики в санузле.
Обязательным атрибутом в новостройках является УЗО 100-300мА на всю квартиру, но это не значит, что для помещения с повышенной опасностью не требуется УЗО с номиналом не более 30мА.
Tim2605 написал : Все соединения должны быть в доступных для обслуживания местах.
В ванных комнатах вообще не должно быть соединений.
04.10.2011 в 19:39:00
Tim2605 написал : Не рекомендуется использование кабеля в резиновой оболочке - резина со временем трескается.
По моему резина трескается не от влажности а от повышенных температур.
Tim2605 написал : Розетки и выключатели должны располагаться не ближе 60 см от прямых источников воды
А еще лучше удалить их из ванной.
04.10.2011 в 20:55:11
Да и не нужны выключатели внутри ванной. Вот розетки там могут быть, но только в исполнении IP44 или выше.
04.10.2011 в 21:07:35
web-rr написал : Да и не нужны выключатели внутри ванной.
Гы , прочел и не заметил... Они там (выкл) не просто не нужны... их нет "в НТД" - то бишь запрещены
04.10.2011 в 21:20:37
На Вашем сайте указано: (
Почему у Вас на сайте нет даже упоминания о СУП в ванной? Что такое КУП тоже не знали?
Из фото в портфолио на сайте:
на Коломенской выключатель в 20 см от раковины,
на Нижней Пероомайской розетка стоит ровно под раковиной,
на Братиславской выключатель в 5 см от раковины.
Далее продолжать? Что же Вы, клиентам то рассказываете о безопасности?
04.10.2011 в 22:15:44
Дело в том что не всегда заказчик слушает о чем его предупреждают. Глубокими знаниями в электрики не обладаю, больше организацией занимаюсь, почему и интересно читать комментарии. Думаю и заказчику эта тема будет интересна. 50-60 не столь важно на мой взгляд. Важнее есть ли вероятность попадания воды. Хотелось бы не только критику услышать, но и раскрыть тему. Уверен здесь много хороших электриков.
04.10.2011 в 22:16:45
Как минимум на зеркале ))))
04.10.2011 в 22:45:14
haramamburu написал : Гы , прочел и не заметил... Они там (выкл) не просто не нужны... их нет "в НТД" - то бишь запрещены
:)
Зато у производителей всяких там зеркал с подсветкой и розеткой на зеркале нет НИКАКИХ НТД они на них забили(и знать не хотят). И все это счастье клиент покупает и колбасит вплотную к шторке ванной. И но проблэм мистер карабасов.:). Про то что подключение этого счастья 2х0.75 даже и писать не стоит. Так что професс. сделанный выкл на расстоянии 0.5 м и свет на зеркале 12В не худший вариант. А то клиент купит сам и навесит...
Или уважаемые коллеги на заказ клиента сделать вывод 220В для зеркала всегда отвечают категоричным отказом? ...
:):) Коменты про простых смертных с их малогабаритными ванными и соотв. скромным бюджетом. У Н.Р. сих проблем нет в принципе. :)
05.10.2011 в 14:47:12
web-rr написал : Из фото в портфолио на сайте:
на Коломенской выключатель в 20 см от раковины, на Нижней Пероомайской розетка стоит ровно под раковиной, на Братиславской выключатель в 5 см от раковины.
С каких пор раковина прямой источник воды? может вы имели ввиду смеситель?
05.10.2011 в 15:33:41
web-rr написал : Да и не нужны выключатели внутри ванной.
А где ставить выключатели на: Подсветку зеркала Прямое включение вытяжки ?
05.10.2011 в 16:56:20
Viktor__s написал : А где ставить выключатели на: Подсветку зеркала Прямое включение вытяжки ?
возле входа в с.у.
05.10.2011 в 18:26:19
Tim2605 написал : С каких пор раковина прямой источник воды? может вы имели ввиду смеситель?
А ПУЭ придерживается другого мнения. Там есть такое понятие как Зона 0, Зона 1, Зона 2. Вот Зона 2 как раз начинается там, где заканчивается край ванной, раковины, биде, и простирается вокруг этого об`екта на 60 см во все стороны (а вверх до высоты 225 см). В зоне 2 могут быть электроприборы с с классом защиты II, розетки подключённые через разделительный трансформатор (и те и другие IPX4 или выше).
Как видите непосредственно смеситель, душевая сетка, краник либо что-то ещё здесь не при чём. Границы мокрых зон отсчитываются иначе.
05.10.2011 в 21:46:45
CAMPER написал : возле входа в с.у.
В зоне 3 - можно ставить - запрет только на 0,1 и 2 зону. А в зонах 1 и 2 -выключатели со шнуром можно.