Алт
Алт
Новичок

Регистрация: 08.10.2011

Красногорск

Сообщений: 34

08.10.2011 в 20:55:11

Решил сделать заземление стиральной машины и прочих розеток. Протянул от подъезного щитка провод. При зачистке ударило током. Проверил пробником, светится и от провода и от корпуса щитка. Померил напряжение между проводом и водопроводной трубой — около 100 Вольт. Как такое могло случиться? В этом щитке несколько соседей посадили свои земляные провода на корпус. Сам не разберусь в ситуации. Как грамотно написать заявление в ЖЭС?

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

08.10.2011 в 20:59:08

Вызовите аварийку. И скажите, что показания списывали, а щит током бьет. Надеюсь, не ваши действия стали этому причиной?

0
Алт
Алт
Новичок

Регистрация: 08.10.2011

Красногорск

Сообщений: 34

08.10.2011 в 21:06:13

Bladiclab Протащил провод, закрепил на железе и всё. От чего могло такое случиться?

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

08.10.2011 в 21:09:33

Визуального осмотра щита нет. Возможно и со стояком или в ВРУ проблемы. Информации не достаточно.

0
Алт
Алт
Новичок

Регистрация: 08.10.2011

Красногорск

Сообщений: 34

08.10.2011 в 21:26:53

В самом щитке током не било, когда зачищал место под винт, но это было позавчера. Тогда проверить пробником и в голову не пришло. А что такое ВРУ?:confused:

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

08.10.2011 в 21:33:49

Алт написал : А что такое ВРУ?

Электрощитовая. За эту дверь лучше не заходить.

Алт написал : В самом щитке током не било

Если щиту 30 лет и больше, лучше туда не лесть. Иногда достаточно дверкой хлопнуть, чтобы стояк посыпался.

0
filimon
filimon
Местный

Регистрация: 07.12.2008

Сообщений: 110

09.10.2011 в 06:13:21

Вот яркий пример из жизни почему нельзя заниматься самодеятельностью и самостоятельно делать заземление в двухпроводных системах.Это еще повезло.Это могло случится после того как подключили заземление .Уберите его пока не поздно и поставьте УЗО .И почитайте на эту тему форум . Например http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=145771

0
Алт
Алт
Новичок

Регистрация: 08.10.2011

Красногорск

Сообщений: 34

09.10.2011 в 09:32:39

filimon, комнатное заземление я, понятное дело, отсоединил от щитка. УЗО есть, но оно не срабатывало. Тем не менее, к щитку осталось подключено несколько заземлений соседей. Проблема ещё в том, что с ними плохие отношения, и если я прямо им скажу, то будут обвинения, что это я накосячил с требованиями компенсировать в духе: "куртки замшевых три штуки, магнитофонов импортных три штуки".:)

0
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

09.10.2011 в 09:36:17

Алт написал : Тем не менее, к щитку осталось подключено несколько заземлений соседей. Проблема ещё в том, что с ними плохие отношения, и если я прямо им скажу, то будут обвинения, что это я накосячил.

Ну так и не решайте соседских проблем! Им ведь никто не мешал думать_головой/спрашивать_советов.

0
filimon
filimon
Местный

Регистрация: 07.12.2008

Сообщений: 110

09.10.2011 в 10:24:16

Алт написал : УЗО есть, но оно не срабатывало.

А оно и не должно срабатывать в вашем случае.Просто землю которую вы подключили это не земля в современном понимании.Если интересует более глубоко -почитайте Help по заземлению на форуме.А покороче-не подключайте землю вообще до реконструкции всего здания на современный стандарт.

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7144

09.10.2011 в 10:36:38

Алт написал : Померил напряжение между проводом и водопроводной трубой — около 100 Вольт.

Отсутствует СУП ... или сгнило... может тупо щиток не занулен... А то что у соседей так же "заземлено"- не показатель - очень многое делается "на автомате" , т.е. все так делают , и я так сделаю

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу