23.11.2011 в 15:41:16
Алт написал : А может это быть заземлением? Для очистки совести как в этом можно убедиться?
Если везде не более 2 В, то хорошо - приступаем ко 2 этапу
23.11.2011 в 16:37:20
Alexiy написал :
- проверить величину напряжения между корпусом щитка и:
- ГВС
- ХВС
- стояки отопления по всей квартире
- газ
- выпуски арматуры если есть
- чугунная канализация
Если везде не более 2 В, то хорошо - приступаем ко 2 этапу
Из всего этого нельзя проверить канализацию, ГВС и ХВС, т.к. есть вставки пластиковых труб. Батарею проверял стрелочным тестером на связь с нулём, напряжение нулевое. Проверю теперь и землю.
А вместо автомобильного аккумулятора можно использовать акк. от компьюторных ИБП?
23.11.2011 в 16:44:47
можно и любым тестером проверить сопротивление. Должно быть не более нескольких Ом. Аккумулятор с лампочкой - это народно-колхозный способ. Наглядный. Лампа светится не так ярко - значит не всё идеально...
23.11.2011 в 21:48:25
Alexiy написал : вообще-то TN подразумевает заземление на вводе...
Вообще то, Вы путаете заземление в квартирах, с глухозаземлёной нейтралью на ТП и вводе в здание...Ещё раз повторяю, ЭТО, нельзя в данном случае использовать для организации защитного проводника в квартире ( земли).
23.11.2011 в 21:50:12
Алт написал : А может это быть заземлением? Для очистки совести как в этом можно убедиться?
Поверьте моему 11 летнему опыту работы в жкха...у Вас нет там заземления. Я таких щитков за работу в жкх насмотрелся каждый день десятками, и после того как уволился с жкх, ещё лет 5 по халтурам...мой стаж вообще, работы электриком, где то лет 31 уже... 4 жилы того провода что потолще, это 3 фазы и ноль. Заземляющий провод должен быть жёлто-зелёным, это если новая проводка, а ваш провод там в матерчатой ещё оплётке, ему лет 40-50...
23.11.2011 в 21:55:42
Алт написал : Если так, то что делать с заземлёнными квартирными розетками? Оставить как есть с соединением земли с щитком? Отсоединить земляной провод только от щитка? Разъединить все розетки?
В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке отсоединить защитный проводник в розетках и в щитке. В противном случае вы рискуете при отгорании нуля в любом щитке на этажах, получением фазы на корпусах включеных в розетки приборов.
23.11.2011 в 22:04:06
Комментатор написал : Поверьте моему 11 летнему опыту работы в жкха...у Вас нет там заземления. 4 жилы того провода что потолще, это 3 фазы и ноль.
В Саратове горе-электрик смог найти заземление и при четырёхпроводке. До него приходил к клиентке я, всё разжевал, записал пожелания (кухня полностью смена проводки), пояснил что заземления у ней в щитке нету но при этом проведу всё трёхжильным кабелем и ушёл за материалами. Клиентка оказалась мнительной и вызвала ещё кого-то. Тот с пьяных глаз нашёл и заземление (чистый PE) при четырёхпроводке и, ткнув в один из автоматов EKF, утверждал что это и есть УЗО, оно "всё защищает". Поскольку и расценки того горе-элехтрика были другие (вероятно в жидкой валюте) то и клиентка к нему сразу переметнулась.
23.11.2011 в 22:07:34
web-rr написал : В Саратове горе-электрик смог найти заземление и при четырёхпроводке. До него приходил к клиентке я, всё разжевал, записал пожелания (кухня полностью смена проводки), пояснил что заземления у ней в щитке нету но при этом проведу всё трёхжильным кабелем и ушёл за материалами. Клиентка оказалась мнительной и вызвала ещё кого-то. Тот с пьяных глаз нашёл и заземление (чистый PE) при четырёхпроводке и, ткнув в один из автоматов EKF, утверждал что это и есть УЗО, оно "всё защищает". Поскольку и расценки того горе-элехтрика были другие (вероятно в жидкой валюте) то и клиентка к нему сразу переметнулась.
)))) Знакомо....ну, хочется очень клиенту иметь землю...что бы было всё как у людей. И никакие объяснения, что при двух проводки бывшей, НЕТ возможности найти землю, не помогут. Я смотрю уже, что топикстартер темы, походу из этих же людей...(((
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу