Аватар пользователя
Alwol

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 362

10.10.2011 в 11:22:34

Добрый день. Есть новый дом, проводка медная, отдельная к основным электроприборам. При включении стиральной машины AEG L16820 с режимом сушки (первый раз за 5 лет) - через 10 минут сушки отключается УЗО квартиры. Проводка на стиралку - отдельная 1,5 мм с отдельным автоматом 25А.

При этом включенные только: холодильник и теплый пол (1,5 м2).

Часть щитка с УЗО.

Мощность по паспорту при сушке.

При этом плита электрическая (индукционная) - ни при каких режимах нагрева УЗО не вырубало,
также постоянно работающий бойлер (еще раз - при включении сушки, эти приборы не работали).

Что делать?

0
Вложение
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

10.10.2011 в 11:53:27

Alwol написал : отдельная 1,5 мм с отдельным автоматом 25А.

этим все сказано :) Узо вводное? (40 ампер мало для суммы автоматов) Зачем привели эти паспортные данные на стиралку непонятно, мощность она потребляет 4,7 квт, и это на 1,5 квадрата. Может вы ошибаетесь с сечениями? А про выключение узо надо искать утечку приборами

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Alwol

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 362

10.10.2011 в 12:08:43

Anat78 написал : Зачем привели эти паспортные данные на стиралку непонятно, мощность она потребляет 4,7 квт, и это на 1,5 квадрата. Может вы ошибаетесь с сечениями?

Да, я ошибся - проводку дополнительно тянули - 2,5 мм.

Anat78 написал : А про выключение узо надо искать утечку приборами

Как искать? Стиралка без режима сушки работает уже 3 года.

Позвонил в сервис - сказали, что надо поставить УЗО более мощное и лучшего производителя. Какого? С какими параметрами?

Все автоматы: 32А - плита. по 25А - бойлер, душевая кабина, стиральная машина

0
Вложение
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

10.10.2011 в 12:21:55

Ну УЗО у Вас конечно непутёвое. Такое однозначно менять. Опишите по порядку: первый автомат - такая то нагрузка, второй - такая. Я Вам тогда подберу и УЗО и автоматы (их тоже менять!) из линейки Schneider Electric. Для водонагревателя, душевой кабины (неужели с парогенератором?), стиральной машины напишите мощность электрическую. Относительно стиральной машины - вижу, она мощностью порядка двух киловат.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

10.10.2011 в 12:31:00

Alwol написал : Что делать?

Проверять УЗО/ремонтировать машинку...

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

10.10.2011 в 12:33:26

Anat78 написал : Зачем привели эти паспортные данные на стиралку непонятно, мощность она потребляет 4,7 квт, и это на 1,5 квадрата. Может вы ошибаетесь с сечениями?

А может это вы ошибаетесь с потребляемой мощностью? Конкретно эту машинку не знаю, но обычно такие не вылазят по мощности за рядовые 10А. И интернет на сию машинку тоже выдает обычные 10А...

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

10.10.2011 в 12:43:57

SVKan написал : А может это вы ошибаетесь с потребляемой мощностью?

Да конечно же. Там в паспорте дан расход за цикл стирки, а не электрическая мощность. 2, ну максимум 2,4 кВт.

0
Аватар пользователя
Alwol

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 362

10.10.2011 в 13:01:48

web-rr написал : Опишите по порядку: первый автомат - такая то нагрузка, второй - такая. Я Вам тогда подберу и УЗО и автоматы (их тоже менять!) из линейки Schneider Electric. Для водонагревателя, душевой кабины (неужели с парогенератором?), стиральной машины напишите мощность электрическую. Относительно стиральной машины - вижу, она мощностью порядка двух киловат.

По порядку слева направо (сейчас, что помню):

  1. 32А - рабочая поверхность AEG 68001 4-х комфорочная индукционная
    (Конфорки (индукционного типа с пераспределяемой мощностью):
    задняя левая 18см/2,3кВт
    передняя левая 21см/3кВт
    передняя правая 18см/2,3 кВт
    задняя превая 14,5см/2,3кВт

  2. 16А - кухня (холодильник, посудомойка, телевизор)

  3. 16А - комнаты, прихожая (розетки или верхний свет)

  4. 16А - комнаты, прихожая (розетки или верхний свет)

  5. 16А - комнаты, прихожая (розетки или верхний свет, телевизор)

  6. 16А - комнаты, прихожая (розетки или верхний свет, телевизор)

  7. 25А -болйлер OSO RW 100 - 2 кВ

  8. 25А - душевая кабина Novitek Eridan с парогениратором (паром пользуемся редко)
    Мощность дв.насоса - 1170 W

    • Мощность компрессора - 700 W
    • Многофункциональная турецкая баня
    • Парогенератор - 3 kW
  9. 25А - стирал. машина с сушкой AEG L16820.

P.S. Уточнить по приборам и по комнатам, если нужно, могу только вечером (по 16А). Еще на кухне есть независимый духовой шкаф Neff (мощность - надо смотреть в паспорте), кажется, подключен к проводке 32А.

Хотелось бы обойтись заменой только УЗО.

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

10.10.2011 в 13:16:59

SVKan написал : А может это вы ошибаетесь с потребляемой мощностью? Конкретно эту машинку не знаю, но обычно такие не вылазят по мощности за рядовые 10А.

ищите лучше, привести паспорт от машинки? она и правдо в режиме сушки жрет 5 кВт

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

10.10.2011 в 13:17:53

Если ДЭК вырубает, то АВВ вообще не даст пользоваться стиралкой. Раньше стиралка под защитой УЗО была?

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

10.10.2011 в 13:18:55

Alwol написал : Хотелось бы обойтись заменой только УЗО.

хорошее узо стоит от 2,5 тыс, а на все автоматы вы потратите 1,2 руб. Вот и думайте, что вам важнее экономия или надежность сети

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

10.10.2011 в 13:23:51

У тещи был старый утюг наш (лет 9 воду ни разу не заливали). Один раз залили, теперь у тещи новый утюг.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

10.10.2011 в 13:35:54

У знакомых стиралка лет 6 работала (зануление). Попросили в эт. щите УЗО общее смонтировать. На стиралку сразу реагировало. Мастер по телефону сказал, что электрик не правильно к розетке провода подвел и нужно их поменять местами. На вопрос, а у вас, что все вилки подписанные для жены, и разговор прервался. В итоге отвезли в ремонт, полет нормальный.

0
Аватар пользователя
Alwol

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 362

10.10.2011 в 13:48:57

Bladiclab написал : Если ДЭК вырубает, то АВВ вообще не даст пользоваться стиралкой. Раньше стиралка под защитой УЗО была?

Конечно, УЗО - на все приборы. Так при постройке дома было, добавили только автоматы (с доп.проводкой).

Anat78 написал : хорошее узо стоит от 2,5 тыс, а на все автоматы вы потратите 1,2 руб. Вот и думайте, что вам важнее экономия или надежность сети

Вы предлагаете (хотите предложить без УЗО)? Есть не очень дорогие УЗО: Moeller или Legrand.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

10.10.2011 в 14:02:21

Имел в виду, что много бытовой техники эксплуатировалось в домах без УЗО. И когда их начинают эксплуатировать в домах с УЗО, начинаются проблемы. По причине раннего не обнаружения неисправности. В основном заливы водой.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу