10.10.2011 в 11:22:34
Добрый день. Есть новый дом, проводка медная, отдельная к основным электроприборам. При включении стиральной машины AEG L16820 с режимом сушки (первый раз за 5 лет) - через 10 минут сушки отключается УЗО квартиры. Проводка на стиралку - отдельная 1,5 мм с отдельным автоматом 25А.
При этом включенные только: холодильник и теплый пол (1,5 м2).
Часть щитка с УЗО.
Мощность по паспорту при сушке.
При этом плита электрическая (индукционная) - ни при каких режимах нагрева УЗО не вырубало,
также постоянно работающий бойлер (еще раз - при включении сушки, эти приборы не работали).
Что делать?
10.10.2011 в 11:53:27
Alwol написал : отдельная 1,5 мм с отдельным автоматом 25А.
этим все сказано :) Узо вводное? (40 ампер мало для суммы автоматов) Зачем привели эти паспортные данные на стиралку непонятно, мощность она потребляет 4,7 квт, и это на 1,5 квадрата. Может вы ошибаетесь с сечениями? А про выключение узо надо искать утечку приборами
Переделка зарядных устройств и не только
10.10.2011 в 12:08:43
Anat78 написал : Зачем привели эти паспортные данные на стиралку непонятно, мощность она потребляет 4,7 квт, и это на 1,5 квадрата. Может вы ошибаетесь с сечениями?
Да, я ошибся - проводку дополнительно тянули - 2,5 мм.
Anat78 написал : А про выключение узо надо искать утечку приборами
Как искать? Стиралка без режима сушки работает уже 3 года.
Позвонил в сервис - сказали, что надо поставить УЗО более мощное и лучшего производителя. Какого? С какими параметрами?
Все автоматы: 32А - плита. по 25А - бойлер, душевая кабина, стиральная машина
10.10.2011 в 12:21:55
Ну УЗО у Вас конечно непутёвое. Такое однозначно менять. Опишите по порядку: первый автомат - такая то нагрузка, второй - такая. Я Вам тогда подберу и УЗО и автоматы (их тоже менять!) из линейки Schneider Electric. Для водонагревателя, душевой кабины (неужели с парогенератором?), стиральной машины напишите мощность электрическую. Относительно стиральной машины - вижу, она мощностью порядка двух киловат.
10.10.2011 в 12:33:26
Anat78 написал : Зачем привели эти паспортные данные на стиралку непонятно, мощность она потребляет 4,7 квт, и это на 1,5 квадрата. Может вы ошибаетесь с сечениями?
А может это вы ошибаетесь с потребляемой мощностью? Конкретно эту машинку не знаю, но обычно такие не вылазят по мощности за рядовые 10А. И интернет на сию машинку тоже выдает обычные 10А...
10.10.2011 в 12:43:57
SVKan написал : А может это вы ошибаетесь с потребляемой мощностью?
Да конечно же. Там в паспорте дан расход за цикл стирки, а не электрическая мощность. 2, ну максимум 2,4 кВт.
10.10.2011 в 13:01:48
web-rr написал : Опишите по порядку: первый автомат - такая то нагрузка, второй - такая. Я Вам тогда подберу и УЗО и автоматы (их тоже менять!) из линейки Schneider Electric. Для водонагревателя, душевой кабины (неужели с парогенератором?), стиральной машины напишите мощность электрическую. Относительно стиральной машины - вижу, она мощностью порядка двух киловат.
По порядку слева направо (сейчас, что помню):
32А - рабочая поверхность AEG 68001 4-х комфорочная индукционная
(Конфорки (индукционного типа с пераспределяемой мощностью):
задняя левая 18см/2,3кВт
передняя левая 21см/3кВт
передняя правая 18см/2,3 кВт
задняя превая 14,5см/2,3кВт
16А - кухня (холодильник, посудомойка, телевизор)
16А - комнаты, прихожая (розетки или верхний свет)
16А - комнаты, прихожая (розетки или верхний свет)
16А - комнаты, прихожая (розетки или верхний свет, телевизор)
16А - комнаты, прихожая (розетки или верхний свет, телевизор)
25А -болйлер OSO RW 100 - 2 кВ
25А - душевая кабина Novitek Eridan с парогениратором (паром пользуемся редко)
Мощность дв.насоса - 1170 W
25А - стирал. машина с сушкой AEG L16820.
P.S. Уточнить по приборам и по комнатам, если нужно, могу только вечером (по 16А). Еще на кухне есть независимый духовой шкаф Neff (мощность - надо смотреть в паспорте), кажется, подключен к проводке 32А.
Хотелось бы обойтись заменой только УЗО.
10.10.2011 в 13:16:59
SVKan написал : А может это вы ошибаетесь с потребляемой мощностью? Конкретно эту машинку не знаю, но обычно такие не вылазят по мощности за рядовые 10А.
ищите лучше, привести паспорт от машинки? она и правдо в режиме сушки жрет 5 кВт
Переделка зарядных устройств и не только
10.10.2011 в 13:17:53
Если ДЭК вырубает, то АВВ вообще не даст пользоваться стиралкой. Раньше стиралка под защитой УЗО была?
10.10.2011 в 13:18:55
Alwol написал : Хотелось бы обойтись заменой только УЗО.
хорошее узо стоит от 2,5 тыс, а на все автоматы вы потратите 1,2 руб. Вот и думайте, что вам важнее экономия или надежность сети
Переделка зарядных устройств и не только
10.10.2011 в 13:23:51
У тещи был старый утюг наш (лет 9 воду ни разу не заливали). Один раз залили, теперь у тещи новый утюг.
10.10.2011 в 13:35:54
У знакомых стиралка лет 6 работала (зануление). Попросили в эт. щите УЗО общее смонтировать. На стиралку сразу реагировало. Мастер по телефону сказал, что электрик не правильно к розетке провода подвел и нужно их поменять местами. На вопрос, а у вас, что все вилки подписанные для жены, и разговор прервался. В итоге отвезли в ремонт, полет нормальный.
10.10.2011 в 13:48:57
Bladiclab написал : Если ДЭК вырубает, то АВВ вообще не даст пользоваться стиралкой. Раньше стиралка под защитой УЗО была?
Конечно, УЗО - на все приборы. Так при постройке дома было, добавили только автоматы (с доп.проводкой).
Anat78 написал : хорошее узо стоит от 2,5 тыс, а на все автоматы вы потратите 1,2 руб. Вот и думайте, что вам важнее экономия или надежность сети
Вы предлагаете (хотите предложить без УЗО)? Есть не очень дорогие УЗО: Moeller или Legrand.
10.10.2011 в 14:02:21
Имел в виду, что много бытовой техники эксплуатировалось в домах без УЗО. И когда их начинают эксплуатировать в домах с УЗО, начинаются проблемы. По причине раннего не обнаружения неисправности. В основном заливы водой.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.