14.10.2011 в 12:48:57

Всем добрый день. Давно читаю этот форум,но вот зарегистрировался сегодня что-бы обсудить вопросы по схеме щитка. Хочется услышать советы профи и более опытных товарищей. Что имеем:3 комнатная квартира в новостройке, панельный дом. Из лестничного щитка через 1-пол. автомат на фазе идет кабель ВВГ 3х6мм в квартиру. В квартире установлен щиток производства ОАО "Сигнал" г. Ставрополь. В нем 1 тарифный счетчик (не малого размера), диф 40А 30мА No name (вообще нет логотипа производителя,только надпись диф такой-то) и три 1 пол. АВ вроде CHiNT называется (10А на свет, 16А на группу розеток 1 и 16А на группу розеток 2) Хоть на этих приборах и стоит знак Ростеста, но доверия они мне не внушают. Принято решение выкинуть этот хлам и поставить более надежное.Если на счет этого ошибаюсь,то поправьте.Бюджет конечно не резиновый, но и хрень конечно ставить не хочется. Вот накидал схемку щитка. Только сильно не пинайте:)Тема конечно мусоленая не один раз,но все таки может что-то посоветуете переделать. Всем заранее благодарен.

0
Аватар пользователя
services

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

14.10.2011 в 13:31:52

Проточник скока будет 3,5 кВт? Свет лучше под общее узо не совать! А то мало ли что, в темноте будете разбираться! Хотябы тот, что над Считом!

0
Аватар пользователя
Алексей48

Местный

Регистрация: 14.10.2011

Липецк

Сообщений: 205

14.10.2011 в 13:44:15

Водогрей накопительный будет, вроде 2-2,2 кВт. На схеме очепятка:) Спасибо что заметили. т.е. свет вообще отдельно вывести под свое узо?

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

14.10.2011 в 17:13:03

На кухню, тяните больше линий.

0
Аватар пользователя
Алексей48

Местный

Регистрация: 14.10.2011

Липецк

Сообщений: 205

15.10.2011 в 20:09:15

дружба написал : На кухню, тяните больше линий.

Сейчас схемы под рукой нет (она на работе), в понедельник переделаю. Сейчас попробую так описать. Если на кухню провести 2 линии (кроме духового шкафа, для него отдельная линия) Например сделать так: Кухня группа розеток 1 - холодильник,вытяжка Кухня группа розеток 2 - СВЧ,посудомойка,телевизор, миксер и т.д. Так будет ок? И еще, обоснованно ли использование АВ тип В?Или все таки лучше ставить С? Всем заранее спасибо за ответы!

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

15.10.2011 в 20:25:49

Если средства позволяют,то на посудомойку протяните отдельную линию.

Алексей48 написал : И еще, обоснованно ли использование АВ тип В?Или все таки лучше ставить С?

Ставлю тип С. Проточный водонагреватель у вас сколько кВт?

0
Аватар пользователя
Алексей48

Местный

Регистрация: 14.10.2011

Липецк

Сообщений: 205

15.10.2011 в 20:32:17

дружба написал : Если средства позволяют,то на посудомойку протяните отдельную линию. Ставлю тип С. Проточный водонагреватель у вас сколько кВт?

Там опечатка. Будет накопительный водогрей. Вроде 2 кВт. А какая (в среднем) мощность у посудомойки,как у стиралки?

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

15.10.2011 в 20:39:43

Алексей48 написал : Там опечатка. Будет накопительный водогрей. Вроде 2 кВт. А какая (в среднем) мощность у посудомойки,как у стиралки?

Точно вам сказать не могу,проложите кабель 3*2,5 не ошибетесь:)

0
Аватар пользователя
Алексей48

Местный

Регистрация: 14.10.2011

Липецк

Сообщений: 205

15.10.2011 в 20:47:10

дружба написал : Точно вам сказать не могу,проложите кабель 3*2,5 не ошибетесь:)

Наверно так и сделаю.Хотя пока посудомойку ставить не планируем,но это только пока...:)

0
Аватар пользователя
Алексей48

Местный

Регистрация: 14.10.2011

Липецк

Сообщений: 205

17.10.2011 в 10:12:02

Добрый день,уважаемые комрады!Вот обновил схему. Покритикуйте пожалуйста. А то может чего намудрил:)

И такой еще вопрос: Рационально ли использование АВ тип В в новостройке с новой проводкой для бОльшей безопасности или тип С (и не забивать себе голову:))?

0
Аватар пользователя
mpei

Местный

Регистрация: 05.08.2011

Москва

Сообщений: 349

17.10.2011 в 10:17:25

Алексей48, нижние узо и АВ по 16А желательно поменять местами. Сейчас у вас узо на ток 16А под защитой АВ 40А.

0
Аватар пользователя
Алексей48

Местный

Регистрация: 14.10.2011

Липецк

Сообщений: 205

17.10.2011 в 10:34:03

mpei написал : Алексей48, нижние узо и АВ по 16А желательно поменять местами. Сейчас у вас узо на ток 16А под защитой АВ 40А.

Что-то не много не понял. т.е. нужно ставить вроде так: ввод (40А)-счетчик-АВ16-УЗО16А-стиралка ???

0
Аватар пользователя
mpei

Местный

Регистрация: 05.08.2011

Москва

Сообщений: 349

17.10.2011 в 10:36:44

да, чтобы ток через это узо не превысил 16А.

0
Аватар пользователя
Алексей48

Местный

Регистрация: 14.10.2011

Липецк

Сообщений: 205

17.10.2011 в 10:45:43

mpei написал : да, чтобы ток через это узо не превысил 16А.

хм...смотрю другие схемы, такого нет. Может Вы путаете?Или я туплю. Дайте плиз ссылку,как это выглядит.

0
Аватар пользователя
mpei

Местный

Регистрация: 05.08.2011

Москва

Сообщений: 349

17.10.2011 в 10:58:36

Алексей, вот фото из прикрепленной в разделе темы http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=72705&d=1239014753 группы АВ и УЗО справа как раз таких что и у вас номиналов.сначала АВ и потом УЗО