mpei
mpei
Местный

Регистрация: 05.08.2011

Москва

Сообщений: 349

03.12.2011 в 12:34:18

Шнайдер, АББ, Легранд, Мёллер

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

03.12.2011 в 12:44:37

Siemens, Hager

0
Jobit
Jobit
Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

03.12.2011 в 12:48:11

mpei написал : Jobit, сейчас какие автоматы стоят в тажном щите? с проводом в 4 квадрата вам узо на ток 63А не нужно вообще, на 40 хватит

Вроде как у меня стоит общий АВ 50А.. от него на счетчик.. а от счетчика на УЗО 63А.. а от него идут два ввода по 4мм.. (один на плиту, второй на все остальное)

0
mpei
mpei
Местный

Регистрация: 05.08.2011

Москва

Сообщений: 349

03.12.2011 в 13:00:07

ну так и сделайте один ввод на 50А проводом 10квадратов в домашний щиток, а там уже ставьте брендовую начинку как удобнее

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

23.02.2012 в 16:31:08

Подскажите, пожалуйста, при подключении УЗО и Диффавтомата, какие правильно использовать контакты для входа и выхода? 1 и N для входа, или 2 и N?

И еще может кто помнит (знает) ссылки, на нормативы требующие во влажных помещениях использовать для освещения трехпроводную проводку (с защитным заземлением). Лично для себя я бы не раздумывая делал везде с защитным заземлением (в том числе цепи освещения), но вот по работе возник спор вплоть до увольнения. Прошу помощи.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.02.2012 в 16:38:16

Inch1964 написал : Подскажите, пожалуйста, при подключении УЗО и Диффавтомата, какие правильно использовать контакты для входа и выхода? 1 и N для входа, или 2 и N?

Смотря какое узо и диф. общую рекомендацию дать нельзя.

Inch1964 написал : на нормативы требующие во влажных помещениях использовать для освещения трехпроводную проводку (с защитным заземлением).

Вообще-то по ПУЭ сейчас все однофазные электропроводки жилых зданий должны быть трехпроводными. 7.1.36.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.02.2012 в 18:56:09

Inch1964 написал : при подключении УЗО и Диффавтомата, какие правильно использовать контакты для входа и выхода? 1 и N для входа, или 2 и N?

Если выходы отмаркированы, то именно так.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

23.02.2012 в 19:07:15

avmal написал : Если выходы отмаркированы, то именно так.

Т.е либо так, либо так? Извините не понял. Уточните пожалуйста!

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.02.2012 в 19:40:15

Inch1964 написал : Уточните пожалуйста!

1 и N для входа.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу