mpei написал : Алексей48, нижние узо и АВ по 16А желательно поменять местами. Сейчас у вас узо на ток 16А под защитой АВ 40А.
Что-то не много не понял. т.е. нужно ставить вроде так: ввод (40А)-счетчик-АВ16-УЗО16А-стиралка ???
17.10.2011 в 10:34:03
mpei написал : Алексей48, нижние узо и АВ по 16А желательно поменять местами. Сейчас у вас узо на ток 16А под защитой АВ 40А.
Что-то не много не понял. т.е. нужно ставить вроде так: ввод (40А)-счетчик-АВ16-УЗО16А-стиралка ???
17.10.2011 в 10:36:44
да, чтобы ток через это узо не превысил 16А.
17.10.2011 в 10:45:43
mpei написал : да, чтобы ток через это узо не превысил 16А.
хм...смотрю другие схемы, такого нет. Может Вы путаете?Или я туплю. Дайте плиз ссылку,как это выглядит.
17.10.2011 в 10:58:36
Алексей, вот фото из прикрепленной в разделе темы
17.10.2011 в 13:19:50
Посмотрел в типовых схемах Шнайдера, там тоже так.Хотя вот в этой теме на схеме наоборот
17.10.2011 в 13:24:55
Можете оставить и одно, но это уже вопрос убобства эксплуатации схемы. При аварии в одной линии отключатся все розетки и свет. Как минимум стоит разделить свет и розетки.
17.10.2011 в 13:42:27
mpei написал : Можете оставить и одно, но это уже вопрос убобства эксплуатации схемы. При аварии в одной линии отключатся все розетки и свет. Как минимум стоит разделить свет и розетки.
А в таком варианте,как сейчас? Как правильнее отдельно по комнатам или розетки в кучу, свет в кучу и т.д.?
17.10.2011 в 14:04:23
Алексей48 написал : Как правильнее отдельно по комнатам или розетки в кучу, свет в кучу и т.д.?
Обычно свет отдельно от розеток. Если светильники считать недоступными для косвенного прикосновения стационарными, то УЗО им вообще не нужно. Соседние комнаты - можно объединить.
18.10.2011 в 09:54:47
Вот обновил версию схемы с распределением по группам
18.10.2011 в 10:44:17
Алексей48 написал : Может поставить одно общее узо 63А/30мА вместо 3-х?
Теоретически можно и наверняка будет работать, но снизится устойчивость. Всё таки это не однушка, оборудования относительно много, потенциальных утечек тоже.
mpei написал : При аварии в одной линии отключатся все розетки и свет.
Линейный АВ дефектной линии методом научного тыка выявить и всё.
mpei написал : Как минимум стоит разделить свет и розетки.
+1, как и сортирную группу от коридорного света. Свет вообще можно на УЗО не вешать (кроме сортирного). Так-же счётчик эл. энергии я бы в квартиру (ЩК) не заносил - пусть энергосбыт при обходах лицезреет его в месте общего пользования в ЩЭ. Ну и ввод следует выполнить кабелем 3х10мм² (или там газ?)
in my humble opinion
18.10.2011 в 10:44:56
Можно объединить водогрей со светом:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу