09.11.2011 в 19:28:07
Добрый день. Покритикуйте пож-та, подскажите ошибки.
09.11.2011 в 19:46:01
А, если не секрет, где это применится ??? По вводному автомату никаких обременений ? Учёт не предусмотрен ?
По схеме: Я бы убрал УЗО со ввода, чтобы обезопасить квартиру от полного обесточивания, по причине неисправности одного из приборов. На кухонные розетки , духовку и Варочную поверхность поставил вместо автоматов ДИФы таких же номиналов.. Либо сохранил автоматы , но поставил на эти три группы УЗО ампер на 40
09.11.2011 в 19:47:44
Если схема эконом, то. Свет комнат лучше вывести из под узо. Вводной надо смотреть на щитке, или в договоре.*
09.11.2011 в 20:11:37
виит написал : А, если не секрет, где это применится ??? По вводному автомату никаких обременений ? Учёт не предусмотрен ?
ввод-это я имею ввиду кабель от счетчика в подъезде до щитка в квартире. Сейчас в подъездном щитке у всех стоят 2 Автомата на 16 Ампер (свет и розетки комнат + свет и розетки кухни, санузла, коридора) и 1 автомат на 25 ампер (питание электроплиты)
CAMPER написал : Вводной надо смотреть на щитке, или в договоре.*
Что нужно посмотреть в щитке? могу завтра фотографии выложить.
09.11.2011 в 21:19:34
technoled написал : то нужно посмотреть в щитке? могу завтра фотографии выложить.
Вы уже посмотрели. А договора нет?* Автоматы стоят новвые? или старые черные. *
10.11.2011 в 06:52:21
про какой договор вы говорите? старые, черные автоматы стоят.
10.11.2011 в 07:42:08
technoled, Вопрос был по ограничению потребляемой мощности. Эту мощнось ограничивают как раз таки вводным автоматом. Соответственно на свой вкус мы не в праве выбирать его. По практике номинал без дополнительных согласований и запросов мощьности в домах с электроплитами - 40 или 50 ампер.
Далее, вы же не собираетесь свой ВВГ 3*10 подключить "грядкой )))" к черным , старым автоматам ?! Соответственно в под[B]ездный щит Вам тоже понадобится вводной автомат . По хорошему Вам бы посмотреть ещё каким сечением и в каком состоянии разводка между стоякои и счётчиком. Какие фазный и нулевой провод выходят из счетчика... /Полагаю вряд ли 10 квадратов/ У счетчика номинал, опять же , не думаю что до 63 А дотянет.. Взвесьте всё и быть может узел учёта разумнее тоже в квартиру перенести ?!
14.11.2011 в 18:14:03
вот немного изменил схему.
виит написал : На кухонные розетки , духовку и Варочную поверхность поставил вместо автоматов ДИФы таких же номиналов.. Либо сохранил автоматы , но поставил на эти три группы УЗО ампер на 40
поставил еще УЗО.
виит написал : Вопрос был по ограничению потребляемой мощности. Эту мощнось ограничивают как раз таки вводным автоматом. Соответственно на свой вкус мы не в праве выбирать его. По практике номинал без дополнительных согласований и запросов мощьности в домах с электроплитами - 40 или 50 ампер.
а как то можно по старым автоматам понять сколько же все таки полагается на квартиру?
виит написал : Далее, вы же не собираетесь свой ВВГ 3*10 подключить "грядкой )))" к черным , старым автоматам ?! Соответственно в под[B]ездный щит Вам тоже понадобится вводной автомат .
добавил на схему. только вот сомневаюсь, может его после счетчика нужно ставить? До счетчика стоит рубильник черный, советский :)
виит написал : По хорошему Вам бы посмотреть ещё каким сечением и в каком состоянии разводка между стоякои и счётчиком. Какие фазный и нулевой провод выходят из счетчика... /Полагаю вряд ли 10 квадратов/ У счетчика номинал, опять же , не думаю что до 63 А дотянет.. Взвесьте всё и быть может узел учёта разумнее тоже в квартиру перенести ?!
все забываю взять с собой фотоаппарат, завтра все таки сделаю фотографии подъездного щитка. Узел учета стоит свежий, нехочется еще и его покупать, т.к. тот, что стоит- большой, и в квартирный щиток не влезет.
а вообще жирным на схеме выделил свои сомнения, посмотрите пожалуйста.
14.11.2011 в 19:00:41
После счетчика вместо двухполюсного АВ, можно поставить УЗО на 100мА,свет комнаты можно пустить мимо Узо достаточно АВ,кондиц. можно подключить стационарно,достаточноАВ.Поставте УЗО 40А30мА под него,АВ на розетки на комнату+АВ освещение санузла.На кухню одной линии мало для розеток.Варочную панель можно тоже подключить стационарно.
14.11.2011 в 20:17:42
technoled написал : посмотрите пожалуйста.
Автомат должен стоять не перед счётчиком ( там у вас уже стоит рубильник и лучше ничего не трогать ), а сразу ПОСЛЕ него.