26.03.2012 в 16:32:08
andrewkhv написал : раскидайте розетки на 2 узо 40(63)А/30мА
andrewkhv написал : стиралка в ванной
стиралка на кухне
07.06.2012 в 13:54:57
Добрый день, хотелось бы услышать мнения по наполнению квартирного щитка новостройки. Используемое оборудование - скорее всего Хагер. Щиток начинается с автомата SF1
07.06.2012 в 13:59:43
aksenov_d написал : Щиток начинается с автомата SF1
Забыли сразу после счётчика в этажном щите изобразить диффавтомат 100-300мА. Почему на сечении 3х2,5 номинал 10А?
07.06.2012 в 14:48:00
10 А освещение, пробрасывается 2,5мм2 (кабель не особо длинный и решил пробросить свет в стяжке сечением 2,5) до выключателя, далее по потолку пойдет 1,5мм2. По диффавтомату 100-300мА встречный вопрос - для чего он нужен если я устанавливаю дифы на 30мА. Для чего такая страховка???
07.06.2012 в 15:02:48
aksenov_d написал : пробрасывается 2,5мм2 (кабель не особо длинный и решил пробросить свет в стяжке сечением 2,5) до выключателя
Механизмы выключателей не покорёжите при монтаже?
aksenov_d написал : для чего он нужен если я устанавливаю дифы на 30мА. Для чего такая страховка???
Во-первых, не понятна установка в вашем щите диффов вообще - на их месте должны стоять УЗО. Во-вторых, "протвопожарное" УЗО 100-300мА должно стоять в этажном щите по нормативным требованиям и я удивлён, что оно у вас не стоит, учитывая, что новостройка ( убедите меня в этом, выложив фотографию этажного щита ). В третьих, даже, если пренебречь диффзащитой, то сразу после счётчика в любом случае должен стоять автомат.
07.06.2012 в 15:17:55
Видимо не так поняли вопрос. Интересно наполнение щитка квартиры, в этажный щиток пока доступа неимею, знаю что там стоит счетчик, неисключаю что и диф. автомат стоять может, если таковое прописано требованиями. В квартиру заходит кабель 3-х жильный оттого и пляшу. Хочется к моменту доступа к щитку на лестничной клетке иметь полную картину того что там должно быть, а что должно быть в квартире. По поводу УЗО и Дифов. ранее в какойто ветке писал, что данные дифы стоит дешевле аналогичного узо характеристики А, вот и спрашивается - зачем платить больше:
07.06.2012 в 15:39:14
aksenov_d написал : По поводу УЗО и Дифов. ранее в какойто ветке писал, что данные дифы стоит дешевле аналогичного узо характеристики А, вот и спрашивается - зачем платить больше:
Ну, если вы считаете, что так лучше, то ставьте что угодно. Зачем спрашивать совет?
aksenov_d написал : Интересно наполнение щитка квартиры, в этажный щиток пока доступа неимею
Откуда в таком случае взялся номинал 40А на входе?
07.06.2012 в 16:04:52
avmal написал : Ну, если вы считаете, что так лучше, то ставьте что угодно. Зачем спрашивать совет?
Откуда в таком случае взялся номинал 40А на входе?
я не говорил что лучше, из форума пришел к выводу что узо+автома=дифавтомат с различием в габаритах и цене, разве не так?
а номинал в 40А исходя из информации(лично не проверял) что в щитке на лестничной клетке стоит 63А. В квартиру заходит кабель 3Х10.
Можно ли вообще отказаться от автомата SF1 если в щитке на лестн. клетке стоит автомат 63А и Диф автомат, а в квартиру кабель будет приходить на 2 дифа 32А и 20А???
07.06.2012 в 17:10:26
aksenov_d написал : пришел к выводу что узо+автома=дифавтомат с различием в габаритах и цене, разве не так?
Так, только зачем вам в таком случае ещё автоматы после диффа?
aksenov_d написал : номинал в 40А исходя из информации(лично не проверял) что в щитке на лестничной клетке стоит 63А. В квартиру заходит кабель 3Х10.
И в связи с этим вы решили обрезать себе отпущенную мощность с 14кВт до 9кВт? И вообще, поднимите сначала договор или загляните в этажный щит, чтобы что-то придумывать.
07.06.2012 в 19:33:29
avmal написал : Во-вторых, "протвопожарное" УЗО 100-300мА должно стоять в этажном щите по нормативным требованиям и я удивлён, что оно у вас не стоит, учитывая, что новостройка ( убедите меня в этом, выложив фотографию этажного щита ).
Сам, часто встречаю в новостройках ,что противопожарное Узо установлено в квартирном щитке,на лестнице в щитке только АВ.Почему так делают, не понятно.
07.06.2012 в 20:35:06
avmal написал : только зачем вам в таком случае ещё автоматы после диффа?
после дифа стоят 10-и и 16-и амперные для защиты кабеля 2.5 или я что-то недопонимаю?
avmal написал : И в связи с этим вы решили обрезать себе отпущенную мощность с 14кВт до 9кВт?
А разве допускается после 63 амперного в щитке ставить аналогичный на вводе в квартиру?
07.06.2012 в 21:52:00
aksenov_d написал : после дифа стоят 10-и и 16-и амперные для защиты кабеля 2.5 или я что-то недопонимаю?
Что в таком случае защищают расцепители в диффавтоматах 32А и 20А?
aksenov_d написал : А разве допускается после 63 амперного в щитке ставить аналогичный на вводе в квартиру?
Да хоть 630А.
08.06.2012 в 08:25:16
avmal написал : Что в таком случае защищают расцепители в диффавтоматах 32А и 20А?
Используются для защиты от утечек и как 2-я ступень по селективности (на случай отказа автомата)
avmal написал : Да хоть 630А.
Всегда считал что все автоматы устанавливаются в строгой последовательности по номиналу и последующий не должен быть равным или большим предыдущего
16.07.2012 в 21:23:13
вот что в итоге получилось:
17.07.2012 в 16:33:42
Добрый день.
Дабы не плодить кучу однотипных тем напишу здесь.
Вопрос аналогичный ТС - наполнение щитка.
У меня двушка в 17-ти этажном советском панельном доме, в этажном щитке стоит один однополюсной автомат на 40А (старый советский черный).
Планирую сделать в квартирном щитке вот так:
Вопросы, в принципе те же самые:
А вообще по опыту - на что чаще всего реагирует УЗО? Нормально ли живет с современной импульсной техникой? С компьютером? У меня есть микроволновка, не очень старая и не дешевка, которая стояла до ремонта на кухне около металлической раковины без заземления и ощутимо так щипалась при одновременном касании её и раковины. Сейчас вся разводка будет с "землей", и подозреваю, что с ней могут быть проблемы в плане УЗО (хотя понимаю, что тогда нафик такую микроволновку).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу