09.11.2011 в 19:28:07

Добрый день. Покритикуйте пож-та, подскажите ошибки.

0
Вложение
виит
виит
Местный

Регистрация: 30.10.2011

Челябинск

Сообщений: 650

09.11.2011 в 19:46:01

А, если не секрет, где это применится ??? По вводному автомату никаких обременений ? Учёт не предусмотрен ?

По схеме: Я бы убрал УЗО со ввода, чтобы обезопасить квартиру от полного обесточивания, по причине неисправности одного из приборов. На кухонные розетки , духовку и Варочную поверхность поставил вместо автоматов ДИФы таких же номиналов.. Либо сохранил автоматы , но поставил на эти три группы УЗО ампер на 40

0
camper
camper
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1919

09.11.2011 в 19:47:44

Если схема эконом, то. Свет комнат лучше вывести из под узо. Вводной надо смотреть на щитке, или в договоре.*

0
technoled
technoled
Новичок

Регистрация: 10.10.2011

Уфа

Сообщений: 19

09.11.2011 в 20:11:37

виит написал : А, если не секрет, где это применится ??? По вводному автомату никаких обременений ? Учёт не предусмотрен ?

ввод-это я имею ввиду кабель от счетчика в подъезде до щитка в квартире. Сейчас в подъездном щитке у всех стоят 2 Автомата на 16 Ампер (свет и розетки комнат + свет и розетки кухни, санузла, коридора) и 1 автомат на 25 ампер (питание электроплиты)

CAMPER написал : Вводной надо смотреть на щитке, или в договоре.*

Что нужно посмотреть в щитке? могу завтра фотографии выложить.

0
camper
camper
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1919

09.11.2011 в 21:19:34

technoled написал : то нужно посмотреть в щитке? могу завтра фотографии выложить.

Вы уже посмотрели. А договора нет?* Автоматы стоят новвые? или старые черные. *

0
technoled
technoled
Новичок

Регистрация: 10.10.2011

Уфа

Сообщений: 19

10.11.2011 в 06:52:21

про какой договор вы говорите? старые, черные автоматы стоят.

0
виит
виит
Местный

Регистрация: 30.10.2011

Челябинск

Сообщений: 650

10.11.2011 в 07:42:08

technoled, Вопрос был по ограничению потребляемой мощности. Эту мощнось ограничивают как раз таки вводным автоматом. Соответственно на свой вкус мы не в праве выбирать его. По практике номинал без дополнительных согласований и запросов мощьности в домах с электроплитами - 40 или 50 ампер.

Далее, вы же не собираетесь свой ВВГ 3*10 подключить "грядкой )))" к черным , старым автоматам ?! Соответственно в под[B]ездный щит Вам тоже понадобится вводной автомат . По хорошему Вам бы посмотреть ещё каким сечением и в каком состоянии разводка между стоякои и счётчиком. Какие фазный и нулевой провод выходят из счетчика... /Полагаю вряд ли 10 квадратов/ У счетчика номинал, опять же , не думаю что до 63 А дотянет.. Взвесьте всё и быть может узел учёта разумнее тоже в квартиру перенести ?!

0
technoled
technoled
Новичок

Регистрация: 10.10.2011

Уфа

Сообщений: 19

14.11.2011 в 18:14:03

вот немного изменил схему.

виит написал : На кухонные розетки , духовку и Варочную поверхность поставил вместо автоматов ДИФы таких же номиналов.. Либо сохранил автоматы , но поставил на эти три группы УЗО ампер на 40

поставил еще УЗО.

виит написал : Вопрос был по ограничению потребляемой мощности. Эту мощнось ограничивают как раз таки вводным автоматом. Соответственно на свой вкус мы не в праве выбирать его. По практике номинал без дополнительных согласований и запросов мощьности в домах с электроплитами - 40 или 50 ампер.

а как то можно по старым автоматам понять сколько же все таки полагается на квартиру?

виит написал : Далее, вы же не собираетесь свой ВВГ 3*10 подключить "грядкой )))" к черным , старым автоматам ?! Соответственно в под[B]ездный щит Вам тоже понадобится вводной автомат .

добавил на схему. только вот сомневаюсь, может его после счетчика нужно ставить? До счетчика стоит рубильник черный, советский :)

виит написал : По хорошему Вам бы посмотреть ещё каким сечением и в каком состоянии разводка между стоякои и счётчиком. Какие фазный и нулевой провод выходят из счетчика... /Полагаю вряд ли 10 квадратов/ У счетчика номинал, опять же , не думаю что до 63 А дотянет.. Взвесьте всё и быть может узел учёта разумнее тоже в квартиру перенести ?!

все забываю взять с собой фотоаппарат, завтра все таки сделаю фотографии подъездного щитка. Узел учета стоит свежий, нехочется еще и его покупать, т.к. тот, что стоит- большой, и в квартирный щиток не влезет.

а вообще жирным на схеме выделил свои сомнения, посмотрите пожалуйста.

0
Вложение
дружба
дружба
Эксперт

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

14.11.2011 в 19:00:41

После счетчика вместо двухполюсного АВ, можно поставить УЗО на 100мА,свет комнаты можно пустить мимо Узо достаточно АВ,кондиц. можно подключить стационарно,достаточноАВ.Поставте УЗО 40А30мА под него,АВ на розетки на комнату+АВ освещение санузла.На кухню одной линии мало для розеток.Варочную панель можно тоже подключить стационарно.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.11.2011 в 20:17:42

technoled написал : посмотрите пожалуйста.

Автомат должен стоять не перед счётчиком ( там у вас уже стоит рубильник и лучше ничего не трогать ), а сразу ПОСЛЕ него.

0
services
services
Эксперт

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

14.11.2011 в 20:52:14

номинал узо нужно поменять 40 мало!

0