Поскольку из газовая духовка или электрическая тема плавно переросла в какие провода нужны на кухне, решил продублировать вопрос тут.
На кухне имеем: 1) ПУНП 3x2.5 пока не подключенный к сети и болтающийся в щитке 2) ПУНП 2x2.5 подключенный к сети и ранее используемый для стиралки 3) Cтарая проводка розеток (Al).
Надо будет повесить духовой шкаф, пьезу ГАЗОВОЙ варочной поверхности, вытяжку (240 Вт), подсветку карниза кухни (около 200Вт), подсветку столешницы(пусть будет 100Вт), посудомойку (наверно 2Кв), холодильник, ТВ, тёплый пол 4квадрата (600Вт макс), микроволновку (1Кв), розетки для использования кухонной бытовой техники.
ПОКА есть возможность затянуть провода в кухню есть вопрос какие лучше, сколько и на какие провода что повесить??
давайте тогда буду предлагать свои варианты, а вы уже тогда критикуйте!
NYM 3*4 от автомата (25А или 32А?)щитка на духовой шкаф, после него ПУНПом 3*2.5 на варку, вытяжку, подсветку карниза, розетки в фартуке.
NYM 3*2.5 от автомата (16А)щитка на посудомойку и тёплый пол.
ПУНП 3*2.5 от автомата (16А)к холодильнику, ТВ, микроволновке.
И ещё вопрос... установщики кухни утверждают, что вся встройка (духовка, варка, вытяжка, посудомойка) идёт с завода без вилок и монтаж нужно делать на скрутках. Посмотрел "Типовые решения по кухни" Марсик'a увидел, что там всё на розетках. В данном случае есть какие-то нормы или розетки это всего лишь дань эстетике?
P.S. Дом панелька, соответственно бетон повсюду. не хотелось бы делать 4 лишних штробы для подрозетников...
zealot_moto написал :
установщики кухни утверждают, что вся встройка (духовка, варка, вытяжка, посудомойка) идёт с завода без вилок и монтаж нужно делать на скрутках.
Если выбрать технику заранее, можно положить с прибором на подобные утверждения.
zealot_moto написал :
И ещё вопрос... установщики кухни утверждают, что вся встройка (духовка, варка, вытяжка, посудомойка) идёт с завода без вилок и монтаж нужно делать на скрутках.
В теме про лже-электриков я уже приводил пример компетентности установщиков кухонь "Мария" (установщики если что- фирменные, т.е. типа прошли обучение): подключение варочной поверхности мощностью 7,5 кВт намеревались выполнить многожильным проводом сечением 2,5 кв мм соединив его через полиэтиленовый клеммник (под винт!) с многожильным кабелем 6 кв мм, при чём ни тот ни другой не был оконцован и они просто не знают зачем оконцовывать и не имеют такого инструмента. Так что посылайте установщиков подальше! Никаких скруток, никаких полиэтиленывых клемников. Лучше всё пускай сделает добросовестный электрик или электромонтажник.
Ни в коем случае не надо использовать ПУНП. Вам ясно указали НЕЛЬЗЯ!
zealot_moto написал :
установщики кухни утверждают, что вся встройка (духовка, варка, вытяжка, посудомойка) идёт с завода без вилок и монтаж нужно делать на скрутках.
Установщики кухни должны заниматься своими деревяшками, а подключение электроприборов должны выполнять электрики (это про скрутки)
zealot_moto написал :
Посмотрел "Типовые решения по кухни" Марсик'a увидел, что там всё на розетках.
Вас это удивило?
zealot_moto написал :
В данном случае есть какие-то нормы или розетки это всего лишь дань эстетике?
Нормы для чего?
Основное и единственное назначение розеток - не эстетическое, а утилитарно практическое.
web-rr написал :
В теме про лже-электриков я уже приводил пример компетентности установщиков кухонь "Мария" (установщики если что- фирменные, т.е. типа прошли обучение): подключение варочной поверхности мощностью 7,5 кВт намеревались выполнить многожильным проводом сечением 2,5 кв мм соединив его через полиэтиленовый клеммник (под винт!) с многожильным кабелем 6 кв мм, при чём ни тот ни другой не был оконцован и они просто не знают зачем оконцовывать и не имеют такого инструмента. Так что посылайте установщиков подальше! Никаких скруток, никаких полиэтиленывых клемников. Лучше всё пускай сделает добросовестный электрик или электромонтажник.
Ни в коем случае не надо использовать ПУНП. Вам ясно указали НЕЛЬЗЯ!
ребят... то, что нельзя я примерно понял. что можно, а вернее что НУЖНО можете рассказать?
на розетки всё вешать? из мануала к духовке вычитал, что производитель рекомендует конектить к духовому шкафу вилку, а уже её в розетку. так и буду делать.
CTA написал :
Установщики кухни должны заниматься своими деревяшками, а подключение электроприборов должны выполнять электрики (это про скрутки)
Вас это удивило?
Нормы для чего?
Основное и единственное назначение розеток - не эстетическое, а утилитарно практическое.
я правильно понял: "Духовку, вытяжку, посудомойку подключать через розетки!" ??
NYM 3*4 от автомата (25А или 32А?)щитка на розетку духового шкафа, после него NYMом 3*2.5 на розетку варки, вытяжку, подсветку карниза, розетки в фартуке.
NYM 3*2.5 от автомата (16А)щитка на посудомойку и тёплый пол.
NYM 3*2.5 от автомата (16А)к холодильнику, ТВ, микроволновке.
Вся Ваша электрическая кухонная утварь вполне "заслуживает" того, что бы быть подключена через УЗО.
Имхо, небольшой отдельный кухонный щиток-бокс под электрику - будет вполне уместен, смотрите примеры Марсика в 3 посте.
Например, установите в основном щите отдельный автомат для кухни, а УЗО и автоматы потребителей (групп потребителей) в боксе на кухне
ВВГ - черный снаружи. НИМ - белый. Читал, что севкабель у Вас - лучший производитель.
Круглый или плоский - на Ваш выбор, что удобнее. НИМ потолще будет
Начнём с простого. А кто вам разрешил вводной автомат на 50А ставить, когда "правильный" номинал в данном случае - 32А (УЗО у соседей)?
У вас дом скорее всего типа II-49 (9ти этажка). С газом. Стояк реконструированный, есть нормальная трёхпроводка.
у вас там нулевая шинка гниёт и плавится нафиг, а вы не замечаете?
УЗОшку (штатную) убрали нафиг. Самоубийца, да?
zealot_moto написал :
NYM 3*4 от автомата (25А или 32А?)щитка на розетку духового шкафа, после него NYMом 3*2.5 на розетку варки, вытяжку, подсветку карниза, розетки в фартуке.
NYM 3*2.5 от автомата (16А)щитка на посудомойку и тёплый пол.
NYM 3*2.5 от автомата (16А)к холодильнику, ТВ, микроволновке.
Как такой вариант?
Плохой вариант. Вы не даёте выбора, указывая лишь NYM, а это уже плохо.
Второе плохо - вся первая строка. Не может автомат на 32А защитить линию, которая оканчивается кабелем 3*2,5. Это должны быть разные линии, отдельные и каждая должна иметь защиту своего номинала.
Третье плохо - вторая строка. Совмещая и посудомойку и тёплый пол на одном автомате, тем более на одной линии - получаем невозможность использования обоими приборами при неисправности одного из них.
Холодильник желательно (но уже не обязательно) вынести на отдельную линию.
Cs-Cs написал :
Начнём с простого. А кто вам разрешил вводной автомат на 50А ставить, когда "правильный" номинал в данном случае - 32А (УЗО у соседей)?
У вас дом скорее всего типа II-49 (9ти этажка). С газом. Стояк реконструированный, есть нормальная трёхпроводка.
у вас там нулевая шинка гниёт и плавится нафиг, а вы не замечаете?
УЗОшку (штатную) убрали нафиг. Самоубийца, да?
Когда у меня делали ремонт ванной, туалета и прихожей с коридором, то поставили 50А автомат. Через 2года во всём подъезде что-то делали с проводкой и у соседей появились человеческие автоматы и УЗО.
Кто мне запрещал 50А автомат ставить?
Дом действительно 9ти этажка, только вот тип щас затрудняюсь назвать.
Шинку замечаю. Как можно облегчить её участь?
Ну из мною вышеописанного понятно, что УЗО не убиралось, его и не было...
web-rr написал :
Плохой вариант. Вы не даёте выбора, указывая лишь NYM, а это уже плохо.
Второе плохо - вся первая строка. Не может автомат на 32А защитить линию, которая оканчивается кабелем 3*2,5. Это должны быть разные линии, отдельные и каждая должна иметь защиту своего номинала.
Третье плохо - вторая строка. Совмещая и посудомойку и тёплый пол на одном автомате, тем более на одной линии - получаем невозможность использования обоими приборами при неисправности одного из них.
Холодильник желательно (но уже не обязательно) вынести на отдельную линию.
zealot_moto написал :
Когда у меня делали ремонт ванной, туалета и прихожей с коридором, то поставили 50А автомат. Через 2года во всём подъезде что-то делали с проводкой и у соседей появились человеческие автоматы и УЗО.
Кто мне запрещал 50А автомат ставить?
Дом действительно 9ти этажка, только вот тип щас затрудняюсь назвать.
Шинку замечаю. Как можно облегчить её участь?
Ну из мною вышеописанного понятно, что УЗО не убиралось, его и не было...
Должны были злостно трахнуть. За 50А. Там должно быть 25-32А на всё.
Шинку надо хотя бы просто протянуть. То-есть отключить вводной автомат и аккуратно протянуть до затягивания все винты на ней, под которые зажаты провода, особенно алюминиевые.
Ну, если там один лифт, по две квартиры от лифта и с одной стороны подъезды, с другой балконы-лоджии, фасад отделан плиточкой и на торце тоже балконы - скорее всего II-49.
Уважаемый авмал я перепутал немного счетчик на 40 ампер а автомат на 32 ампер.Вот в Кишиневе дома с газом счетчиком на 40 ампер а автоматы 1п на 16 ампер.
В доме газ он хочет на 50 ампер чтобы ему выделили. Ну мыто знаем что ему не выделят 10 квт на квартиру.Максималную мощность будет выделена 6 квт не более.
Ну и? Так я и написал уже. Штатно там должен был быть вводной на 25А. Скорее всего стоячок реконструировали и мощнось чуть подняли. Так что не более 32А.
И, наоборот, если вводной кабель будет 3х6, то тогда уже точно - только строго 32А и не более.
Да нужен общий автомат на квартиру.За ним же СТАВЬТЕ узо.в щите на кухне.А в етажном щите крепите дин рейку а на нее надевайте етот самый автомат.А с подключением вызовите елктрика или же тово человека который делает монтаж электрики в квартире.
serj_mobias написал :
Да нужен общий автомат на квартиру.За ним же СТАВЬТЕ узо.в щите на кухне.А в етажном щите крепите дин рейку а на нее надевайте етот самый автомат.А с подключением вызовите елктрика или же тово человека который делает монтаж электрики в квартире.
с человеком, который будет делать само подключение договорился. завтра, а может в понедельник он должен прийти и посмотреть что нужно и в каком количестве покупать))
Бокс на 6 модулей я так понимаю надо будет покупать?
Повесить его над холодильником можно будет.
Кабель к нему от щитка 3*4 или 3*2.5?