18.11.2011 в 18:02:14
Нужно заменить автоматические выключатели. Проводка пока не планируется к смене (ближайшие 2-3 года) - хотел бы, но финансы не позволяют. На свет и розетки планировал автоматические выключатели S201 C16А/1п/ 6,0кА (АВВ), на плиту - S201 C32А/1п/ 6,0кА (АВВ). Потом прочитал, что в автоматах АВВ все проводники внутри и зажимы снаружи медные, в электроавтоматах LEGRAND проводники внутри и зажимные контакты снаружи имеют медную поверхность. Собственно и задумался, как будут вести себя медные зажимы при подключении к ним алюминиевых проводов? Что в этом случае предпринять - есть ли автоматические выключатели в которые без проблем можно подключить алюминиевые провода и как? Какого производителя посоветуете?
18.11.2011 в 19:37:39
chuco написал : Какого производителя посоветуете?
Любого, хоть ИЭК, хоть АВВ... Все будут вести себя нормально.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
18.11.2011 в 20:06:09
chuco,
chuco написал : автоматах АВВ все проводники внутри и зажимы снаружи медные
Снаружи - медные?
18.11.2011 в 23:01:00
CTA написал : chuco, Снаружи - медные?
Поэтому и спросил можно ли в медные зажимы алюминиевые провода.
Сам я в руках АВВ не держал, ориентировался на инет:
20.11.2011 в 12:51:07
chuco написал : Эта информация неверная и зажимы не медные?
Инф - неверная, зажимы - не медные.
Прижимная подвижная скоба - сталь, контакт, который уходит внутрь автомата - латунь. И скоба и контакт имеют специальное покрытие.
Могу и фото, если не верите.
20.11.2011 в 14:27:32
chuco написал : Нужно заменить автоматические выключатели. Проводка пока не планируется к смене (ближайшие 2-3 года) - хотел бы, но финансы не позволяют. На свет и розетки планировал автоматические выключатели S201 C16А/1п/ 6,0кА (АВВ), на плиту - S201 C32А/1п/ 6,0кА (АВВ)
Какие номиналы автоматов стоят сейчас на этих линиях?
21.11.2011 в 11:46:52
Alex___dr написал : Какие номиналы автоматов стоят сейчас на этих линиях?
на свет и розетки - 16А на плиту -40А (так с момента строительства дома - КОПЭ - 1992 год)
21.11.2011 в 11:47:55
Верю, спасибо:)
14.11.2012 в 16:59:20
А не подскажите,у ABB серии SH20x зажимы медные? Можно эту серию использовать с алюминием?
14.11.2012 в 17:59:09
lsput написал : А не подскажите,у ABB серии SH20x зажимы медные? Можно эту серию использовать с алюминием?
Клеммы - латунь. Прижимная скоба - сталь. А медные у них контактные пластины внутри автомата
14.11.2012 в 21:29:12
а Если радиовыключатели поставить? Получится не вмешиваясь вообще в проводку.
15.11.2012 в 03:33:46
Материал пластины зажима, к которой провод прижимается стальной скобой, зависит не только от производителя, но и от номинала автомата. Например, АВВ S200 могут иметь как латунные пластины, так и стальные с медным покрытием, как у SН200. У автоматов АВВ на 50А и 63А обычно медь с покрытием, у Lеgrаnd латунь с покрытием. Статья по ссылке написана не специалистами, а бестолковыми журналистами и не свежая, если в ней упоминается ДЭК. У нас на Украине про него все уже давно забыли.
15.11.2012 в 11:38:55
ailcat написал : Клеммы - латунь. Прижимная скоба - сталь. А медные у них контактные пластины внутри автомата
Abrikos написал : Материал пластины зажима, к которой провод прижимается стальной скобой, зависит не только от производителя, но и от номинала автомата. Например, АВВ S200 могут иметь как латунные пластины, так и стальные с медным покрытием, как у SН200. У автоматов АВВ на 50А и 63А обычно медь с покрытием, у Lеgrаnd латунь с покрытием. Статья по ссылке написана не специалистами, а бестолковыми журналистами и не свежая, если в ней упоминается ДЭК. У нас на Украине про него все уже давно забыли.
Спасибо. Просто пишут медь с алюминием не очень "дружит", т.е автомат под алюминий можно использовать любой? В не зависимости от материала зажима?
15.11.2012 в 13:07:51
lsput написал : Спасибо. Просто пишут медь с алюминием не очень "дружит", т.е автомат под алюминий можно использовать любой? В не зависимости от материала зажима?
Не любой, а подходящий по номиналу к сечению провода. Что-то я сильно сомневаюсь, что кто-то положил к Вашей электроплите провод в 10 квадратов. Так что 25А (а скорее 20А) будет Ваш потолок для плиты. Для розеток 16А это уже под самый предел для вашей проводки. Даже если бы эти провода были новыми. А проводке ведь поди лет 30-50...
15.11.2012 в 15:31:44
SVKan написал : Не любой, а подходящий по номиналу к сечению провода. Что-то я сильно сомневаюсь, что кто-то положил к Вашей электроплите провод в 10 квадратов. Так что 25А (а скорее 20А) будет Ваш потолок для плиты. Для розеток 16А это уже под самый предел для вашей проводки. Даже если бы эти провода были новыми. А проводке ведь поди лет 30-50...
Вы вопрос то внимательно прочитайте. Про номинал я вообще не спрашивал(я спрашивал про материал зажима). Зажим автомата - медь, провод - алюминий, везде советуют не допускать соединения меди с алюминием. В случае с АВ нужно выполнять это условие или нет?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу