Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 19.11.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 14
#2727817

Добрый день!
В рамках начавшегося ремонта решил переделать проводку внутри квартиры, заменить счетчик и собрать новый внутриквартирный щиток (3*12модулей Mini Pragma).
Дом 1961 года постройки, две комнаты. Фото лестничного щитка на три квартиры (на рейке три автомати С25) и внутриквартирного щитка прилагаю.
Компоновка щитка, вещь для меня совершенно новая, поэтому, буду рад любым советам и замечаниям.
Спасибо!

Судя по фото, реконструкция уровня конца 70г. Почему АВ на 25 и стоят. Рабочий ноль (стоячный) и квартирные под одним болтом (полная Ж). Нужно обратится в обслуживающею организацию об установке шины. По фото 4 проводка.

Забудь про узо на 40/10 етово узо не найдешь если и найдешь максимално 16/10 или 25/10. Свет в сан.узле на узо 16/10 за узо поставь автомат на 10ампер.А гдеже розетка сан.узел.

Регистрация: 19.11.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 14

А чем чреват Рабочий стоячный и квартирный ноль под одним болтом?

Я так понимаю, на УЗО 16/10 стиралку, стоящую в ванной, вешать не стоит? На свет сан узла у меня как раз и указан - автомат 10А.

Да не самом сан.узле ставить узо а в квартирном щите.

engineer133 написал :
А чем чреват Рабочий стоячный и квартирный ноль под одним болтом?

По ПУЭ-нельзя.

Можно столько шинок Н не ставить,нули 2жилы от линий подключать в клемму УЗО.

Регистрация: 19.11.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 14

дружба Приму на заметку, как вариант, спасибо.

Если средства позволяют,можно еще одну линию на кухню, для розеток на стеновой панели.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

engineer133 написал :
А чем чреват Рабочий стоячный и квартирный ноль под одним болтом?

ни чем. запрещено объеденять рабочий и защитный ноль на одном болте

engineer133 написал :
Я так понимаю, на УЗО 16/10 стиралку, стоящую в ванной, вешать не стоит? На свет сан узла у меня как раз и указан - автомат 10А.

можно взять шнайдеровское УЗО 25/10 на розетку АВ 16 А на свет 6 А (1.5кВт света вам хватит?)
На духовку автомат на 16А, и под кухонное УЗО влезет еще линия на кухню - лишней не будет

Регистрация: 19.11.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 14

можно взять шнайдеровское УЗО 25/10

Точно, есть такие в каталоге, надеюсь и живьем найду!
Если автомат на духовку оставить 25А, то еще одна линия под УЗО, при желании, все равно влезет. Или лучше заменить?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

engineer133 написал :
Если автомат на духовку оставить 25А

А зачем 25А? обычные духовки (бытовые) до 3.5 кВт - последнее время чаще и без вилок. Просто при ЧП и подключении через розетку, первая сдохнет розетка, затем помирает кабель (т.к. сечение занижают). При коротком замыкании (КЗ) ток мгновенного расцепления у автомата 16 А равен 80-160 А
а у автомата 25 А равен 125-250 А
Вы уверены в вашем кабеле?

Регистрация: 19.11.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 14

Ко всем розеткам, в том числе духовке, будет подведен ВВГнг-LS 3*2.5. Если исходить из сечения, то да, ставить автомат больше 16А, смысла нет, согласен.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

в любом интернет магазине посмотрите на духовки, и посмотрите на их мощность

gugulaki написал :
ни чем. запрещено объеденять рабочий и защитный ноль на одном болте

Кем запрещено?Система заземления типа T-N-C.

TN-C опаснее чем без заземления вообще

Поменяет кто-то ниже щиток на пластиковый... Или болт проржавеет/отгорит и оппаньки

drdollar написал :
Поменяет кто-то ниже щиток на пластиковый... Или болт проржавеет/отгорит и оппаньки

Так щиток-то этажный и обслуживается местным электриком,а от ржавых болтов и плохих контактов,никто,к сожалению не застрахован.Состояние жилого фонда,что в Украине,что в России не радует.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Vovtchik написал :
Так щиток-то этажный и обслуживается местным электриком,а от ржавых болтов и плохих контактов,никто,к сожалению не застрахован.

Дело не только в ржавых болтах. Захочет кто-то ( чтобы далеко не ходить далеко, то ТС ) заменить свой ввод в квартиру и без задней мысли открутит этот болт, чтобы убрать старый провод и подключить новый и результат не заставит себя ждать - к соседям как по площадке, так и живущих выше, попрёт в квартиры 380В. Не ко всем, разумеется, но и тех, у кого оборудование погорит, будет достаточно, чтобы понять, что был не прав.
Хотя бы этой причины вполне достаточно для установки шины со своим винтом для каждой жилы.

avmal написал :
Захочет кто-то ( чтобы далеко не ходить далеко, то ТС ) заменить свой ввод в квартиру и без задней мысли открутит этот болт

Ну,это,чистой воды,вредительствоНазвался груздем....

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Vovtchik написал :
Ну,это,чистой воды,вредительство

Отнюдь. Даже жэковские электрики подобным грешат. Не забыли чем и кем Россия славится?

avmal, согласен на 100%.Автору темы необходимо,как можно быстрее пригласить ЖЭКовского электрика и ткнуть носом в этот чудо-щиток,а заодно предложить почитать ПУЭ.

Регистрация: 19.11.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 14

Автору темы необходимо,как можно быстрее пригласить ЖЭКовского электрика и ткнуть носом в этот чудо-щиток,а заодно предложить почитать ПУЭ

Так и сделаю, всем спасибо. Щиток собрал (почти), теперь дело за Петроэнерго и ЖЭК.