19.11.2011 в 15:14:38
Добрый день! В рамках начавшегося ремонта решил переделать проводку внутри квартиры, заменить счетчик и собрать новый внутриквартирный щиток (3*12модулей Mini Pragma). Дом 1961 года постройки, две комнаты. Фото лестничного щитка на три квартиры (на рейке три автомати С25) и внутриквартирного щитка прилагаю. Компоновка щитка, вещь для меня совершенно новая, поэтому, буду рад любым советам и замечаниям. Спасибо!
19.11.2011 в 15:24:47
Судя по фото, реконструкция уровня конца 70г. Почему АВ на 25 и стоят. Рабочий ноль (стоячный) и квартирные под одним болтом (полная Ж). Нужно обратится в обслуживающею организацию об установке шины. По фото 4 проводка.
19.11.2011 в 15:27:38
Забудь про узо на 40/10 етово узо не найдешь если и найдешь максимално 16/10 или 25/10. Свет в сан.узле на узо 16/10 за узо поставь автомат на 10ампер.А гдеже розетка сан.узел.
19.11.2011 в 17:35:30
А чем чреват Рабочий стоячный и квартирный ноль под одним болтом?
Я так понимаю, на УЗО 16/10 стиралку, стоящую в ванной, вешать не стоит? На свет сан узла у меня как раз и указан - автомат 10А.
19.11.2011 в 18:30:42
Да не самом сан.узле ставить узо а в квартирном щите.
19.11.2011 в 20:26:35
engineer133 написал : А чем чреват Рабочий стоячный и квартирный ноль под одним болтом?
По ПУЭ-нельзя.
19.11.2011 в 21:21:26
Можно столько шинок Н не ставить,нули 2жилы от линий подключать в клемму УЗО.
19.11.2011 в 21:34:08
дружба Приму на заметку, как вариант, спасибо.
19.11.2011 в 21:45:35
Если средства позволяют,можно еще одну линию на кухню, для розеток на стеновой панели.
19.11.2011 в 22:53:27
engineer133 написал : А чем чреват Рабочий стоячный и квартирный ноль под одним болтом?
ни чем. запрещено объеденять рабочий и защитный ноль на одном болте
engineer133 написал : Я так понимаю, на УЗО 16/10 стиралку, стоящую в ванной, вешать не стоит? На свет сан узла у меня как раз и указан - автомат 10А.
можно взять шнайдеровское УЗО 25/10 на розетку АВ 16 А на свет 6 А (1.5кВт света вам хватит?) На духовку автомат на 16А, и под кухонное УЗО влезет еще линия на кухню - лишней не будет
19.11.2011 в 23:40:31
можно взять шнайдеровское УЗО 25/10
Точно, есть такие в каталоге, надеюсь и живьем найду! Если автомат на духовку оставить 25А, то еще одна линия под УЗО, при желании, все равно влезет. Или лучше заменить?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.