Добрый день.

Имеем 2-х комнатную квартиру в панельном доме. Планируем сделать разводку по следующец схеме:

От щитка пойдет провод 3х10мм2. Какой лучше положить? Боюсь что моножилу не сможем подключить, или глаза боятся а руки делают? От Вводного автомата до УЗО провод 10мм2. (тотже что и на ввод, или нужно другой?) От узо к автоматам 6мм2. От автоматов:

  • до розеток NYM 3х2,5 мм2
  • на свет NYM 3х1,5 мм2
  • на варочную поверхность 3х6 мм2.

Кроме того уже имеется в наличии:

  • диф автомат 40А 30мА
  • УЗО 16А 10мА может можно гдето использовать в схеме?

Зарание спасибо за критику и предложения.

0
Вложение
mpei
mpei
Местный

Регистрация: 05.08.2011

Москва

Сообщений: 349

26.11.2011 в 22:33:00

нижнее узо не имеет защиты по сверхтоку оставьте на нем одну нагрузку, а для второй поставьте отдельно узо на 10мА, коли есть такое в наличии

0
DmitryM
DmitryM
Местный

Регистрация: 11.12.2007

Москва

Сообщений: 591

26.11.2011 в 22:38:05

имеется в виду что в СУ сумма токов автоматов = 26А а узо расчитано только на 25, правильно? Надо заменить УЗО на 32А 10мА?

Кухонное узо 63А 30мА тоже надо менять на большее?

0
CTA
CTA
Резидент

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

26.11.2011 в 22:41:26

DmitryM написал : От щитка пойдет провод 3х10мм2. Какой лучше положить?

10 мм2 ? Зачем?

0
mpei
mpei
Местный

Регистрация: 05.08.2011

Москва

Сообщений: 349

26.11.2011 в 22:44:07

DmitryM, 32А 10мА не существует, только 2 отдельно ставить

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.11.2011 в 22:49:53

DmitryM написал : Планируем сделать разводку по следующец схеме:

Схема квартирного распределительного щита и схема разводки разные вещи.

DmitryM написал : От щитка пойдет провод 3х10мм2.

А откуда у вас взялся номинал автомата 40А? Сами придумали?

DmitryM написал : Кроме того уже имеется в наличии:

  • диф автомат 40А 30мА
  • УЗО 16А 10мА может можно гдето использовать в схеме?

Дифф поставьте на варочную, а УЗО на розетки санузла. Освещение санузла перенесите под общее УЗО освещения.

DmitryM написал : Кухонное узо 63А 30мА тоже надо менять на большее?

Все УЗО поставьте 63А 30мА кроме санузла.

0
DmitryM
DmitryM
Местный

Регистрация: 11.12.2007

Москва

Сообщений: 591

26.11.2011 в 23:12:19

avmal написал : А откуда у вас взялся номинал автомата 40А? Сами придумали?

Выделенная мощность на квартиру 7 кВт, сейас в щтке стоят автоматы 32+16+10. поэтому поставил 40А, чтобы у жэковских электриков вопросов не было.

avmal написал : Дифф поставьте на варочную,

После дифа автомат на 32А оставлять?

Вот что получается:

0
Вложение
DmitryM
DmitryM
Местный

Регистрация: 11.12.2007

Москва

Сообщений: 591

26.11.2011 в 23:18:19

CTA написал : 10 мм2 ? Зачем?

как я понимаю 40А автомат защиащет провод 10мм2, а 32А только 6мм2. или я не прав?

0
DmitryM
DmitryM
Местный

Регистрация: 11.12.2007

Москва

Сообщений: 591

26.11.2011 в 23:19:14

avmal написал : Схема квартирного распределительного щита и схема разводки разные вещи.

Спасибо, учту.

А не подскажите марку провода для ввода в квартиру?

0
mpei
mpei
Местный

Регистрация: 05.08.2011

Москва

Сообщений: 349

26.11.2011 в 23:22:45

на вводе в квартиру с электроплитой маловато 40А

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

26.11.2011 в 23:37:46

  1. какая у Вас мощность варочной?
  2. какая у Вас выделенная мощность на квартиру и реально ли её увеличить до 10 Квт?
  3. после дифа АВ не надо
  4. влезет ли в счетчик 10 кв? Если выделенная мощность будет не более 10 квт (50А) - из счетчика в квартирный щиток смело ведите 3 провода ПВ-1 6 мм.кв. синего, коричневого и двуколорного цвета.
  5. В щитке активно применяйте гребенки и ПВ-3 (ПВ-4) с НШВИ.
0