Имеем 2-х комнатную квартиру в панельном доме.
Планируем сделать разводку по следующец схеме:
От щитка пойдет провод 3х10мм2. Какой лучше положить? Боюсь что моножилу не сможем подключить, или глаза боятся а руки делают?
От Вводного автомата до УЗО провод 10мм2. (тотже что и на ввод, или нужно другой?)
От узо к автоматам 6мм2.
От автоматов:
до розеток NYM 3х2,5 мм2
на свет NYM 3х1,5 мм2
на варочную поверхность 3х6 мм2.
Кроме того уже имеется в наличии:
диф автомат 40А 30мА
УЗО 16А 10мА
может можно гдето использовать в схеме?
какая у Вас выделенная мощность на квартиру и реально ли её увеличить до 10 Квт?
после дифа АВ не надо
влезет ли в счетчик 10 кв? Если выделенная мощность будет не более 10 квт (50А) - из счетчика в квартирный щиток смело ведите 3 провода ПВ-1 6 мм.кв. синего, коричневого и двуколорного цвета.
В щитке активно применяйте гребенки и ПВ-3 (ПВ-4) с НШВИ.
DmitryM написал :
сейас в щтке стоят автоматы 32+16+10. поэтому поставил 40А
Так и ставьте 50А. Зачем себе мощность урезать?
DmitryM написал :
После дифа автомат на 32А оставлять?
Нет.
DmitryM написал :
как я понимаю 40А автомат защиащет провод 10мм2
10мм2 прекрасно защищает автомат 50А.
DmitryM написал :
А не подскажите марку провода для ввода в квартиру?
Чаще зависит от способа прокладки. Если открыто в "гофре" или коробе, то можно и ВВГ, NYM. Если протягивать по старому каналу, то предпочтительнее ПВ-3, но придётся концы наконечниками опрессовывать. Лично я предпочитаю 10 и более квадратов тянуть ПВ-3.
avmal написал :
Чаще зависит от способа прокладки. Если открыто в "гофре" или коробе, то можно и ВВГ, NYM. Если протягивать по старому каналу, то предпочтительнее ПВ-3, но придётся концы наконечниками опрессовывать. Лично я предпочитаю 10 и более квадратов тянуть ПВ-3.
А можно ПВ-3 класть в коробе?
Если есть наконечники для обжима, но нет инструмента, реально хорошо обжать подручными средствами?
При включении на полн. мощность варочной либо 50% варочной + другие мощные потребители рискуете остаться без света по всей квартире Замените Диф. варочной на ДА 25/0,03 если перед счетчиком у Вас АВ 32 либо на ДA 32/0,03 если перед счетчиком АВ 50.
Уважаемые профи, поможет ли в случае нереальности увеличения выделенной мощности замена перед счетчиком АВ С32 на АВ D32 оттянуть обесточивание квартиры при вышеуказанной ситуации?
mpei написал :
DmitryM, дом изначально с электроплитами? Мощность слишком мала
Дом изначально с электроплитами. Вся разводка в доме - алюминий.
Недавно была замена электропроводки в стояках.
Попрошу тестя сделать фото щитка на лестничной клетке (это для него я тут вопросы задаю).
У себя тоже проверил, по договору выдеденная мощность на квартиру - 7 кВт.
drdollar написал :
поможет ли в случае нереальности увеличения выделенной мощности замена перед счетчиком АВ С32 на АВ D32 оттянуть обесточивание квартиры при вышеуказанной ситуации?
Не имеет смысла. Последняя приведённая схема вполне логична, работоспособна и ничего менять в ней я бы не стал.
DmitryM написал :
Недавно была замена электропроводки в стояках.
Если были реконструированы стояки, то там должно стоять УЗО или диффавтомат., а перед счётчиком автомат или рубильник с необходимыми номиналами, которые лучше не трогать. Возможно, что после фотографии этажного щита можно будет посоветовать на вводе квартирного щита поставить не автомат, а выключатель нагрузки 63А.
Съездил вчера к родне, посмотрел сам в щиток - вроде все логично, но не понятно куда и откуда идут провода (все собрано в пучок).
От магистральных проводов (между этажами, дом 12 этажный):
белый магистральный - от него на планку на корпусе щитка, напрямую.
синий магистральный - от него отходят 4 провода
белый магистральный - от него отходят 4 провода
Все провода отходящие от магистральных - синего цвета.
Я тоже так решил.
Но под болты на планке также прикручены алюминиевые провода (в квартире старая проводка и земли нигде нет и не было). Получается что это нули из квартир?
И так, продолжение.
Все куплено.
Окончательная схема щитка:
Начат монтаж щитка.
Что сделано неправильно?
Пока начал коммутировать автоматы и узо ПВ-3 10кв.мм. Столит ли продложить им или использовать ПВ-3 6кв.мм?
Можно ли под один зажим автомата зажимать и провод и гребенку? (как на посленднем фото).
Стоит ли фазу на последный диф вести от вводного автомата - там свободный зажим есть (предпочел бы отсюда) или так же как и ноль от последнего узо?
Сборка щита завершена. Критика и советы приветствуются.
ГРебенки 2Р АВВ нет в наличии, поэтому поставил Легранд. Внизу фазный провод просто висит - автомат будет подключен при монтаже щитка.
Автоматы поставлены на нижнюю рейку, чтобы можно было увеличивать их количество (группа розеток).
Может стоит автома на СМ/фен (пока не установлен) перенести на вторую рейку, а нулевые шинки опустить на третью? (типа для эстетики).
Как бы вы расположили автоматы по рейкам?
Магазин по дороге домой. Иногда нужна консультация их продавцов (хотя понял что это не панацея от неправильных покупок - посоветовали гребенку АВВ 2Р для 230 серии. Купил. На следующий день поехал возвращать обратно, т.к. она естественно не подошло на 202 серию).
avmal написал :
Вы видели хоть раз в зале консультантов с телефоном у уха?
Конечно видел. Отвечают на звонки.
avmal написал :
И ждать, пока девочка зайдёт в складскую справку, чтобы сообщить то, что ты и сам можешь узнать много быстрее?
ну, это другой вопрос, но когда интернета нет под рукой... Как вариант. В любом случае быстрее, чем добираться до офиса, а после ждать, если все менеджеры заняты...