По мнению ремонтника это нормально, так , по его мнению, должна выглядеть распаечная коробка.
Как заставить его переделать на нормальные расп.коробки и нужна ли эта переделка?
Очень need help!
Как то меня это очень напрягает его ответ: "я всегда так делаю!"
Jane D. написал :
Места соединения проводов с wago залиты гипсом
По мнению ремонтника это нормально, так , по его мнению, должна выглядеть распаечная коробка.
Да, он так это видит. Ну, что тут поделаешь - творческая натура ...
Попробуйте привлечь для работы электромонтажника, а не человека искусства.
и не только в ПУЭ
вот пункт из СНиП - строительные нормы и правила
3.10. Места соединений и ответвлений должны быть доступны для осмотра и ремонта. Изоляция соединений и ответвлений должна быть равноценна изоляции жил соединяемых проводов и кабелей.
В местах соединений и ответвлений провода и кабели не должны испытывать механических усилий.
**ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
avmal написал :
О том, что соединения должны производиться в распаечных коробках
В сухих помещениях допускается размещать ответвления проводов в гнездах и нишах стен и перекрытий, а также в пустотах перекрытий. Стенки гнезд и ниш должны быть гладкими, ответвления проводов, расположенные в гнездах и нишах, должны быть закрыты крышками из несгораемого материала..
пункт 3.34 этого же снипа
в кабель-каналах можно соединять без коробок еще..
4eh написал :
В сухих помещениях допускается размещать ответвления проводов в гнездах и нишах стен и перекрытий, а также в пустотах перекрытий. Стенки гнезд и ниш должны быть гладкими, ответвления проводов, расположенные в гнездах и нишах, должны быть закрыты крышками из несгораемого материала..
Ну, если у ТС именно так и сделано, то можно и без коробки. Только сдаётся мне, что нет там ни ниши, ни гнезда и не закрыто всё это крышкой.
Сделайте фотографии этих "мест" и сюда- на форум. Интересно посмотреть, что это за "места" такие. И где они: в полу, или стенах ?? Jane D., вы случайно не путаете распаечные коробки с установочными ???
Уже не покажу фото, ибо замазали.
На словах выглядит так: пучки проводов с соединениями из ваго аккуратненько были скручены и просто закидали гипсом без крышек.
Все пучки проводов установлены на стенах.
То что гипс выглядывает из гнезд Для розеток я как бы не обращаю внимания.
Со сло в ремонтника: пучки и есть распаячная коробка.
Что есть, то и говорю. Не приукрашиваю. Может даже по незнанию и не договариваю.
Jane D. написал :
Уже не покажу фото, ибо замазали.
На словах выглядит так: пучки проводов с соединениями из ваго аккуратненько были скручены и просто закидали гипсом без крышек.
Все пучки проводов установлены на стенах.
.
Ужас...Но, показательно. Всегда так происходит, когда маляры электрику делают. Исключения, лишь подтверждают правило
Комментатор написал :
Всегда так происходит, когда маляры электрику делают. Исключения, лишь подтверждают правило
Но зато какой творческий подход? Какое видение мира надо иметь, чтобы увидеть в пучке скрученных проводов, замазанных гипсом, распаечную коробку. Остаётся только гадать какое направление он представляет - абстракционизм или сюрреализм ...
Комментатор написал :
Ужас...Но, показательно. Всегда так происходит, когда маляры электрику делают. Исключения, лишь подтверждают правило
100% у напарника товарищ кнауфщик (заказов хватает) и параллельно со своим напарником берутся делать электрику, в электрике оба больше чем подкючить розетку не понимают, а электрику отдовать не хотят, но постоянно трезвонят как подключить выключатель, то неправильно подключат 12и вольтовый трансформатор и т.д.
Прихожу в квартиру , просят перенести выключатели и розетки ниже , в квартире косметический ремонт , надо опустить розетки на 50см , а выкл на1метр (замена эл пр не предусматривается ) и что мне в месте соединения ставить распайку ? обслуживаемое соединение ? это бред
d112 написал :
и что мне в месте соединения ставить распайку ? обслуживаемое соединение ? это бред
А чем и как присоединяете?
И потом, почему сразу бред? Прикрыть "дырку" куском ГКЛ и сверху подмазать - в случае чего хоть найти место соединения простукиванием можно будет.
d112 написал :
(замена эл пр не предусматривается )
если медь продолжать медью - вообще проблем не вижу, опаял и всё, а потом как товарищ сказал - прикрыть ГКЛ и замазать. С алюминием хуже, но можно использовать гильзы ГМЛ на малые сечения, и тоже закрыть ГКЛ на шпатлевке. Соединения получатся не обслуживаемые.
Комментатор написал :
Вы ответвления, с соединениями путаете.
Валентин Красник
Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах. Раздел 2. Передача электроэнергии. Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний
Глава 2.1. ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
Вопрос 18. В каких приспособлениях должны выполняться соединение и ответвление кабелей и проводов, за исключением проводов, проложенных на изоляторах?
Ответ. Должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин.
d112 написал :
Прихожу в квартиру , просят перенести выключатели и розетки ниже , в квартире косметический ремонт , надо опустить розетки на 50см , а выкл на1метр (замена эл пр не предусматривается ) и что мне в месте соединения ставить распайку ? обслуживаемое соединение ? это бред
Бред - то что вы пишете и делаете. ПУЭ читайте и соблюдайте.
d112 написал :
Прихожу в квартиру , просят перенести выключатели и розетки ниже , в квартире косметический ремонт , надо опустить розетки на 50см , а выкл на1метр (замена эл пр не предусматривается ) и что мне в месте соединения ставить распайку ? обслуживаемое соединение ? это бред
Гильзы и пресс-клещи. Я у себя такие соединения, не то, что вмуровал, но доступность ограничил. Запихнул такие соединения в металлическую гофру, потом чердак заложил минватой, потом доски пола. На мой взгляд, соединения прессом вполне можно вмуровывать в стену, только изоленты намотать побольше. Я понимаю, почему нельзя болтовое соединение замуровывать, или, не дай бог, ВАГи или СИЗы. Но не понимаю, почему нельзя замуровывать пайку (сварку) или опрессованное соедиение?
d112 написал :
Прихожу в квартиру , просят перенести выключатели и розетки ниже , в квартире косметический ремонт , надо опустить розетки на 50см , а выкл на1метр (замена эл пр не предусматривается ) и что мне в месте соединения ставить распайку ? обслуживаемое соединение ? это бред
дык, в чём проблема?
К розеткам скорее всего подъём снизу. Достаточно подключить розетку к тому же проводу, но ниже.
К выключателю следует проложить цельный отрезок провода от распаечной коробки, которая почти наверняка находится над выключателем. Придётся немного поштрабить. В любом случае вырезать отверстие под монтажную коробку придётся...
Stan_1 написал :
почему нельзя замуровывать пайку (сварку) или опрессованное соедиение?
Кабельный завод даёт гарантию на свою продукцию, а вы можете дать гарантию, что изолента не потрескается или не поплавится однажды?
Слишком много факторов влияющих на надёжность соединения.
Alexiy написал :
Кабельный завод даёт гарантию на свою продукцию, а вы можете дать гарантию, что изолента не потрескается или не поплавится однажды?
Слишком много факторов влияющих на надёжность соединения.
Так и кабельный завод не дает. Срок службы ВВГ - 30 лет, но гарантирует завод только 5 лет. Но это так, к слову.
Ок, допустим проблема в некачественной изоленте. Но если на гильзы намотано слоев 8-10, и они замурованы в стяжку, то даже трещины на изоленте не страшны, поскольку она находится в стационарном состоянии, и грубо говоря, в прах не рассыплется. То есть изоляция соединения все-равно сохраниться.
Поплавиться изолента может в случае нагрева кабеля сверх допустимой нормы - это, кажется, градусов 80. Но тогда испортится и штатная изоляция кабеля, что означает его перекладку. Были на кабеле фрагменты с накрученной изолентой, или не были - уже не важно.
По моему глубокому IMHO, делать места соединений наблюдаемыми (то есть доступными) имеет смысл при использовании разъемных контактов. Болтовое соединение может разболтаться, ВАГи и СИЗы греться, и следить за ними, несомненно, надо.
Завод выпускает свой ВВГ в соответствии с ГОСТом (некоторые по ТУ) и гарантируют, что кабель этому ГОСТу (ТУ) соответствуют.
А вы можете дать гарантию?
Alexiy написал :
Завод выпускает свой ВВГ в соответствии с ГОСТом (некоторые по ТУ) и гарантируют, что кабель этому ГОСТу (ТУ) соответствуют.
А вы можете дать гарантию?
Да могу. С полной материальной ответственностью. На весь срок службы такого соединения