Итак, есть два вводных однофазных фидера 3х6 и 3х10 (L, N, PE) Предполагается следующая схема разводки потребителей (24 модуля):
- АД - 2Р/40А/30мА --> варочная панель (7кВт мах) - первый фидер
- ВА - 2Р/50А + ВД - 2Р/63А/300мА - второй фидер 2.1 ВД - 2Р/63А/30мА 2.1.1 ВА - 1Р+N/16А --> блок из 4-х розеток (кухня быт.техника: чайник, утюг, микроволновка и т.п.) - 3х2,5 NYM 2.1.2 ВА - 1Р+N/16А --> блок из 3-х розеток (кухня быт.техника) - 3х2,5 NYM 2.1.3 ВА - 1Р+N/16А --> блок из 3-х розеток (кухня: посудомойка 2,4 кВт, измельчитель и т.п.) - 3х2,5 NYM 2.1.4 ВА - 1Р+N/16А --> розетка (кухня: духовой шкаф 3 кВт max) - 3х2,5 NYM 2.2 ВД - 2Р/63А/30мА 2.2.1 ВА - 1Р+N/10А --> освещение лоджии 1 и 2 (6 и 6 кв.м.) 3х1,5 NYM 2.2.2 ВА - 1Р+N/16А --> розетки лоджии 1 3х2,5 NYM 2.2.3 ВА - 1Р+N/16А --> розетки лоджии 2 3х2,5 NYM 2.2.4 ВА - 1Р+N/16А --> теплый пол лоджии 1 и 2 (6 и 6 кв.м.) 3х2,5 NYM 2.3 ВД - 2Р/63А/30мА 2.3.1 ВА - 1Р+N/10А --> освещение и подсветка мебели на кухне 3х1,5 NYM 2.3.2 ВА - 1Р+N/16А --> теплый пол кухни (8 кв.м.), вытяжной вентилятор и вытяжка над варочной панелью 3х2,5 NYM 2.4 ВА - 1Р+N/16А --> блок из 3-х розеток + блок из 2-х розеток + 1 розетка 3х2,5 NYM 2.5 ВА - 1Р+N/16А --> кондиционер (инвертер Panasonic E7MKD порядка 1 кВт)) 3х2,5 NYM Покритикуйте, пожалуйста. Сразу попрошу, избыточность кабелей прошу не критиковать. Все устройства ABB.