ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

11.12.2011 в 10:05:36

МелиОратор написал : Меня вот другой вопрос интересует, имеет ли смысл ставить автоматы с характеристикой В?

Это актуальнее для частных домов запитаных от ВЛ.

0
МелиОратор
МелиОратор
Местный

Регистрация: 24.07.2006

Москва

Сообщений: 337

11.12.2011 в 15:43:06

ink_mast написал : Это актуальнее для частных домов запитаных от ВЛ.

Можете пояснить, почему?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

11.12.2011 в 17:58:07

МелиОратор написал : Можете пояснить, почему?

Сопротивление петли фаза-нуль выше, следовательно ток КЗ будет ниже. Прочтите хелп. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068

0
МелиОратор
МелиОратор
Местный

Регистрация: 24.07.2006

Москва

Сообщений: 337

12.12.2011 в 14:56:33

ink_mast написал : Сопротивление петли фаза-нуль выше, следовательно ток КЗ будет ниже.

Ну вот теперь понятно. Даже хелп не нужен. Я же вроде инженер-электрик. :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.