Товарищи, настало время собирать щиток и покупать комплектующие. Очень прошу Вас помочь и посмотреть схему, а также ответить на ряд дополнительных вопросов.

Есть проект, вот он: http://img163.imageshack.us/img163/5633/20111112131505747.jpg

В процессе монтажа от ряда линий отказались, ряд линий добавился, но концепция осталась прежней, сейчас нарисовал такую схему: Вариант 1 - http://img802.imageshack.us/img802/898/36542601.png Вариант 2 по советам Kamikaze, за что ему большое спасибо - http://img580.imageshack.us/img580/235/28991068.png

Прошу Вас проверить, все ли верно?

Теперь дополнительные вопросы:

  1. Имеет ли смысл устанавливать четырехполюсный автомат на главный ввод?
  2. Каким образом осуществляется разводка фаз от главного автомата в щитке к следующим автоматам? Каждая фаза расходится на 4-5 групп. Что нужно купить для разводки проводов в щитке?
  3. Как осуществляется разводка нуля и защитного проводника в щитке? Какие шины нужно для этого купить?
  4. Каким образом осуществляется оконцовка проводов и что нужно для этого купить?
  5. Что еще, помимо самого щитка нужно купить?

Завтра уже нужно ехать покупать, а ясности нет... Заранее благодарен за помощь!

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

06.12.2011 в 23:13:50

У Вас много вопросов. У меня один: Вы вероятно не сможете ничего собрать раз у вас возникло столько вопросов.

0
Аватар пользователя
pr1me

Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

06.12.2011 в 23:16:10

web-rr, я собирать не буду. Собирать будут мои мастера. Но дать схему и понимать как это работает должен я. Лучше бы помогли ответить хотя бы на ряд вопросов.

0
Аватар пользователя
mpei

Местный

Регистрация: 05.08.2011

Москва

Сообщений: 349

06.12.2011 в 23:42:49

Мягкий провод опрессовывать наконечниками НШВИ. На ввод лучше поставить 4Р автомат для полного отключения квартиры. На Диффы по фазе L1 можно использовать шину гребенку. Для разводки N и PE в щите использовать отдельные шины или поставить например кросс-модуль. На розетки сан.узла лучше дифф 16А/10мА. На бытовые розетки комнат вам не маловато одного автомата? не совсем рационально.

0
Аватар пользователя
pr1me

Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

06.12.2011 в 23:53:38

mpei, почему один автомат на розетки комнат? Там два диф. автомата на Гр.3. Насчет сан. узла думал о 16А/10мА, но по первоначальному проекту почему-то был 30мА.

НШВИ - "предназначены для оконцевания методом опрессовки многожильных медных проводников", откуда у меня многожильные провода? У меня ВВГ-нг-LS. Их чем нужно оконцовывать?

Почему гребенку можно использовать только для L1? А для L2 и L3? Как подключать к четырехполюсному диффу?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.12.2011 в 23:56:18

pr1me написал :

  1. Имеет ли смысл устанавливать четырехполюсный автомат на главный ввод?

Гораздо предпочтительнее 3р.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
mpei

Местный

Регистрация: 05.08.2011

Москва

Сообщений: 349

07.12.2011 в 00:00:53

pr1me, у вас вводной провод на однолинейке ПВ3, а говорите откуда мягкий провод? Ну чтобы не делать перемычки и не ставить гребенки, можно для разводки фазы также использовать кросс-модуль

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

07.12.2011 в 00:01:49

pr1me написал : Смущает большое количество диф. автоматов

Куда рациональнее поставить три 2р УЗО 40А/30мА (по 1 на фазу), и на них через автоматы равномерно "навесить" все розетки. Останется 4р дифф на ВП+ДШ (можно заменить на 4р УЗО + 4(3)р АВ). Плюс отдельный дифф на верхний свет.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
pr1me

Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

07.12.2011 в 00:02:36

Kamikaze написал : Гораздо предпочтительнее 3р.

Kamikaze, спасибо, понял, так и поступлю.

0
Аватар пользователя
pr1me

Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

07.12.2011 в 00:04:08

mpei написал : у вас вводной провод на однолинейке ПВ3

Понял, вводной ПВЗ опрессовываю наконечниками НШВИ, а с ВВГ-нг-LS нужно что-то делать? Чем разводить внутри щитка?

0
Аватар пользователя
pr1me

Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

07.12.2011 в 00:18:26

Kamikaze написал : Куда рациональнее поставить три 2р УЗО 40А/30мА (по 1 на фазу), и на них через автоматы равномерно "навесить" все розетки. Останется 4р дифф на ВП+ДШ (можно заменить на 4р УЗО + 4(3)р АВ). Плюс отдельный дифф на верхний свет.

Пару вопросов по этому варианту: почему на фазы УЗО 40А/30мА, а не 25А/30мА, если перед ним стоит автомат 20А? Почему на верхний свет отдельный дифф? На свет у меня две фазы, значит два диффа.

0
Аватар пользователя
pr1me

Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

07.12.2011 в 00:26:21

Очень прошу Вас показать из каталога "МПО Электромонтаж" и ассортимента Legrand (http://www.electro-mpo.ru/catalog-crazdel954.html) какие шины требуются для земли и ноля, а также для коммутации фаз.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

07.12.2011 в 00:29:58

pr1me написал : Пару вопросов по этому варианту: почему на фазы УЗО 40А/30мА, а не 25А/30мА, если перед ним стоит автомат 20А?

Разница в цене незначительная. У 40А "запас прочности" побольше будет, что само по себе "приятно". А там мало ли как жизнь сложится, может на однофазный ввод перейдете - вот тогда-то преимущество 40А перед 25А встанут во весь рост.

pr1me написал : Почему на верхний свет отдельный дифф? На свет у меня две фазы, значит два диффа.

Можно и на одну фазу повесить (мощность-то его невелика). Можно при желании и два диффа оставить (типа при пропадании одной фазы хоть в части квартиры свет будет), но лично я не вижу смысла переплачивать за такую призрачную "полезность".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
pr1me

Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

07.12.2011 в 00:50:48

Kamikaze написал : Можно и на одну фазу повесить (мощность-то его невелика). Можно при желании и два диффа оставить (типа при пропадании одной фазы хоть в части квартиры свет будет), но лично я не вижу смысла переплачивать за такую призрачную "полезность".

Если перевешу на одну фазу (L1), то как подключить к одному диффу две линии? Может поставить еще одно УЗО 40А/30мА для L1, а от него две линии с автоматами 10А?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

07.12.2011 в 00:55:05

pr1me написал : Если перевешу на одну фазу (L1), то как подключить а одному диффу две линии?

В клеммы АВ-УЗО-диффов можно зажимать по два провода одинакового сечения.

pr1me написал : Может поставить еще одно УЗО 40А/30мА для L1, а от него две линии с автоматами 10А?

Разумно.