12.12.2011 в 14:54:41
На этажном щитке транзитом проходят три фазы и нейтраль. Последний прижат хомутом к корпусу щитка. На счетчики каждой квартиры непосредственно, без каких-либо отключающих девайсов, приходят соответствующая фаза с ореха и нейтраль от корпуса. С каждого счетчика в квартиру уходит фаза через два автомата (свет и розетки) и "личная" нейтраль на отдельной колодке.
Вопрос: куда лучше подключать РЕ быт.техники: к "своей" нейтрали или к корпусу щитка (он же истинный N) ? Полагаю последнее. Спасибо.
12.12.2011 в 15:02:54
PE следует брать со специальной шины PE. В вашем случае эту функцию может выполнять элемент, соединённый с корпусом щитка. Другой вопрос - есть ли в вашем доме общедомовой СУП и можно ли вообще подключать PE.
12.12.2011 в 15:45:59
Alexiy написал : есть ли в вашем доме общедомовой СУП
Вот этого не знаю. Шины РЕ нет, есть только нейтраль.
12.12.2011 в 15:55:55
А это придётся выяснить. Проще всего спросить у электрика из обслуживающей вас организации. Если вам повезёт, то он вам грамотно ответит. К сожалению далеко не все электрики достаточно грамотны в вопросах безопасности.
насчёт устройства СУП при 4-проводном стояке почитайте здесь:
12.12.2011 в 16:56:38
По поводу опроса наличия СУП сомневаюсь, судя по качеству монтажа в этажном щитке. В любом случае, то ли это стояк PEN, то ли N - придется подключаться к нему за неимением альтернативы.
12.12.2011 в 17:03:30
раз уж фотками щитка делиться не собираетесь - скажите, хоть электроплита в доме есть?
12.12.2011 в 18:10:42
Фотку надо еще сделать, но там так, как я описал. А электроплиты нет.
12.12.2011 в 18:32:05
ИС-X написал : то ли это стояк PEN, то ли N - придется подключаться к нему за неимением альтернативы.
Чревато отсроченным самоубийством. Лучше уж никак, чем как нибудь!
12.12.2011 в 19:36:19
Стыдно выкладывать это чудо, но вот оно:
ПРОРАБ А в чем суицид?
12.12.2011 в 19:49:49
ИС-X написал : Стыдно выкладывать это чудо, но вот:
Вы тут не причем... Фазы "уставшие". Ноль заменен на свежий, квадрат 35-50 примерно. Ремонт стояка недавний. Крепите к корпусу щита свой Ре.
12.12.2011 в 19:59:17
Раньше там стояли вводные пакетники после счетчиков. После апгрейта со сменой счетчиков места для них уже не нашлось ;) Кстати, между нейтралью и стояком отопления около 14VAC. Похоже, СУП не выполнена :)
12.12.2011 в 20:19:40
ИС-X написал : ПРОРАБ А в чем суицид?
При плохом ноле рискуете получить на всех "заземленных" корпусах напряжение вплоть до фазного.
12.12.2011 в 20:25:32
А при плохом совмещенном PEN, если бы он был ? Разве не то же самое ?
12.12.2011 в 21:23:27
При плохом ноле рискуете получить на всех "заземленных" корпусах напряжение вплоть до фазного.
ИС-X написал : совмещенном PEN, если бы он был ?
Это он и есть. Ваш- вполне годный. Если бы был просто N, то к нему вообще землю нельзя подключать.
12.12.2011 в 21:57:17
Боюсь пророчить!!! Но это и есть сегодняшняя действительность (эконом-кап. ремонт) на следующие 20 лет!!! Деньги не просто своровали и отмыли, а нагло с-----------ли!!!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу