На этажном щитке транзитом проходят три фазы и нейтраль. Последний прижат хомутом к корпусу щитка.
На счетчики каждой квартиры непосредственно, без каких-либо отключающих девайсов, приходят соответствующая фаза с ореха и нейтраль от корпуса.
С каждого счетчика в квартиру уходит фаза через два автомата (свет и розетки) и "личная" нейтраль на отдельной колодке.
Вопрос: куда лучше подключать РЕ быт.техники: к "своей" нейтрали или к корпусу щитка (он же истинный N) ? Полагаю последнее.
Спасибо.
PE следует брать со специальной шины PE. В вашем случае эту функцию может выполнять элемент, соединённый с корпусом щитка.
Другой вопрос - есть ли в вашем доме общедомовой СУП и можно ли вообще подключать PE.
А это придётся выяснить. Проще всего спросить у электрика из обслуживающей вас организации. Если вам повезёт, то он вам грамотно ответит. К сожалению далеко не все электрики достаточно грамотны в вопросах безопасности.
насчёт устройства СУП при 4-проводном стояке почитайте здесь:
По поводу опроса наличия СУП сомневаюсь, судя по качеству монтажа в этажном щитке. В любом случае, то ли это стояк PEN, то ли N - придется подключаться к нему за неимением альтернативы.
Раньше там стояли вводные пакетники после счетчиков. После апгрейта со сменой счетчиков места для них уже не нашлось Кстати, между нейтралью и стояком отопления около 14VAC. Похоже, СУП не выполнена
Боюсь пророчить!!! Но это и есть сегодняшняя действительность (эконом-кап. ремонт) на следующие 20 лет!!! Деньги не просто своровали и отмыли, а нагло с-----------ли!!!