ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

12.12.2011 в 20:19:40

ИС-X написал : ПРОРАБ А в чем суицид?

При плохом ноле рискуете получить на всех "заземленных" корпусах напряжение вплоть до фазного.

0
ИС-X
ИС-X
Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 820

12.12.2011 в 20:25:32

А при плохом совмещенном PEN, если бы он был ? Разве не то же самое ?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

12.12.2011 в 21:23:27

При плохом ноле рискуете получить на всех "заземленных" корпусах напряжение вплоть до фазного.

ИС-X написал : совмещенном PEN, если бы он был ?

Это он и есть. Ваш- вполне годный. Если бы был просто N, то к нему вообще землю нельзя подключать.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

12.12.2011 в 21:57:17

Боюсь пророчить!!! Но это и есть сегодняшняя действительность (эконом-кап. ремонт) на следующие 20 лет!!! Деньги не просто своровали и отмыли, а нагло с-----------ли!!!

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.12.2011 в 22:09:12

ИС-X написал : Раньше там стояли вводные пакетники после счетчиков.

обычно пакетники как раз перед счётчиками ставят, но это ерунда.

ИС-X написал : Кстати, между нейтралью и стояком отопления около 14VAC. Похоже, СУП не выполнена

вот этого-то я и боюсь...

Так что затрудняюсь ответить - насколько безопасно подключать ваш PE к корпусу щитка. При отсутствии общедомового СУП

ПPOPAБ написал : Чревато отсроченным самоубийством.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

12.12.2011 в 22:19:30

Bladiclab написал : (эконом-кап. ремонт)

Х.з., кап- не кап, но ремонт...

0