12.12.2011 в 20:19:40
ИС-X написал : ПРОРАБ А в чем суицид?
При плохом ноле рискуете получить на всех "заземленных" корпусах напряжение вплоть до фазного.
12.12.2011 в 20:25:32
А при плохом совмещенном PEN, если бы он был ? Разве не то же самое ?
12.12.2011 в 21:23:27
При плохом ноле рискуете получить на всех "заземленных" корпусах напряжение вплоть до фазного.
ИС-X написал : совмещенном PEN, если бы он был ?
Это он и есть. Ваш- вполне годный. Если бы был просто N, то к нему вообще землю нельзя подключать.
12.12.2011 в 21:57:17
Боюсь пророчить!!! Но это и есть сегодняшняя действительность (эконом-кап. ремонт) на следующие 20 лет!!! Деньги не просто своровали и отмыли, а нагло с-----------ли!!!
12.12.2011 в 22:09:12
ИС-X написал : Раньше там стояли вводные пакетники после счетчиков.
обычно пакетники как раз перед счётчиками ставят, но это ерунда.
ИС-X написал : Кстати, между нейтралью и стояком отопления около 14VAC. Похоже, СУП не выполнена
вот этого-то я и боюсь...
Так что затрудняюсь ответить - насколько безопасно подключать ваш PE к корпусу щитка. При отсутствии общедомового СУП
ПPOPAБ написал : Чревато отсроченным самоубийством.