Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 21.09.2009 Люберцы Сообщений: 780
#2770813

На этажном щитке транзитом проходят три фазы и нейтраль. Последний прижат хомутом к корпусу щитка.
На счетчики каждой квартиры непосредственно, без каких-либо отключающих девайсов, приходят соответствующая фаза с ореха и нейтраль от корпуса.
С каждого счетчика в квартиру уходит фаза через два автомата (свет и розетки) и "личная" нейтраль на отдельной колодке.

Вопрос: куда лучше подключать РЕ быт.техники: к "своей" нейтрали или к корпусу щитка (он же истинный N) ? Полагаю последнее.
Спасибо.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

PE следует брать со специальной шины PE. В вашем случае эту функцию может выполнять элемент, соединённый с корпусом щитка.
Другой вопрос - есть ли в вашем доме общедомовой СУП и можно ли вообще подключать PE.

Регистрация: 21.09.2009 Люберцы Сообщений: 780

Alexiy написал :
есть ли в вашем доме общедомовой СУП

Вот этого не знаю. Шины РЕ нет, есть только нейтраль.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

А это придётся выяснить. Проще всего спросить у электрика из обслуживающей вас организации. Если вам повезёт, то он вам грамотно ответит. К сожалению далеко не все электрики достаточно грамотны в вопросах безопасности.
насчёт устройства СУП при 4-проводном стояке почитайте здесь:

Фото этажного квартирного щита можно увидеть?

Регистрация: 21.09.2009 Люберцы Сообщений: 780

По поводу опроса наличия СУП сомневаюсь, судя по качеству монтажа в этажном щитке. В любом случае, то ли это стояк PEN, то ли N - придется подключаться к нему за неимением альтернативы.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

раз уж фотками щитка делиться не собираетесь - скажите, хоть электроплита в доме есть?

Регистрация: 21.09.2009 Люберцы Сообщений: 780

Фотку надо еще сделать, но там так, как я описал. А электроплиты нет.

ИС-X написал :
то ли это стояк PEN, то ли N - придется подключаться к нему за неимением альтернативы.

Чревато отсроченным самоубийством. Лучше уж никак, чем как нибудь!

Регистрация: 21.09.2009 Люберцы Сообщений: 780

Стыдно выкладывать это чудо, но вот оно:

ПРОРАБ
А в чем суицид?

ИС-X написал :
Стыдно выкладывать это чудо, но вот:

Вы тут не причем...
Фазы "уставшие". Ноль заменен на свежий, квадрат 35-50 примерно. Ремонт стояка недавний.
Крепите к корпусу щита свой Ре.

Регистрация: 21.09.2009 Люберцы Сообщений: 780

Раньше там стояли вводные пакетники после счетчиков. После апгрейта со сменой счетчиков места для них уже не нашлось Кстати, между нейтралью и стояком отопления около 14VAC. Похоже, СУП не выполнена

ИС-X написал :
ПРОРАБ
А в чем суицид?

При плохом ноле рискуете получить на всех "заземленных" корпусах напряжение вплоть до фазного.

Регистрация: 21.09.2009 Люберцы Сообщений: 780

А при плохом совмещенном PEN, если бы он был ? Разве не то же самое ?

При плохом ноле рискуете получить на всех "заземленных" корпусах напряжение вплоть до фазного.

ИС-X написал :
совмещенном PEN, если бы он был ?

Это он и есть. Ваш- вполне годный.
Если бы был просто N, то к нему вообще землю нельзя подключать.

Боюсь пророчить!!! Но это и есть сегодняшняя действительность (эконом-кап. ремонт) на следующие 20 лет!!! Деньги не просто своровали и отмыли, а нагло с-----------ли!!!

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

ИС-X написал :
Раньше там стояли вводные пакетники после счетчиков.

обычно пакетники как раз перед счётчиками ставят, но это ерунда.

ИС-X написал :
Кстати, между нейтралью и стояком отопления около 14VAC. Похоже, СУП не выполнена

вот этого-то я и боюсь...

Так что затрудняюсь ответить - насколько безопасно подключать ваш PE к корпусу щитка. При отсутствии общедомового СУП

ПPOPAБ написал :
Чревато отсроченным самоубийством.

Bladiclab написал :
(эконом-кап. ремонт)

Х.з., кап- не кап, но ремонт...