Пожалуйста, покритикуйте схему щитка (pdf во вложении) Это двушка. кабеля уже проложены

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

13.12.2011 в 18:08:38

Давайте по порядку.
УЗО ванной - сумма номиналов автоматов за УЗО (16 + 6 + 6) = 28А. Токоограничивающего автомата включённого последовательно с этим УЗО нет, а значит ток через УЗО может протекать 28А, а вот номинал самого УЗО - 25А. Имеем перегрузку. В группе Кухня 1 присутствует автомат защищающий розетку на балконе. Балкон остеклён? Есть ещё и свет балкона в другой группе. Вопрос тот же.

0
Viktor__s
Viktor__s
Резидент

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

13.12.2011 в 20:18:02

Спасибо Про узо в ванне - лампочек энергосберегающих там на 30-50Вт, вентилятор на др.линии 120Вт автомат просто на 1А слишком дорого стоит, - жаба задушила. Так что 28А никогда не будет, как и 25.

Хотя склоняюсь плюнуть на выбор УЗО для ванны "10мА против 30мА" и поставить 63А/30мА на ванну и добавить к нему водогрей (ранее на отдельном был). Денег сэкономить :) ДСУП будет. Да и по ПУЭ 30мА вполне можно

По второй части вопроса. Балкон пока не остеклен, но будет точно остеклен, розетка IP44 будет - выключатель тоже. Или Вы имеете ввиду поставить 10мА на улицу?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

13.12.2011 в 20:35:15

Viktor__s написал : Про узо в ванне - лампочек энергосберегающих там на 30-50Вт, вентилятор на др.линии 120Вт автомат просто на 1А слишком дорого стоит, - жаба задушила. Так что 28А никогда не будет, как и 25.

Значит минус один автомат. Будет 16 и 6, в сумме 22. Зачем Вам отдельный автомат на вентиляции? Неостеклённый балкон электрифицировать не советуют, на этот счёт есть рекомендации и циркуляры всяческие.

0
rsergio
rsergio
Новичок

Регистрация: 09.12.2011

Москва

Сообщений: 38

13.12.2011 в 20:50:56

По мне как-то многовато автоматов, чуть ли не на каждую розетку получается. Да и номинал подобран под провод, а не технику. Отдельное УЗО на свет - расточитество.

0
Viktor__s
Viktor__s
Резидент

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

13.12.2011 в 21:40:47

web-rr написал : Значит минус один автомат. Будет 16 и 6, в сумме 22. Зачем Вам отдельный автомат на вентиляции? Неостеклённый балкон электрифицировать не советуют, на этот счёт есть рекомендации и циркуляры всяческие.

Автомат нельзя сделать в минус - у меня кабелей на свет 2 штуки, а в один модуль пихать не хочу. Да и смысл? И так 41 модуль.Ну доведу до 39?

Балкон уже электрофицирован (кабель в штробе) - так что осталось только застеклить

rsergio написал : По мне как-то многовато автоматов, чуть ли не на каждую розетку получается.

У меня не автоматов много,а розеток. Один автомат - это от 2 до 6 розеток. Есть и по 1 (духовка,эл.плита, водогрей).

rsergio написал : Отдельное УЗО на свет - расточитество

И еще тип "А" будет (т.к. диммер будет). А вообще ничего расточительного. Щаз такие кетайские люстры с проводами типа "волосы в медной пыли", лампы - что реально за жизнь опасаюсь.Так что пусть будет.

rsergio написал : Да и номинал подобран под провод, а не технику

Ну да, под слабый элемент: кабель/розетка. А как еще д.б.?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

13.12.2011 в 22:00:35

Viktor__s написал : И так 41 модуль.Ну доведу до 39?

Значит доведите до 42 включив последовательно с УЗО токоограничивающий автомат по номиналу УЗО.

0
Viktor__s
Viktor__s
Резидент

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

13.12.2011 в 23:54:05

web-rr написал : Значит доведите до 42 включив последовательно с УЗО токоограничивающий автомат по номиналу УЗО.

До 43. УЗО 2 модуля занимает. Правда не понял зачем? Когда дешевле вместо 6А поставить в по 4А или еще меньше. Или на 40 или на 63А поставить. Или оставить на одном 16+6, а на другое (к водогрею тому же) добавить оставшиеся 6А. Зачем второе узо?

0
SoVA
SoVA
Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

14.12.2011 в 04:18:36

rsergio написал : Да и номинал подобран под провод

Сечение кабеля (провода) подбирается под расчетный ток, после этого, в зависимости от дл. допустимого тока, выбирается номинал АВ, или не так?

0
rsergio
rsergio
Новичок

Регистрация: 09.12.2011

Москва

Сообщений: 38

14.12.2011 в 09:33:18

SoVA написал : Сечение кабеля (провода) подбирается под расчетный ток, после этого, в зависимости от дл. допустимого тока, выбирается номинал АВ, или не так?

Да, так нужно.

Но в реальности идут по другому - изначально на свет закупают 3х1.5, а на розетки 3х2.5 и вся разводка (кроме плиты) идет этими проводами. Если нагрузки много - разделяют на отдельные линии.

При таком подходе каждый 3х2.5 защищается автоматом в 16А.

А вот если на такой линии всего потребителей на 1000 Вт, то как правильно поступить? Что лучше - защитить провод от перегрева или оборудования от выхода из строя? Если ставим автомат на 16А, то он сработает только при нагрузке более 3.5 кВт, а если наш потребитель в 1 кВт вдруг стал потреблять 2 кВт, то автомат будет дальше держать, давая вышедшей из строя нагрузке дальше убиваться...

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.12.2011 в 09:47:08

rsergio написал : А вот если на такой линии всего потребителей на 1000 Вт, то как правильно поступить?

а завтра вы ещё парочку по 1000 Вт туда же воткнёте...

rsergio написал : Если ставим автомат на 16А, то он сработает только при нагрузке более 3.5 кВт, а если наш потребитель в 1 кВт вдруг стал потреблять 2 кВт, то автомат будет дальше держать, давая вышедшей из строя нагрузке дальше убиваться...

да, чисто теоретически это возможно. А практически - если ваш потребитель резко теряет сопротивление, то ему кранты в любом случае и всего два пути - в ремонт или на помойку. Не надо тешить себя надеждами, что групповой автомат защищает что-то кроме кабеля и розеток. Это не рационально. Любой нормальный автомат в течение часа гарантированно пропускает ток 145% от номинала и 300% - в течение 5 сек. Имейте в виду. Ставьте 16 А на розетки и не парьтесь.

0