Serge1979
Serge1979
Новичок

Регистрация: 22.12.2011

Дзержинск

Сообщений: 18

22.12.2011 в 23:44:16

Из всех прочтенных тем собрал воедино и прошу покритиковать в разумных пределах. Электрощит на 3-х комнатную квартиру. В щите на площадке всё не уместится поэтому планирую все кроме двух первых позиций смонтировать дома в пластиковом боксе. Ответвления от кабеля на розетки в разных комнатах планирую сделать с помощью клемм Wago только не знаю пока каких чтоб не шлейфом от одной коробки до другой а ответвлением от основного(может кто подскажет если у ваго такие).
С нетерпением жду комментов.

0
Вложение
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

23.12.2011 в 00:57:02

в нарисованом виде лучше

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

23.12.2011 в 01:19:46

Serge1979 1) Я так понимаю духовка электро на 3.6кВт а верх газовый? Если так, то на провод 2,5мм2 АВ желательно 16А для долгой службы проводки. 2) Розетки ванная, туалет, УЗО на 10ма, АВ на 16А (АВ не должен быть больше по току чем допустимый ток вашей розетки!) 3) УЗО которое стоит на 3-АВ по 16А должно быть на 63А. (можно поставить УЗО на 40А которое на духовой шкаф идет и к нему подключить один из трёх АВ, тогда вместо УЗО на 63А можно 40А оставить, так как на нём останется 2 АВ по 16А). 4) Все АВ на свет заменить на 10А. 5) Думаю что УЗО на 300ма можно вообще убрать. 6) Для ввода 3х6 АВ на 63А многовато, лучше ограничить до 32-40А. А лучше узнайте сколько вам мощности выделили на квартиру, или на худой конец, посмотреть на какой ток стоит выключатель нагрузки или АВ до счётчика, АВ после счётчика не должен быть больше по току! Как минимум так.

0
rsergio
rsergio
Новичок

Регистрация: 09.12.2011

Москва

Сообщений: 38

23.12.2011 в 08:43:58

Вряд ли у вас с газовой плитой ввод 63А - думаю, что даже 50 нет. Судя по 3х6 там просится автомат на 32А. Если оставите 63А, то учтите, что автомат будет какое-то время держать ток в 90А !

На розетки провод 3х2.5 и автомат С16. Противопожарное УЗО лучше всего разместить в щитке на площадке - тогда под его контролем будет и провода до квартиры.

0
Левша-мастер
Левша-мастер
Местный

Регистрация: 19.04.2010

Москва

Сообщений: 178

23.12.2011 в 09:55:32

Проводка, идущая к розеткам (позиции слева на право - 3, 4, 5), заменить на кабель 3х2,5 вместо 3х1,5. Я бы разбил на две линии позицию №4: "кухня-мелкие быт.приборы" отбельно - "спальня,прихожая" отдельно. На водонагреватель я бы поставил отдельную линию 3х2,5 и отдельный автомат на 16А.

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

23.12.2011 в 12:54:26

Левша-мастер написал : Проводка, идущая к розеткам (позиции слева на право - 3, 4, 5), заменить на кабель 3х2,5 вместо 3х1,5.

А я просмотрел это, аж стыдно стало :swoon

0
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

23.12.2011 в 12:58:25

  1. Кабель заменить на ВВГ-нг-ЛС везде и 3х10 на вводе.
  2. Вводные АВ и УЗО заменить на дифавтомат 32 (40)/0,1 (0,3) и установить его сразу после счетчика в этажном щитке.
  3. УЗМ соответственно после п. 2 станет и будет индикатором наличия напряжения на входе щитка.
  4. Все УЗО заменить на номинал 63А (цена не сильно отличается).
  5. На кухню выделить отдельное УЗО, от него 3 АВ С16: нагрев/охлаждение/мелочь.
  6. Зачем Вам розетка в туалете? На С/У выделить Дифавтомат 16/0,03 - на него и розетки, и освещение.
  7. На розетки по квартире выделить свое УЗО от него 2 АВ С16: розетки спален/розетки коридоров, кладовок
  8. Все розеточные группы 3х2,5, все освещение 3х1,5.
  9. Так как Вы будете делать всю проводку, вместо ВАГО купите себе пресс-клещи и гильзы - не пожалеете!

Схема стандарт-эконом. Если финансы позволяют и есть желание - напишите, так как на трешку можно сделать более развернуто.

0
Serge1979
Serge1979
Новичок

Регистрация: 22.12.2011

Дзержинск

Сообщений: 18

23.12.2011 в 13:11:59

Songo написал : 6) Для ввода 3х6 АВ на 63А многовато, лучше ограничить до 32-40А. А лучше узнайте сколько вам мощности выделили на квартиру, или на худой конец, посмотреть на какой ток стоит выключатель нагрузки или АВ до счётчика, АВ после счётчика не должен быть больше по току!

Мощность которая выделена на квартиру не знаю. Автоматы в щите стоят сейчас на 16А+25А+25А черные такие со времен постройки дома, у соседа 16а+16а+25а такие же. А еще по проекту в доме есть силовая розетка на кухне трехконтактная черная с плоскими штырями (макс. ампераж не знаю). Так что может всетаки вводной на 63А оставить?

Левша-мастер написал : Проводка, идущая к розеткам (позиции слева на право - 3, 4, 5), заменить на кабель 3х2,5 вместо 3х1,5.

Согласен поправлю.

Songo написал : 2) Розетки ванная, туалет, УЗО на 10ма, АВ на 16А (АВ не должен быть больше по току чем допустимый ток вашей розетки!)

Тоже согласен, спасибо за поправки.

Левша-мастер написал : На водонагреватель я бы поставил отдельную линию 3х2,5 и отдельный автомат на 16А.

Водонагреватель включается на 2 недели в году пока нет горячей воды и я думаю что нет смысла тащить на него отдельную линию.

Songo написал : ) Думаю что УЗО на 300ма можно вообще убрать.

А что вместо него ???

0
Serge1979
Serge1979
Новичок

Регистрация: 22.12.2011

Дзержинск

Сообщений: 18

23.12.2011 в 13:20:01

drdollar написал :

  1. Зачем Вам розетка в туалете? На С/У выделить Дифавтомат 16/0,03 - на него и розетки, и освещение.

Розетка для подключения водонагревателя.

0
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

23.12.2011 в 13:26:29

то есть стиралка в ванной, а бойлер - в туалете? Все равно ставьте 1 диф на них + на свет в С/У

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.12.2011 в 13:32:16

drdollar написал : то есть стиралка в ванной, а бойлер - в туалете? Все равно ставьте 1 диф на них + на свет в С/У

а суммарная мощность какая получится? Не уверен, что в 16 А впишетесь.

0