Songo написал :
6) Для ввода 3х6 АВ на 63А многовато, лучше ограничить до 32-40А. А лучше узнайте сколько вам мощности выделили на квартиру, или на худой конец, посмотреть на какой ток стоит выключатель нагрузки или АВ до счётчика, АВ после счётчика не должен быть больше по току!
Мощность которая выделена на квартиру не знаю. Автоматы в щите стоят сейчас на 16А+25А+25А черные такие со времен постройки дома, у соседа 16а+16а+25а такие же. А еще по проекту в доме есть силовая розетка на кухне трехконтактная черная с плоскими штырями (макс. ампераж не знаю).
Так что может всетаки вводной на 63А оставить?
Левша-мастер написал :
Проводка, идущая к розеткам (позиции слева на право - 3, 4, 5), заменить на кабель 3х2,5 вместо 3х1,5.
Согласен поправлю.
Songo написал :
2) Розетки ванная, туалет, УЗО на 10ма, АВ на 16А (АВ не должен быть больше по току чем допустимый ток вашей розетки!)
Тоже согласен, спасибо за поправки.
Левша-мастер написал :
На водонагреватель я бы поставил отдельную линию 3х2,5 и отдельный автомат на 16А.
Водонагреватель включается на 2 недели в году пока нет горячей воды и я думаю что нет смысла тащить на него отдельную линию.
Songo написал :
) Думаю что УЗО на 300ма можно вообще убрать.
А что вместо него ???