28.12.2011 в 10:46:27
Помогите, пожалуйста, разобраться: на схеме электропроекта для квартиры приведена система КУП (уравнивания потенциалов) – есть вопросы как правильно ее сделать
1) Правильно ли понимаю, что необходимо провести дополнительные провода, помимо тех, которые уже есть в разводке для питания розеток и заземления? 2) Наименование «ПВ1 – 4» - это марка провода и его сечения? 3) Что из себя представляет колодка для сведения всех проводов и где она размещается? 4) Куда потом должен идти общий провод?
28.12.2011 в 11:23:36
RaWen написал : Правильно ли понимаю, что необходимо провести дополнительные провода, помимо тех, которые уже есть в разводке для питания розеток и заземления?
да
RaWen написал : Наименование «ПВ1 – 4» - это марка провода и его сечения?
да
RaWen написал : Что из себя представляет колодка для сведения всех проводов и где она размещается?
в коробке где вам удобней
RaWen написал : Куда потом должен идти общий провод?
в ЩО к главной заземляющей шине
28.12.2011 в 12:46:44
RaWen написал : 3) Что из себя представляет колодка для сведения всех проводов и где она размещается?
Выбирайте на любой вкус:
RaWen написал : 4) Куда потом должен идти общий провод?
а куда она у вас там на схеме присоединяется? По идее - должна присоединяться к PE проводнику общедомовой СУП. Удобнее всего это действительно сделать - в этажном щите на шине PE
28.12.2011 в 15:11:11
29.12.2011 в 00:20:25
Спасибо всем ответившим. Многие вопросы прояснились. )))
Alexiy написал : а куда она у вас там на схеме присоединяется?
судя по схеме к шине PE квартирного щитка (установлен внутри квартиры, а есть еще квартирный щиток в корридоре)
SVKan написал : Несколько странная формулировка насчет корпуса водонагревателя.
Водонагреватель будет обычный проточный, мощностью около 5 кВт
А как влияет тот факт, что разводка водоснабжения будет сделана металопластом, а канализация в доме пластиковая? Нужно ли что-то делать с заземлением смесителей?
Вот, кстати, еще схема, которая есть в электропроекте:
29.12.2011 в 06:02:41
RaWen написал : судя по схеме к шине PE квартирного щитка (установлен внутри квартиры, а есть еще квартирный щиток в корридоре)
Ну нормально. Можно еще продублировать PE от этажного щитка к квартирному для надежности. То есть кроме трехпроводного ввода протянуть отдельно еще один провод ВВГ 1х10. Если дом новый, то можно просто завести в квартирный щиток тот провод ДСУП, который был.
RaWen написал : Водонагреватель будет обычный проточный, мощностью около 5 кВт
Для такого действительно 4 квадрата. Вы ведь к нему на 4 квадрата тянули? Отдельной клеммы для заземления не будет, но и стандартной розетки/вилки тоже. Там скорее всего будет выведен трехжильный провод с гильзованными концами. Сами смотрите чем и где соединять будете...
RaWen написал : А как влияет тот факт, что разводка водоснабжения будет сделана металопластом, а канализация в доме пластиковая? Нужно ли что-то делать с заземлением смесителей?
С заземлением смесителей в любом случае делать ничего не надо. Или они заземляются железными трубами к которым они подсоединены, или они отделены пластиком и их не заземляют.
RaWen написал : Вот, кстати, еще схема, которая есть в электропроекте:
Ну, в целом, все требования к ДСУП перечислены. Только я обычно не использую колодки. Лучше заделать соединение намертво (той же паяной скруткой например) так, чтобы обслуживание не требовалось. Ни разу не видел желающих сделать коробку обслуживаемой. Замажут намертво и плиткой заложат. А если даже и сделать доступ, то все равно никто никогда проверять ее не будет.
29.12.2011 в 09:46:10
RaWen написал : разводка водоснабжения будет сделана металопластом, а канализация в доме пластиковая? Нужно ли что-то делать с заземлением смесителей?
Необходимо сделать металлические вставки на вводе в помещение во все трубы из металлопласта. И эти вставки подключить к ДСУП Сами смесители и прочую металлическую арматуру заземлять не надо. Читайте тут всё чётко расписано:
29.12.2011 в 11:04:49
Alexiy написал : Необходимо сделать металлические вставки на вводе в помещение во все трубы из металлопласта.
Шутник? Это что, все стояки переделать что ли? Рекомендуют делать вставку перед вентилем... А можно наверное заземлить и тройник на отводе со стояка. Будет как раз металлический и перед вентилем. :) Если стояки металлические, то просто заземлить стояки и голову не морочить всякими вставками.
30.12.2011 в 11:39:49
SVKan написал : Шутник? Это что, все стояки переделать что ли?
я про стояки ничего не писал. Я писал про ввод в помещение (С/У). Если вы почитаете Технический циркуляр, который я тут выложил (уже не в первый раз, кстати), то подобных вопросов возникать не будет.
SVKan написал : А можно наверное заземлить и тройник на отводе со стояка. Будет как раз металлический и перед вентилем.
можно, если есть такой тройник металлический.
SVKan написал : Если стояки металлические, то просто заземлить стояки и голову не морочить всякими вставками.
совершенно верно, только заметьте, что речь не про общедомовую СУП, а именно про ДСУП в каждой квартире. Если стояки металлические, то, очевидно, их подключаем к КУП и никакие вставки на ответвлениях от стояков не нужны.
Всё ж просто.
30.12.2011 в 11:56:49
Alexiy написал : я про стояки ничего не писал. Я писал про ввод в помещение (С/У). Если вы почитаете Технический циркуляр, который я тут выложил (уже не в первый раз, кстати), то подобных вопросов возникать не будет.
А что тогда по вашему ввод в помещение? Если стояк в этом же помещении. Стояк заходит в помещение и выходит из него. А отвод от стояка располагается внутри помещения...
01.01.2012 в 17:29:30
а кто что использует при непосредственном соединении суповских проводников с непосредственно водопроводной арматурой( стояки, полотенчик тот же при пластиковой подводке к нему,вана при отстутствии штатного болта). Ежели можно то с фото,ссылками на фото хомуто приспособлений подключения.
19.06.2016 в 11:14:38
Нужно ли присоединяться металлическую мойку в кухне к КУП?
19.06.2016 в 11:51:54
aldidbel, в идеале всё металлическое. Даже потолок армстронг.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.06.2016 в 11:57:15
aldidbel написал: Нужно ли присоединяться металлическую мойку в кухне к КУП?
Не нужно. Это касается помещений с повышенной опасностью, например, душевых и ванных комнат жилого дома.
megrad написал: в идеале всё металлическое. Даже потолок армстронг.
Это обязательно включать в основную систему уравнивания, в дополнительную не нужно, но если очень хочется - никто не запрещает. :)
19.06.2016 в 12:22:09
333vs333, кухни тоже стали относится к помещениям с повышенной опасностью. Особенно с плиточным полом. И появлением посудомоев.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.