Помогите, пожалуйста, разобраться: на схеме электропроекта для квартиры приведена система КУП (уравнивания потенциалов) – есть вопросы как правильно ее сделать

1) Правильно ли понимаю, что необходимо провести дополнительные провода, помимо тех, которые уже есть в разводке для питания розеток и заземления? 2) Наименование «ПВ1 – 4» - это марка провода и его сечения? 3) Что из себя представляет колодка для сведения всех проводов и где она размещается? 4) Куда потом должен идти общий провод?

Схема системы КУП:

0
Аватар пользователя
aleks7777ef

Местный

Регистрация: 04.05.2011

Всеволожск

Сообщений: 227

28.12.2011 в 11:23:36

RaWen написал : Правильно ли понимаю, что необходимо провести дополнительные провода, помимо тех, которые уже есть в разводке для питания розеток и заземления?

да

RaWen написал : Наименование «ПВ1 – 4» - это марка провода и его сечения?

да

RaWen написал : Что из себя представляет колодка для сведения всех проводов и где она размещается?

в коробке где вам удобней

RaWen написал : Куда потом должен идти общий провод?

в ЩО к главной заземляющей шине

0
Вложение
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.12.2011 в 12:46:44

RaWen написал : 3) Что из себя представляет колодка для сведения всех проводов и где она размещается?

Выбирайте на любой вкус: http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe921.html

RaWen написал : 4) Куда потом должен идти общий провод?

а куда она у вас там на схеме присоединяется? По идее - должна присоединяться к PE проводнику общедомовой СУП. Удобнее всего это действительно сделать - в этажном щите на шине PE

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

28.12.2011 в 15:11:11

  1. Только система называется ДСУП (расшифровка есть на Вашей схеме) КУП насколько я понимаю - коробка или колодка уравнивания потенциалов.
  2. Провод лучше взять ВВГ (ВВГ 1х6, ВВГ 1х4 и т.д.)
  3. Несколько странная формулировка насчет корпуса водонагревателя. Если это обычный накопительный бытовой водонагреватель, то на корпусе нет клеммы для подсоединения заземления. Корпус соединен с РЕ контактом розетки. Соотвественно ДСУП тянется к этой розетке кабелем 1х2,5...
0
Аватар пользователя
RaWen

Местный

Регистрация: 25.04.2010

Москва

Сообщений: 17

29.12.2011 в 00:20:25

Спасибо всем ответившим. Многие вопросы прояснились. )))

Alexiy написал : а куда она у вас там на схеме присоединяется?

судя по схеме к шине PE квартирного щитка (установлен внутри квартиры, а есть еще квартирный щиток в корридоре)

SVKan написал : Несколько странная формулировка насчет корпуса водонагревателя.

Водонагреватель будет обычный проточный, мощностью около 5 кВт

А как влияет тот факт, что разводка водоснабжения будет сделана металопластом, а канализация в доме пластиковая? Нужно ли что-то делать с заземлением смесителей?

Вот, кстати, еще схема, которая есть в электропроекте:

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

29.12.2011 в 06:02:41

RaWen написал : судя по схеме к шине PE квартирного щитка (установлен внутри квартиры, а есть еще квартирный щиток в корридоре)

Ну нормально. Можно еще продублировать PE от этажного щитка к квартирному для надежности. То есть кроме трехпроводного ввода протянуть отдельно еще один провод ВВГ 1х10. Если дом новый, то можно просто завести в квартирный щиток тот провод ДСУП, который был.

RaWen написал : Водонагреватель будет обычный проточный, мощностью около 5 кВт

Для такого действительно 4 квадрата. Вы ведь к нему на 4 квадрата тянули? Отдельной клеммы для заземления не будет, но и стандартной розетки/вилки тоже. Там скорее всего будет выведен трехжильный провод с гильзованными концами. Сами смотрите чем и где соединять будете...

RaWen написал : А как влияет тот факт, что разводка водоснабжения будет сделана металопластом, а канализация в доме пластиковая? Нужно ли что-то делать с заземлением смесителей?

С заземлением смесителей в любом случае делать ничего не надо. Или они заземляются железными трубами к которым они подсоединены, или они отделены пластиком и их не заземляют.

RaWen написал : Вот, кстати, еще схема, которая есть в электропроекте:

Ну, в целом, все требования к ДСУП перечислены. Только я обычно не использую колодки. Лучше заделать соединение намертво (той же паяной скруткой например) так, чтобы обслуживание не требовалось. Ни разу не видел желающих сделать коробку обслуживаемой. Замажут намертво и плиткой заложат. А если даже и сделать доступ, то все равно никто никогда проверять ее не будет.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.12.2011 в 09:46:10

RaWen написал : разводка водоснабжения будет сделана металопластом, а канализация в доме пластиковая? Нужно ли что-то делать с заземлением смесителей?

Необходимо сделать металлические вставки на вводе в помещение во все трубы из металлопласта. И эти вставки подключить к ДСУП Сами смесители и прочую металлическую арматуру заземлять не надо. Читайте тут всё чётко расписано:

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

29.12.2011 в 11:04:49

Alexiy написал : Необходимо сделать металлические вставки на вводе в помещение во все трубы из металлопласта.

Шутник? Это что, все стояки переделать что ли? Рекомендуют делать вставку перед вентилем... А можно наверное заземлить и тройник на отводе со стояка. Будет как раз металлический и перед вентилем. :) Если стояки металлические, то просто заземлить стояки и голову не морочить всякими вставками.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.12.2011 в 11:39:49

SVKan написал : Шутник? Это что, все стояки переделать что ли?

я про стояки ничего не писал. Я писал про ввод в помещение (С/У). Если вы почитаете Технический циркуляр, который я тут выложил (уже не в первый раз, кстати), то подобных вопросов возникать не будет.

SVKan написал : А можно наверное заземлить и тройник на отводе со стояка. Будет как раз металлический и перед вентилем.

можно, если есть такой тройник металлический.

SVKan написал : Если стояки металлические, то просто заземлить стояки и голову не морочить всякими вставками.

совершенно верно, только заметьте, что речь не про общедомовую СУП, а именно про ДСУП в каждой квартире. Если стояки металлические, то, очевидно, их подключаем к КУП и никакие вставки на ответвлениях от стояков не нужны.

Всё ж просто.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

30.12.2011 в 11:56:49

Alexiy написал : я про стояки ничего не писал. Я писал про ввод в помещение (С/У). Если вы почитаете Технический циркуляр, который я тут выложил (уже не в первый раз, кстати), то подобных вопросов возникать не будет.

А что тогда по вашему ввод в помещение? Если стояк в этом же помещении. Стояк заходит в помещение и выходит из него. А отвод от стояка располагается внутри помещения...

0
Аватар пользователя
serks

Местный

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

01.01.2012 в 17:29:30

а кто что использует при непосредственном соединении суповских проводников с непосредственно водопроводной арматурой( стояки, полотенчик тот же при пластиковой подводке к нему,вана при отстутствии штатного болта). Ежели можно то с фото,ссылками на фото хомуто приспособлений подключения.

0
Аватар пользователя
aldidbel

Местный

Регистрация: 19.06.2016

Хабаровск

Сообщений: 1

19.06.2016 в 11:14:38

Нужно ли присоединяться металлическую мойку в кухне к КУП?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.06.2016 в 11:51:54

aldidbel, в идеале всё металлическое. Даже потолок армстронг.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

19.06.2016 в 11:57:15

aldidbel написал: Нужно ли присоединяться металлическую мойку в кухне к КУП?

Не нужно. Это касается помещений с повышенной опасностью, например, душевых и ванных комнат жилого дома.

megrad написал: в идеале всё металлическое. Даже потолок армстронг.

Это обязательно включать в основную систему уравнивания, в дополнительную не нужно, но если очень хочется - никто не запрещает. :)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.06.2016 в 12:22:09

333vs333, кухни тоже стали относится к помещениям с повышенной опасностью. Особенно с плиточным полом. И появлением посудомоев.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.