RaWen написал :
судя по схеме к шине PE квартирного щитка (установлен внутри квартиры, а есть еще квартирный щиток в корридоре)
Ну нормально.
Можно еще продублировать PE от этажного щитка к квартирному для надежности. То есть кроме трехпроводного ввода протянуть отдельно еще один провод ВВГ 1х10. Если дом новый, то можно просто завести в квартирный щиток тот провод ДСУП, который был.
RaWen написал :
Водонагреватель будет обычный проточный, мощностью около 5 кВт
Для такого действительно 4 квадрата. Вы ведь к нему на 4 квадрата тянули?
Отдельной клеммы для заземления не будет, но и стандартной розетки/вилки тоже. Там скорее всего будет выведен трехжильный провод с гильзованными концами. Сами смотрите чем и где соединять будете...
RaWen написал :
А как влияет тот факт, что разводка водоснабжения будет сделана металопластом, а канализация в доме пластиковая?
Нужно ли что-то делать с заземлением смесителей?
С заземлением смесителей в любом случае делать ничего не надо. Или они заземляются железными трубами к которым они подсоединены, или они отделены пластиком и их не заземляют.
RaWen написал :
Вот, кстати, еще схема, которая есть в электропроекте:
Ну, в целом, все требования к ДСУП перечислены.
Только я обычно не использую колодки. Лучше заделать соединение намертво (той же паяной скруткой например) так, чтобы обслуживание не требовалось. Ни разу не видел желающих сделать коробку обслуживаемой. Замажут намертво и плиткой заложат.
А если даже и сделать доступ, то все равно никто никогда проверять ее не будет.