Скажите можно ли выдолбить в отмеченном месте нишу 300*400, пунктиром-как идут панели, по крайней мере у меня и в коридоре, кирпич, 1 этаж, 5 этажей, стена сантиметров 35, ниша на 9см, нужно ли укрепить уголком? Да, подскажите тип дома?
35 см - странная толщина. Намного больше, чем кирпич, но меньше, чем полтора кирпича. Уточните. При толщине 1,5 кирпича убрать 9 см (полкирпича) на такой площади не страшно, на несущей способности не отразится. Если Вам нужны цифры - любая строительная компания проведет исследование, но это стоит денег.
Neitrinos написал :
можно ли выдолбить в отмеченном месте нишу 300*400, пунктиром-как идут панели, по крайней мере у меня и в коридоре, кирпич, 1 этаж, 5 этажей, стена сантиметров 35, ниша на 9см
Без проблем. Только у меня смутные предчувствия одолевают, что размер ниши меньше, а глубина больше. Набурите для начала перфорацию по всему периметру и вертикальную можно одну сделать посерёдке, а потом вставить зубило, поставить на удар и выдолбить всё.
Только у меня смутные предчувствия одолевают, что размер ниши меньше, а глубина больше. Набурите для начала перфорацию по всему периметру и вертикальную можно одну сделать посерёдке, а потом вставить зубило, поставить на удар и выдолбить всё.
ШВГ 335*490*90 это размер именно ниши (Вольта хагер), на нащёт усиления как? там где то сантиметров
50-55 от входной двери, перемычке нужно ж на чём то стоять, хоть "столбик оставить", возможно немного меньшая глубина за счёт толстой штукатурки.
avmal написал :
.... Набурите для начала перфорацию по всему периметру и вертикальную можно одну сделать посерёдке, а потом вставить зубило, поставить на удар и выдолбить всё.
В кирпиче перфорацию значительно удобнеее делать коронкой эдак 65-75 мм, получается быстрее если просто сверлом и зубилом
Cs-Cs написал :
Марш сюда. или сюда уточнять серию. И я бы про нишу спросил бы.
Я тащусь над вашим фанатизмом по поводу ниш и штраб, но все их делают, включая и вас, только вы за собой этого не замечаете. Теперь назовите хоть одну причину, по которой нишу выполнить нельзя.
Не, не вопрос. Тащитесь. Выполнять можно. А вот как укреплять - другой вопрос. Я отсылаю человека на профильный форум. Чтобы не было мучительно больно. То, что "все" делают - не значит что это хорошо.
Cs-Cs написал :
Я отсылаю человека на профильный форум.
У нас в деревне это называют послать "на х..". Вы, надеюсь, не хотели этого сделать, если изложите свою точку зрения именно тут и "посылать" больше никого не будете, особенно на свой сайт.
avmal, ОК. Перевожу на более понятный язык.
Конкретно в кирпичных конструкциях я разбираюсь не слишком сильно, чтобы дать чёткий ответ Да/Нет. Поэтому предлагаю автору для окончательной уверенности в правильности его действий отправиться на профильный форум МИСИ (не мой сайт), где такие вопросы обсуждались, и где местные спецы дадут именно точный ответ - можно, нельзя, надо ли укреплять.
Есть вопросы?
Да, я ратую (и слишком злобно) за как можно меньшее нанесение вреда сроительным конструкциям. И стараюсь искать способы как это можно сделать.
Ну а как у вас в деревне это называют - не знаю. Я, к сожалению, в городе прОжил всю сознательную жизнь.
Cs-Cs не оправдывайтесь. Не все знают,что не все можно делать перфоратором. Бетон и арматура для электрика - это препятствие к получению денег. И его они преодолевают, не которые совсем не разумно
Мужик мне один тут рассказывал (профи, был электриком всю жизнь, сейчас начальник),так он штробы в монолитном полу себе сделал 50*50 и уложил туда кабеля, "чтобы стяжку высокую не делать". Человек реально опытный, не шабашничает, в серьезной конторе работал по специальности. Правда про узо тип "а" не знал, зато сразу сообразил от чего он дороже стоит.
А что сделает шабашник в чужой квартире? Все что угодно. Ему там не жить.
Так что и дальше посылаейти и "на х..." и на форум в миси.
з.ы.
разговаривал с соседом. ему под 70, доделал не давно ремонт, и он знает,что штробить несущие конструкции горизонтально нельзя. пропаганда работает , а сосед ниже меня живет. я рад
Cs-Cs написал :
Да, я ратую (и слишком злобно) за как можно меньшее нанесение вреда сроительным конструкциям. И стараюсь искать способы как это можно сделать.
Ну а как у вас в деревне это называют - не знаю. Я, к сожалению, в городе прОжил всю сознательную жизнь.
ПPOPAБ написал :
Три ряда целого кирпича, по высоте, оставьте до плоскости опирания.
А если ситуация немного другая?
Кирпичный дом, стена несущая в 2 кирпича (со штукатуркой 55 см), щит ШВГ 325*288*75 (MiniPragma на 24 модуля),
но долбить предполагается в 20 см справа от входной двери?
Достаточно ли 20 см для опирания перемычки входной двери? и что по поводу усиления?
varera написал :
в деревне это называется "сделать по уму
У нас в деревне точно так же..
zu-zu написал :
Кирпичный дом, стена несущая в 2 кирпича (со штукатуркой 55 см),
Вы что? Не сможете сделать в ней нишу 95мм глубиной? У меня дядя был прорабом, когда здание МИСИ строи на Ярославке, но я после него много там переделал, чтобы люди начали жить лучше..
три ряда кирпича это в сантиметрах сколько, а то кирпич по разному положить можно))), да и что б не плодить темы вопрос по металорукаву: как край заделать что б не резался?
Новая инфа, уже с фотками Красным армированая зона, зелёным перемычка. Высота до армировки 180, приставил щит низковато, но зато 3 ряда до перемычки + армировка будет распределять нагрузку. Верно мыслю?
avmal написал :
О, Господи! Так там дел на час максимум, а обсуждали целый день.
А в панельках вы тоже щиты встраиваете? А вы в курсе, что в бетоне панелек хорошо бы вокруг щита варить раму? И её анкерить?..
Конечно, если щиток не на 12 модулей...
Cs-Cs написал :
А вы в курсе, что в бетоне панелек хорошо бы вокруг щита варить раму? И её анкерить?..
Конечно, если щиток не на 12 модулей...
Понимаю вашу приверженность к сайту МИСИ, но как вы отнесётесь, к примеру, если в панельке стена в холл выполнена из двойной гипсолитовой стены и штукатурки? И стены, выходящие в холл 130мм не всегда несущие?
avmal написал :
но как вы отнесётесь, к примеру, если в панельке стена в холл выполнена из двойной гипсолитовой стены и штукатурки? И стены, выходящие в холл 130мм не всегда несущие?
Если гипсолит - то вот так: "Гуляй рука, балдей писюн!" Это скорее всего что-то старенькое типа вашего II-18
А если бетон - я себе не враг его долбать. Или накладной щиток, или пусть отступают гипсокартоном.
130 мм может быть и ребро жёсткости. Вот же схемка например: - тут всё, что цветное - трогать нельзя или трогать с умом.
А про МИСИ так прям выставлять напоказ не надо. Да, там товарищи весёлые и злобные. И тамошних креативов я насмотрелся. Собственно одну тётеньку аффтарски надзираю, которой бригада спецов перекрытие проштробила на 6 см вглубину. Тётенька сейчас бегает по судам и по проектантам, которые ей ограничили нагрузку на перекрытие так, что даже стяжку толком не сделать.
Была разборка на этом форуме. Феерический дяденька звал меня доделать штробы. - П44т, стены несущие. Те, которые оконные - навесные панели, в которых бетона всего 10 см.
Вот фото тётеньки. До демонтажа кабелей Там же штроба для блока из 3х розеток Результат заделки:
Товарищ отсюда пришёл к нам (была тема на форуме, должны помнить): - 3 этаж, П44т. Подрезал с обоих сторон все несущие стены. Исправился. Заделал. Угрохал кучу денег на ремонтный состав.
Cs-Cs написал :
про МИСИ так прям выставлять напоказ не надо
С вами именно так и надо поступать, если заявляетесь на НАШ форум, чтобы скинуть ссылку. Можете считать, что это мой родной форум и такого отношения к нему не потерплю.
Cs-Cs написал :
Это скорее всего что-то старенькое типа вашего II-18
Есть и поновее, но серию не помню - врать не буду.
Cs-Cs написал :
А если бетон - я себе не враг его долбать. Или накладной щиток, или пусть отступают гипсокартоном.
Это уже называется по-другому. Лично у нас в деревне их называли бездельниками.
avmal написал :
С вами именно так и надо поступать, если заявляетесь на НАШ форум, чтобы скинуть ссылку. Можете считать, что это мой родной форум и такого отношения к нему не потерплю
Хм. А как ещё сделать? Написать очередной ФАК? Не вопрос, могу поговорить с Камикадзе по этому поводу.
У меня ощущение такое, что вам на пятки наступают, вот вы и переполошились. Это и МОЙ форум тоже, между прочим, если вы этого не заметили. И я считаю, что делиться информацией - это хорошо. Для этого я собираю её у себя на блоге и так и выходит, что на каждый вопрос у меня есть ссылка.
...да и что вы всё про деревню?... Мы в ГОРОДЕ. Мастеров, между прочим.
avmal написал :
Ну, например, почаще присутствовать
Да у нас тут делать нечего уже. Все темы из года в год одни и те же. Они у меня все решены, мне не интересно.
А вам я вот что скажу. Мне ваши претензии на свежую голову напоминают поведение какого-то старого м... пердуна? Что-то типа "Ах, у нас тут были заведены свои порядки, а потом пришёл какой-то мальчег и начал нас тут учить уму-разуму".
Почаще присутствовать? Мне вам отчитываться в посещениях? Вот утром я убегаю дела делать. Днём я делаю дела и работаю - мне как-то не до форума. Или вы думаете, что я только и делаю что на форуме тусую?
Вы вживую говорили что ваша работа по электрике - это хобби и так, эпизодически. А у меня то - работа. Поэтому я работу работаю, и мне не форумов. И ещё хочу обратить внимание, что кроме лично вас, мне никто ни разу не сказал ничего ни про сайт, ни про ссылки. А закаов у меня прибавляется. Вот уж вы думаете, что я хочу отбирать у вас работу? кажется, один раз я это сделал.
Ну так обратите внимание ещё и на то, что народ на форуме у нас вообще-то меняется, и приходит новый. В последнее время я наблюдаю, что кроме пары-тройки фраз от вас в каждой теме я ничего не вижу, а по делу, расписывая всё как надо, отвечают другие люди. Так что же вы сами-то за консультант? Ваши странности по поводу "что-то ты обижаешь НАШ форум" оставьте пожалуйста себе лично. Мне лично ваше мнение не интересно.
Вот пример про усадочный шланг - как раз из той области. Вы консультант форума или дедушка с замашками вахтёра? Занимайтесь пожалуйста своей РАБОТОЙ на этом форуме, а не оберегайте его как кощей.
Всё. Аллес.
Шланг, (защитный)
Защитный шланг
Сплошная выпрессованная трубка из пластмассы или резины, расположенная поверх металлической оболочки, оплетки или брони кабельного изделия и являющаяся защитным покровом или его наружной частью
Смотреть все термины ГОСТ 15845-80. ИЗДЕЛИЯ КАБЕЛЬНЫЕ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Источник: ГОСТ 15845-80. ИЗДЕЛИЯ КАБЕЛЬНЫЕ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Понятия тождественные. И трубка вполне может стать шлангом.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.