09.01.2012 в 13:13:19
#2824846
Собираюсь ремонтировать хрущевку для себя, никогда таких объемных работ с электрикой не делал, поэтому хочу задать вопросы. Где можно взять электросхему квартиры? Какие провода лучше использовать в квартире (марка, сечение) Что посоветуете по розеткам и выключателям, что лучше не брать? Как обычно укладывали провода в хрущевках при строительстве (предполагаю что в гофрам в стенах) Хочу сделать розетку в ванную под стиральну машину. Что скажете по этому поводу. Выключатель света для ванной лучше ставить в коридоре?
09.01.2012 в 13:25:48
#2824867
нарисовать самому, типовых нет. В каждую комнату отдельный кабель NYM 3х2,5, с установкой индивидуального автомата и УЗО. В комнате разводка по розеткам и светильникам от коробки над выключателем света.
Если есть возможность, то можно в каждую комнату бросить 2 кабеля - оди на свет, второй на розетки
На розетки NYM 3х2,5 на выключатели и светильники NYM 3х1,5
Эконом класс, все что дешевле 100 руб. турцию
Транзитные кабели и разводку по комнатам делал в полу под стяжкой Если вести в штробах в стенах, то без гофры. Очень много будет пыльной работы. Бетон хороший в хрущевках
на стиральную машину отдельный кабель 3х2,5
Разрешено только снаружи
Одновременно прокладывайте телефонный кабель, телевизионный и витую пару для интернета
09.01.2012 в 13:55:02
#2824932
bax, весь форум перед вами! Темы про схемы щитов - по пять штук на каждой странице форума!
09.01.2012 в 14:06:18
#2824950
bax написал : Собираюсь ремонтировать хрущевку для себя, никогда таких объемных работ с электрикой не делал, поэтому хочу задать вопросы.
Первое с чего нужно начать это с эт. щита или квартирного.
Возможно ли фото подробнее (визуальный осмотр)? Планируете ли Вы установку в квартире щита при условии что вводной АВ, счетчик останется на лестничной площадке (если есть эт. щит)?
09.01.2012 в 14:14:02
#2824964
bax написал : Где можно взять электросхему квартиры?
Если хрущевка блочная, то группа освещения проложена под полом вышестоящей квартире. У Вас что? Полы паркетная доска? Однолинейную схему можно взять в ЖЭКе в архиве (но это 50/50), обратитесь с этим вопросом напрямую к главному инженеру. Обязательно с собой паспорт с пропиской, отказать в выдаче ксерокопии не могут.
09.01.2012 в 14:59:03
#2825046
Bladiclab написал : Если хрущевка блочная, то группа освещения проложена под полом вышестоящей квартире. У Вас что? Полы паркетная доска? Однолинейную схему можно взять в ЖЭКе в архиве (но это 50/50), обратитесь с этим вопросом напрямую к главному инженеру. Обязательно с собой паспорт с пропиской, отказать в выдаче ксерокопии не могут.
Да мне кто-то сказал, что подводка тока идет к самой люстре в зале, а потом уже расходится. Я в квартире был только пару раз, через неделю перееду, тогда сделаю фото. На полу в комнатах насколько помню - паркет.
09.01.2012 в 15:00:15
#2825047
Bladiclab написал : Первое с чего нужно начать это с эт. щита или квартирного.
Возможно ли фото подробнее (визуальный осмотр)? Планируете ли Вы установку в квартире щита при условии что вводной АВ, счетчик останется на лестничной площадке (если есть эт. щит)?
Вот по поводу расположения пока ничего не знаю и временно не смогу узнать. Просто хочется заранее рассчитать. Ну а делать думаю по-хорошему, сов семи защитами...
09.01.2012 в 15:03:59
#2825051
bax написал : Просто хочется заранее рассчитать.
Правильно, нужна полная информация (с чего отталкиваться).
09.01.2012 в 21:13:29
#2825701
bax написал : Где можно взять электросхему квартиры?
самой квартиры думаю уже подвергалась изменеию и вам не поможет. Лучше выяснить выделенную мощность, состояние общедомовых электросетей, дату поверки прибора учета, и систему электроснабжения TNC или TNCS
bax написал : Какие провода лучше использовать в квартире (марка, сечение)
Марка ВВГнг-LS для прокладки пучками, для одиночки допускается ВВГ и то же самое для марки NYM (гланое в кабелях это производитель) Сечения: розетки 2.5 кв мм свет 1.5 кв мм плита 6 кв мм
bax написал : Как обычно укладывали провода в хрущевках при строительстве (предполагаю что в гофрам в стенах)
Гофра не нужна. Быстрые способы это через потолок и пол, класичекии и чуть более длительный штраблением стен. Штробить (горизонтально) ЖБ плиты (стены) нельзя. Так же нельзя штробить плиты перекрытия.
bax написал : Хочу сделать розетку в ванную под стиральну машину. Что скажете по этому поводу.
Стандартное решение, или вы хотите через удлинитель?
bax написал : Выключатель света для ванной лучше ставить в коридоре?
В коридоре, или в ванной, если позволяют размеры санузла
09.01.2012 в 21:33:09
#2825763
bax написал : Выключатель света для ванной лучше ставить в коридоре?
Лучше в коридоре. Просто Вам самому удобнее будет. Но если есть прихоть поставить внутри ванной комнаты - найдите выключатели в исполнении IP44 или лучше - такие есть.
09.01.2012 в 21:42:24
#2825791
web-rr написал : Но если есть прихоть поставить внутри ванной комнаты - найдите выключатели в исполнении IP44 или лучше - такие есть.
Третья зона допускает ставить оборудование с IPX1, но это только в индивидуальных ваннах
10.01.2012 в 16:08:39
#2826844
gugulaki написал : самой квартиры думаю уже подвергалась изменеию и вам не поможет. Лучше выяснить выделенную мощность, состояние общедомовых электросетей, дату поверки прибора учета, и систему электроснабжения TNC или TNCS
Квартира не видела ремонта десятки лет (лет 30 точно), поэтому в ужасном состоянии.
gugulaki написал : Гофра не нужна. Быстрые способы это через потолок и пол, класичекии и чуть более длительный штраблением стен. Штробить (горизонтально) ЖБ плиты (стены) нельзя. Так же нельзя штробить плиты перекрытия.
То есть потолки и полы штробить нельзя? А если провода входят в квартиру через соседей сверху (в районе люстры в большой комнате), как мне от потолка "опуститься" на пол?
gugulaki написал : Стандартное решение, или вы хотите через удлинитель?
Думаю протянуть по полу, а потом в стену. Удлинители не хочу. Надо будет подобрать хорошую розетку, думаю двойную
gugulaki написал : В коридоре, или в ванной, если позволяют размеры санузла
Да в принципе зря спросил. Не привередливый - в коридоре безопаснее будет
10.01.2012 в 18:28:08
#2827142
bax написал : То есть потолки и полы штробить нельзя? А если провода входят в квартиру через соседей сверху (в районе люстры в большой комнате), как мне от потолка "опуститься" на пол?
По хорошему забыть о старой проводке. Тяните кабель по полу в районе выключателя штробите стену вертикально, без цепляния арматуры. Доходите до выключателя, делаете ответвление фазы на выключатель, ноль идет магистрально к люстре.
Укажите материал стен.
Дядька cs-cs на нашем форуме хорошо описывает свои работы почитайте вот блог
10.01.2012 в 19:09:06
#2827246
bax, некоторые моменты повторю, некоторые добавлю свои.
С чего начать:
Что уяснить:
12.01.2012 в 17:53:22
#2831922
drdollar написал : bax, некоторые моменты повторю, некоторые добавлю свои.
С чего начать:
Что уяснить:
Перед началом покупок/работ следует иметь одобренную (хотя бы форумом :)) схему/проект.
Схему проект делаю, хотя окончательный будет когда определимся с интерьером (соответственно до ремонта). Про квартирные щитки никогда не слышал и не видел. Ставятся внутри квартиры? Клещи не проблема, стоят то меньше 1000 рублей
12.01.2012 в 18:03:43
#2831946
19.01.2012 в 15:19:41
#2846338
Вчера ночью начал заезжать, оказывается электросчетчик с пробками (советские с двумя кнопками) висит в коридоре. Вроде попроще будет )))
17.02.2012 в 10:11:09
#2910695
Собрался в понедельник переделывать электрику. Собрал всю информацию, которую мог. Итог. В подъезде щитков нет, вход сразу в квартиру и на счетчик (стоит в коридоре). Как сказал электрик, вход почти на 100% из алюминиевых проводов сечением 2,5. С таким сечением о кондиционере не помечатать. А я уже схему электрики чертил с учетом сечения 4 мм ))). Даже не знаю как теперь проектировать электрику
17.02.2012 в 17:40:20
#2911474
bax написал : Как сказал электрик, вход почти на 100% из алюминиевых проводов сечением 2,5.
Чудеса,конечно,бывают:) ,но 100%-это черезчур.Алюминий минимум четверка,но скорее всего медь.
17.02.2012 в 18:34:35
#2911570
17.02.2012 в 20:05:42
#2911744
bax написал : вход сразу в квартиру ... из алюминиевых проводов сечением 2,5.
bax написал : С таким сечением о кондиционере не помечатать.
Вы действительно хотите сказать, что Вам в дом/этаж от КТП (или откуда там) идет всего люмень 2,5 мм. И весь дом висит на нем? Если даже на этаж действительно приходит 2,5 (тоже странно мягко говоря), то всегда можно "за спасибо" можно протянуть новый кабель к себе из подвала (аль где там ВРУ).
17.02.2012 в 20:24:41
#2911782
drdollar написал : Вы действительно хотите сказать, что Вам в дом/этаж от КТП (или откуда там) идет всего люмень 2,5 мм. И весь дом висит на нем?
Ввод от КТП сначала идёт в ВРУ, откуда распределяются стояки. Сами стояки быстрее всего побольше, чем 2,5, но отводы от стояка по квартирам вполне могут оказаться и 2,5. Хотя, в те годы для хрущёвок "орехи" практически не использовались и стояковые жилы петлёй заводились в каждую квартиру на клеммы ПРС.
17.02.2012 в 20:43:03
#2911842
Спасибо за дельное замечание. Суть та же - где-то не так далеко от квартиры должен быть кабель достаточного сечения. И если планируется название данной ветки - потребителю неплохо бы договорится о замене "аппендицита" аж до стояка с достаточным сечением "магистрального" кабеля.
17.02.2012 в 20:53:43
#2911874
drdollar написал : Суть та же - где-то не так далеко от квартиры должен быть кабель достаточного сечения.
Стояк проходит через квартиру сразу за панелью со счётчиком и ПРС.
17.02.2012 в 23:26:28
#2912245
Я не знаю, все со слов электрика, которому позвонили из ЖРЭУ. По электрике провода уложу, розетки, выключатели ..без проблем. Квартирный щиток врезу и к нему подведу. А вот дальше на что ориентироваться не знаю и на что надеяться. Или делать невзярая на 2,5? В планах был и кондиционер ))))
17.02.2012 в 23:28:33
#2912254
да что Вам тот кондей - окно откройте :) А кондеи современные ватт 600 потребляют некоторые. Вы найдите товарища с форума, оплатите ему визит и получите качественную консультацию - делов то.
17.02.2012 в 23:38:15
#2912284
Какая тут может быть консультация, когда покажет только "вскрытие".
18.02.2012 в 00:00:05
#2912346
Может фотографии дождёмся?
18.02.2012 в 11:43:58
#2912867
План квартиры. Сейчас только в таком виде, вечером в AutoCad перечерчу.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу