bax написал :
Где можно взять электросхему квартиры?
самой квартиры думаю уже подвергалась изменеию и вам не поможет. Лучше выяснить выделенную мощность, состояние общедомовых электросетей, дату поверки прибора учета, и систему электроснабжения TNC или TNCS
bax написал :
Какие провода лучше использовать в квартире (марка, сечение)
Марка ВВГнг-LS для прокладки пучками, для одиночки допускается ВВГ
и то же самое для марки NYM (гланое в кабелях это производитель)
Сечения: розетки 2.5 кв мм
свет 1.5 кв мм
плита 6 кв мм
bax написал :
Как обычно укладывали провода в хрущевках при строительстве (предполагаю что в гофрам в стенах)
Гофра не нужна. Быстрые способы это через потолок и пол, класичекии и чуть более длительный штраблением стен.
Штробить (горизонтально) ЖБ плиты (стены) нельзя. Так же нельзя штробить плиты перекрытия.
bax написал :
Хочу сделать розетку в ванную под стиральну машину. Что скажете по этому поводу.
Стандартное решение, или вы хотите через удлинитель?
bax написал :
Выключатель света для ванной лучше ставить в коридоре?
В коридоре, или в ванной, если позволяют размеры санузла